Просмотр полной версии : Будет ли работать данная схема выпрямителя?
Есть средние выводы от двух вторичных обмоток трансформатора. Нужно взять четверть напряжения от общего. Будет ли работать данная схема выпрямителя?
Боюсь, вместо 750 В получите 2250.
Vladimir53
23.05.2010, 17:05
Схема интересная. Но всё же вместо 750v получите 2250v.
Предлагаю схему собрать так -
на первую (вторичную) обмотку сажаете мостик + конденсатор как водится и получаете +1500v, со среднего вывода берете +750v.
со второй обмотки опять же через мостик получаем еще 1500, но минусовой вывод не на массу а на +1500v и в итоге 1500 + 1500 = 3000v.
tu Vladimir53:
хотелось нагрузить обе обмотки. Вот этими диодами я хотел отключить половину вторичных обмоток, и тем самым получить среднюю точку. Например как в накальной обмотке, где нет средней точки.
Vladimir53
23.05.2010, 20:12
Так ведь обе обмотки нагружены, но нижняя немного больше.
Нижняя больше и надо два в/в конденсатора. Думаю все же испробовать первую схему на низковольтном тр-ре.
superHFuser
23.05.2010, 21:59
Думаю все же испробовать первую схему на низковольтном тр-ре
Если не верите, то пробуйте экспериментально. Это более доходчиво, чем подсказки :)
Схема интересная. Но всё же вместо 750v получите 2250v.
Предлагаю схему собрать так -
на первую (вторичную) обмотку сажаете мостик + конденсатор как водится и получаете +1500v, со среднего вывода берете +750v.
со второй обмотки опять же через мостик получаем еще 1500, но минусовой вывод не на массу а на +1500v и в итоге 1500 + 1500 = 3000v.
Оптимальный вариант... По этой схеме делал БП для моей 1-й радиостанции, только мостики были на разных трансах (от КВН-49, если кто помнит)
Боюсь, вместо 750 В получите 2250.
Vladimir53
Да, вы были правы, получается через диоды 3/4 от общего напряжения. Тему можно закрыть. Всем спасибо за участие.
digiandr
20.01.2014, 21:12
Вот так точно будет работать
Вчера же вам писал. Что никакого учетверения не будет. Если, условно, каждая половинка вашей вторичной обмотки даёт по 100 вольт действующего напряжения, то на выходе моста будет 280 вольт. Во втором положении, на С 3 будет 420 вольт...
Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot