PDA

Просмотр полной версии : Прозвонка многожильного кабеля



DTRDen
14.09.2010, 12:37
Всем доброго времени суток.
Имеется несколько многожильных кабелей соединенных между собой.
Очень нужна схема какого нибудь пробника чтобы вызвонить провода этих кабелей.
Заранее благодарен.

serge22
14.09.2010, 13:48
Может, это поможет?
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=121
Вообще, прибор стОит делать, если подобная задача возникает неоднократно, и если "дальний конец" далеко. А то в некоторых случаях бывает достоточно тестера-пищалки и помощника. А уж если есть мобильные телефоны и диод - тогда совсем всё упрощается.

ua3urs
14.09.2010, 22:12
Имеется несколько многожильных кабелей соединенных между собой.
Очень нужна схема какого нибудь пробника чтобы вызвонить провода этих кабелей.

Это просто !
Сначала кабель надо подготовить для "прозвонки" . Да ! у вас не кабель , а целая линия состоящая из нескольких длин кабеля .
На одном из концов линии все жилы ставим на изоляцию , т.е. распушаем (ставим на прстую пирамиду ) так чтобы токоведущие жилы не касались друг друга . На другом конце зачищаем жилы от изоляции на 2-3 см и при помощи бандажа , закорачиваем все жилы накоротко в пучек . Берем омметр или любую другую "прозвонку" , выдергиваем из пучка 1 жилку . Далее один "щуп" прозвонки (омметра) сажаем на пучек и больше его не трогаем . Другим щупом прозваниваем выдернутую жилку из пучка , если все нормально , прозвонка не реагирует . Эту первую жилку отводим (отбрасываем ) в сторону . Выдергиваем из пучка следующую и т.д. до последней жилки . Жилки которые будут реагировать на прозвонку , подключаем обратно в пучек , отдельным проводничком , с тем чтобы повторно его не выдергивать для проверки (прозвонки ) . Все жилки которые останутся в отдельном проводничке имеют сообщение или короткое между собой , т. к. на другом конце они стоят на "изоляции" между собой . Если есть в кабеле экран , его сажаем вместе с жилками в общий пучек . На другом конце экран на изоляцию ставим .
Далее- закорачиваем все исправные жилы и экран в один пучек . С сообщением и коротким жилы сюда не подключаем . На другом конце кабеля , берем одну жилку за "контрольную" и "звоним" на обрыв . Прозвонили , обрывные отбросили в сторону , если таковые были .. Все готово для выборки жил . Схему прибора привести не могу , но такие приборы есть - для прозвонки многожильных кабельных линий с большой протяженностью , одним человеком . Но вдвоем "вручную" быстрее . Если кабель в "бухте" и одному можно пронумеровать жилы .

DTRDen
17.09.2010, 10:02
Всем спасибо за ответы. проблема решена. генератор куплен.