Приветствую всех,коллеги. Завершил электромонтаж в своей квартире и возник вопрос проверки работоспособности УЗО. Лапать фазу руками большого желания нет, в силу понятных причин :D . Но проверить нужно,вопрос принципиальный. УЗО стоит не дифференциальный,и после него два автомата по 16 А,которые естественно отрабытывают на КЗ, но в доме ребенок и поэтому УЗО должен работать на "УРА". Что скажите?
serg2r20
29.01.2010, 23:38
UR5KHX, на нормальном УЗО есть кнопка "TEST", а если нету - нужно между фазным проводом, выходящим из УЗО, и землёй включить резистор на 6к8 (если УЗО должно сработать при токе 30 мА).
УЗО стоит не дифференциальный,и после него два автомата по 16 А,которые естественно отрабытывают на КЗ
Всегда считал УЗО дифференциальными в принципе, различие в том, что есть диф. реле (как у Вас), и диф. автомат (диф. реле + свойства автомат. выключателя).
Работоспособность УЗО (вне зависимости от типа) можно ещё проверить, соединив "нулевую" клему с заземляющей (в розетке, либо на выходе УЗО). Исправное УЗО должно сработать, т.е. отключиться.
Работоспособность УЗО (вне зависимости от типа) можно ещё проверить, соединив "нулевую" клему с заземляющей (в розетке, либо на выходе УЗО). Исправное УЗО должно сработать, т.е. отключиться.
объясните, почему это узо в этом случае должно сработать???
потенциала между землей и "0" не должно быть.. ( на вводе они должны быть объединены шиной) откуда ток возьмется?
правильно сказали - "резюк" фаза- земля и УЗО должно отключить фазу.
(можно без резистора обойтись - фаза - земля - любой потребитель - лампа, тв и т.п.
UA9XTL
Николай.
Берёте кантрольку и включаете между землёй и фазой.
УЗО должно срабатать.
Если не сработает, то отсутствует земля, а сработает точно - проверено.
С уважением Вячеслав.
serg2r20
01.02.2010, 23:16
на вводе они должны быть объединены шиной
Не обязательно. Бывает и отдельный контур заземления.
Александр Макеев
01.02.2010, 23:40
Не обязательно. Бывает и отдельный контур заземления.
Читайте ПУЭ гл.1.7.
Берёте кантрольку и включаете между землёй и фазой.
УЗО должно срабатать.
+1
Более того, если после УЗО "контролькой" соединить "нуль" и "землю", при работоспособном заземлении УЗО тоже должно сработать (отключиться).
Если не сработает, то отсутствует земля
У меня дома (квартира, "сталинка" 1957 г. постройки) двухпроводка ( т.е. "нуль" и "фаза", никакого заземления, хотя "нуль" может быть заземлён в подъездном ВРУ, а если нет, то 100% заземлён в ТП), когда устанавливал и подключал лет девять назад стиралку-автомат, то для неё в блоке с розеткой на 220 В установил УЗО (диф. автомат, 16 А, I утечки 30 мА). Заземление сделал "искусственное", поставив перемычку между заземляющим контактом на розетке и "нулём" (только отвод от "нуля" для "земли" брал перед УЗО, это принципиально). При касании щупами промышленного профессионального базера (это "контролька"-индикатор со свето- и звуко- сигнализацией основных режимов, навроде отечественного КОНТАКТа) к барабану стиралки (а это "масса", "корпус", "земля" одним словом) и контактов "фаза" и "нуль" (поочерёдно) УЗО отключался, как и положенно.
.................... контактов "фаза" и "нуль" (поочерёдно) УЗО отключался, как и положенно.
не положено узо отключаться при замыкании земли и "0"... если это происходит, то при "нормальной земле" на водопроводных трубах Вам обеспечен при принятии душа (при выходе) еще и электромассаж, когда коснетесь стиралки.
UA9XTL
Николай
.................... контактов "фаза" и "нуль" (поочерёдно) УЗО отключался, как и положенно.
не положено узо отключаться при замыкании земли и "0"... если это происходит, то при "нормальной земле" на водопроводных трубах Вам обеспечен при принятии душа (при выходе) еще и электромассаж, когда коснетесь стиралки.
UA9XTL
Николай
пс... надо просто понять для чего нужно УЗО.
