PDA

Просмотр полной версии : ПОжарка



Гайдукович
06.02.2009, 07:05
Впервые столкнулись с такой проблемой. Пожарная сигнализация на приборе ВЭРС-ПК16, шлейфы на дымовых датчиках ИП-212-45 в здании нашпигованном компьютерами,в течении рабочего дня прибор периодически выходит на режим "Внимание". некоторые шлефы стоят мертво. Ночью все гут. КСПВЭ не помогает .

RA0CHE
06.02.2009, 15:05
Между плюсом и 2 входом колодки поставте 2ком, минус на 3 калодку.
Если непоможет, увеличить оконечный сапрот на 1-2 ком. Какой конечник стоит? сколько датчиков на шлейфе? сколько датчиков на играющем шлейфе?

Гайдукович
09.02.2009, 10:56
Валентин
Спасибо за ответ . Если я правильно понял то 2 ком ставить в каждый датчик? Унас в шлейфе в среднем по 7-10 датчиков плюс два -три ИПРа в оконечках 7,5 ком, если добавить по 1-2 ком в оконечку то шлейф пожалуй на пожар выскочит. Самое интересное, что когда шлейф срывается и выходит на неисправность ,.то датчики абсолютно ничего не показывают.

rw3dy
09.02.2009, 11:06
Еще читал что -(минус) источника питания через конденсатор 0,1-0,5 мкф не ниже 400в на землю (не на ноль).

Гайдукович
09.02.2009, 11:07
Прошу прощения , щлейф выходит не на неисправность ,а на "Внимание"

RA0CHE
09.02.2009, 12:41
правильно, 2ком на каждый датчик от плюса шлейфа на 2-ой вход а минус шлейфа на 3-ий вход датчика, при таком включении можно демонтировать любой датчик без разрыва целостности шлейфа

Гайдукович
09.02.2009, 13:17
Спасибо, будем пробовать , о результатах сообщим.

RK9XXX
10.02.2009, 17:30
подбирайте оконечник...

UA9XTL
Николай.
73!

Гайдукович
11.02.2009, 07:00
Пробуем!

R9LZ
13.02.2009, 13:12
Есть у кого-нибудь опыт применения линейных дымовых типа 6500R?
Стоит с ними связываться?