PDA

Просмотр полной версии : UPS Smart Line 450



UR0IQ
20.04.2009, 14:25
Бесперебойник в режиме "работа от аккумулятора" выдает 150-160 вольт. И это без нагрузки... Имеется ли в нем регулировка выходного напряжения? Схемы нет и "тупо" крутить все подряд не хочется...
73! Владимир.

R9LZ
20.04.2009, 15:40
Владимир, а сам аккумулятор в режиме "работа от аккумулятора" , выдает положенные 12 в.?

UR0IQ
21.04.2009, 08:19
Александр, спасибо!
Провел "лабораторную работу":
1. Рабочий режим (от сети) - на аккумуляторе 13,53 вольта.
2. При отключении сети (при нагрузке) - на аккумуляторе напряжение плавно понижается от 12,5 до 12,3 вольта.
3. При отключении нагрузки (примерно через 2 мин.) - напряжение 12,5 в.
Бесперебойник служит только для вращения вентилятора, обдувающего лампу РА. Нагрузка невелика, просто я обратил внимание на резкое изменение оборотов вентилятора.
73! Владимир.

R9LZ
21.04.2009, 08:33
Ну это в пределах нормы. Просто у меня была аналогичная ситуация - падало напряжение до 150В., но там был виноват аккумулятор - напряжение с него падало до 7-8В. После его замены, 220 стояло как вкопанное..

UR0IQ
21.04.2009, 09:01
Да, аккумулятор вроде бы в норме. Может в самом бесперебойнике заложен такой уровень напряжения. Я думаю, что для нагрузки в виде импульсного блока, этого и заметно бы не было.
73! Владимир.

UR0IQ
28.04.2009, 14:59
Заменил аккумулятор - все осталось по-прежнему :-(
73! Владимир.

R9LZ
28.04.2009, 16:08
Заменил аккумулятор - все осталось по-прежнему
Дык смысла его менять и не было..
Сам же писал:

2. При отключении сети (при нагрузке) - на аккумуляторе напряжение плавно понижается от 12,5 до 12,3 вольта.
т.е. аккумулятор нагрузку держал.
Тут похоже надо порыться в регулировках преобразователя (12 - 220).
Возможно что-то там подгорело.
Мне встречалась полудохлая м/с в ШИМ.

UR0IQ
28.04.2009, 20:45
Писал... Но попробовать же нужно. :D
73! Владимир.