УЗО измеряет ток проходящий через него - сравнивает ток по фазовому и "о"-му проводу... при разнице в 30 мА должна отключиться фаза и "0"... для чего это делается:
вариант 1-й :
Вы случайно взялись за кран на кухне и одновременно сырыми руками за вытяжку, за выключаетель и т.п. - кран по умолчанию находится в земле... то есть при контакте земля-фаза пойдет через Вас ток, при этом ток через УЗО по "0"-му проводу не изменится... эта разница и Выключит в УЗО автомат..
вариант 2-й
у Вас нету в доме нормальной земли на трубах, а сосед снизу (вот редиска) включил обогреватель по цепи фаза-водопроводная труба в надежде обмануть счетчик (он еще и профан - это не помогает :) )
а Вы как всегда сырыми руками - ... ну короче ток - соседская фаза-труба-Ваш"0" разница в УЗО - щелк и Вы живы....
ну примерно так - :) если по-простому...
UA9XTL
Николай писал (а)
не положено узо отключаться при замыкании земли и "0"...
Николай - УЗО производит замер "фаза" "ноль" относительно земли
поэтому оно всегда будет срабатывать, если конечно чтото ненакрылось в схеме.
Вячеслав.
А у меня к УЗО не подключена земля - некудо! Как же оно меряет?
То rk6asm:
УЗО - диф реле, принцип действия основан на сравнении токов проходящих через реле(по фазному и нулевому проводнику). При разнице токов (ток отключения указан на УЗО) реле срабатывает. Потенциал относительно "Земли" (пол, металлические поверхности, стены) присутствует. Ток, проходящий через человека при прикосновении к фазному проводу или корпусам приборов, находящихся под напряжением, будет зависеть от состояния кожного покрова человека, помещения, в котором вы находитесь, пути прохождения тока через человека.
В этой зависимости и выбираются УЗО на ток отключения.
УЗО не благоприятно переносят токи короткого замыкания. Для этого перед УЗО устанавливают автоматический выключатель с максимально токовой защитой. Например, автомат на номинальный ток 10 А, УЗО - 16 А.
Почитайте и всё станет ясно :D
http://el-line.ru/articles_uzo_2.shtml #_Toc111122481
http://www.electrolibrary.i nfo/uzo/page1500.htm
Вам сюда
http://el-line.ru/index.shtml
чуть чуть опередили
Более того, если после УЗО "контролькой" соединить "нуль" и "землю", при работоспособном заземлении УЗО тоже должно сработать (отключиться).Cоверш енно верно. У меня так дома срабатывает УЗО, специально проверял. Трубы пластиковые и сейчас, как прежде за батарею не зацепишь земельку! :super:
Николай - УЗО производит замер "фаза" "ноль" относительно земли
поэтому оно всегда будет срабатывать, если конечно чтото ненакрылось в схеме.
Вячеслав.
?
никаких замеров УЗО не делает... блин... неужели трудно почитать про это дело, чтоб не рисковать своим и чужим здоровьем и жизнью?
Ведь тут, вроде, собрались люди, для которых электропитание не должно быть таким запущенным.. можно не знать, как все оно там устроено, но понимать принцип работы. Антенны и трансивер гораздо сложнее...
Еще раз скажу: УЗО не должно срабатывать при замыкании земли с "0" - если это происходит, то надо искать проблему!
1-е - недостаточное сечение заземляющего проводника... отсюда высокое сопротивление и "емкостные наводки" дадут о себе знать.
2-е маленькое сечение или очень длинный питающий кабель - на "0"-м проводе происходит большое падение напряжения.
уже объяснили, что на вводе рабочий "0" должен быть соединен с заземляющим проводником - на корпусе ввода... поэтому току по цепи земля- "0" НЕОТКУДА взяться.
UA9XTL
Николай...
serg2r20, про "отдельное" заземление я вообще не понял. КАК ЭТО? для чего оно тогда нужно? Для чего тогда на 4 ома выходим? (кто в "теме" тот понял...)
RK9XXX
Есть защитное заземление и есть рабочий ноль и фаза
и при любом раскладе при замыкании защитного нуля и рабочего УЗО сработает даже если вы все автоматы в ВЩУ отключите
Добрый вечер.Уж сколько раз твердили миру что заземление ДОЛЖНО БЫТЬ ТОЛЬКО ЗАЗЕМЛЕНИЕМ!!! И ничем другим.
Для lado и RK9XXX
Нарисуйте схему ВАШЕГО электропитания, только вместо рабочего нуля подайте еще одну ФАЗУ(ту же самую) -авария на линии (АВ-0,4 на ТП НЕ ОТКЛЮЧИЛСЯ),электром онтер на линии, в РШ переменил местами Ф-0!!!
lado- хорошо если останется жив прикоснувшись к корпусу стиралки и УЗО здесь не поможет. :cry: ЗАНУЛЕНИЕ-ЗАПРЕЩЕНО
RK9XXX-палит проводку(рабочий ноль на котором сейчас фаза-глухозаземлен,течет ток КЗ на землю),также попадает под остаточное напряжение прикасаясь к корпусам приборов(заземленным на которых сейчас остаточное напряжение)
Коллеги,будте благоразумны-рабочий ноль на вводе в ваш дом,квартиру и заземление- это РАЗНЫЕ провода!!! что там на линии,в ТП-Вас не должно волновать.
УЗО ДОЛЖНО ОТКЛЮЧАТЬСЯ ПРИ ЗАМЫКАНИИ НА ЗЕМЛЮ КАК ФАЗЫ ТАК И НУЛЯ!!!
P.S.можно воспринять как советы профессионала.Всем долгих лет!
посмотрите, что такое
система TN-C-S (по отдельности это: TN-C и TN-S)
а что спасет от фазы на "N", если земля отдельно??? НИЧЕГО!
в моем случае спасет ток:
Фаза подстанции - ввод "N" в дом - шина "PEN" - Земля (не забываем про то, что земля должна обеспечивать 4 ома до подстанции - для этого до 15 метров в глубину (если один штырь забит) надо углубляться, или еще один защитный "0" от подстанции тащить...
Не вводите, пожалуйста, людей в заблуждение, это опасно, при чем именно Вашим же примером, когда Фаза попадает на рабочий "0".
если с Вашей стороны будет обоснование, чем УЗО поможет при попадании фазы на "0", то с удовольствием продолжим "искать истину"
спасибо.
UA9XTL
Николай.
Добрый вечер.Уж сколько раз твердили миру что заземление ДОЛЖНО БЫТЬ ТОЛЬКО ЗАЗЕМЛЕНИЕМ!!! И ничем другим.
Так и только так!200% верно!Стаж раработы 37 лет!Всё это проверенно многократно.
[quote="RK9XXX"][quote="V!!!"]
Еще раз скажу: УЗО не должно срабатывать при замыкании земли с "0" - если это происходит, то надо искать проблему!
В УЗО стоит кольцо через которое проходят фазный и нулевой проводники токи взаимно компенсируются при изменении тока на любом проводнике в колечке возникает индуцчия и отключает УЗО.
В итоге если соединять ноль с заземляющим проводником (который подключен к общей шине перед УЗО) когда нет нагрузки ничего не произойдёт а под нагрузкой часть тока пойдёт по заземляющиму прводнику соответственно токи проводников станут разными и узо сработает.
Доброе утро.
Обратите,пожалуйста, внимание на ПУЭ 1.7.5 система ТТ
И на ПУЭ 1.7.145-по многим причинам я не смогу объяснить контроллеру зачем в пломбируемый автомат я притащил еще один провод(ага своя земля-воруешь!!)
Вопрос питал ктонибудь через УЗО мощьный РА как оно реагирует на вч наводки купил себе АД-12 там внутри схема злектронная вот думаю как себя всё это поведёт при передаче?
Для уточнения:насколько мощный?а по сети неужели не стоит хотя-бы пары блокировочных конденсаторов? :crazy:
У меня лично до 1,5 квт в антенне(больше нечем попробовать) УЗО и модуль защиты от повышенного/пониженного напряжения АЗМ-40А(точно электронный) -чувствуют себя прекрасно.
Serg75
Р-140 киловат штатный фильтр из проходных кондесаторов и дросселей стоит просто фидерная линия (лесенкой) будет проходить
в 1.5 метрах от щитка с УЗО щиток пластмассовый(пожадн ичал)
вот я и думаю может щиток металический купить и проводку заэкранировать или так работать будет?