PDA

Просмотр полной версии : Нужна помощь по Альтонике!!!



Oleg UR6EJ
29.09.2010, 08:16
Есть такая система сигнализации Альтоника
RS200PN - ПКН
RS200RD - RX
RS200T - TX
Кто может дать совет по ее наладке, 39 объектов в радиусе 500м, замучали ложные срабатывания.

RU3DUC
29.09.2010, 08:45
рекомендую обратиться непосредственно к разработчикам http://www.altonika.ru/answers.php?id=2

Oleg UR6EJ
29.09.2010, 09:25
Спасибо, сейчас задам им свои вопросы.

Sergo2007
29.09.2010, 10:53
замучали ложные срабатывания.
А какое отношение имеют приемо-контрольные приборы ложнякам.
Ложняки дают датчики, которые либо накрылись либо изначально неправильно запроектированы.

Oleg UR6EJ
29.09.2010, 11:37
Ложняки дают датчики
Датчики аварии вместе с передатчиками работают в триггерном режиме, их сработка фиксируется св. диодной индикацией, сбрасываются в исходное состояние вручную.
При отсутствии сработки датчика, на пульте периодически высвечиваются сработки, причем периодически почти по всем объектам

RV3LE
29.09.2010, 11:48
При отсутствии сработки датчика, на пульте периодически высвечиваются сработки, причем периодически почти по всем объектам
Альтоника - очень надёжная. Проверено. Ищите источник помехи.

Sergo2007
29.09.2010, 13:39
Датчики аварии вместе с передатчиками работают в триггерном режиме
Что за датчики, тип, марка, производитель?

При отсутствии сработки датчика, на пульте периодически высвечиваются сработки, причем периодически почти по всем объектам
Каким кабелем проложен шлейф?
Случайно его не проложили рядом с силовой сетью?
Как запитаны датчики?
Как запитан прибор?

AndyR
29.09.2010, 14:22
Альтонике могут мешать автосигнализации

Oleg UR6EJ
29.09.2010, 14:42
Всем большое спасибо за участие!


Альтоника - очень надёжная
В том-то и дело, что на 2х таких же объектах все работает без проблем, НО ...!
1. Там вместо датчиков температуры стоят промышленные (буржуйские) компьютеры управления микроклиматом.
2. Расстояние между блоком и сигнализацией значительно меньше, всего около 50 см.

Sergo2007,
Сам датчик цифровой, тип не помню, внешний вид как у КТ502 в термоусадке.
Подключен к электронному на АЛСках измерителю температуры на PICе
Имеет задаваемій порог срабатыівания, выход на релюху.
Производитель - днепропетровское частное предприятие.

1. Витой парой применяемой в РС сетях, эккранированый FTP длиной до 5 метров.
Экран, вместе одной из жил витой пары подключен к клемме ЗЕМЛЯ охранного шлейфа.
Резистор подключен на другую "горячую" клемму.
2. Куча сетевых проводов, не меньше десятка, питают двигатели вентиляции, диммеры освещения.
3. Электронные датчики температуры (именно за ней производится слежение) имеют встроенный источник питания,
в виде гасящей RC цепочки, выпрямительного моста, С и 5В стабилизатора.
4. ИБП со стабилизатором и 12В аккумулятор, итого бесперебойник, поставляемый скорее всего в комплекте.
-----------------------
В данный момент больше всего подозрение на наводку импульсных помех на вход охранного устройства (шлейф)
Шлейф включен на размыкание + R=5,6кОм

Пока приходит в голову самое простое - развязать вход охранного устройства установкой дополнительного реле прямо на его клеммах.

Добавлено через 8 минут(ы):

Еще вариант - попробовать на клемме шлейфа поставить помехоподавляющий С, где-нибудь на 0,1мкФ

Oleg UR6EJ
29.09.2010, 20:50
В данный момент больше всего подозрение на наводку импульсных помех на вход охранного устройства
Завтра буду пробовать, может кто-нибудь еще предложит?

ur5hug
29.09.2010, 21:01
TO Oleg UR6EJ;


Олег, гляньте в свои почтовые ящики.

Валерий.

Sergo2007
29.09.2010, 22:58
1. Витой парой применяемой в РС сетях, эккранированый FTP длиной до 5 метров.
Экран, вместе одной из жил витой пары подключен к клемме ЗЕМЛЯ охранного шлейфа.
Резистор подключен на другую "горячую" клемму.
2. Куча сетевых проводов, не меньше десятка, питают двигатели вентиляции, диммеры освещения.
3. Электронные датчики температуры (именно за ней производится слежение) имеют встроенный источник питания,
в виде гасящей RC цепочки, выпрямительного моста, С и 5В стабилизатора.
4. ИБП со стабилизатором и 12В аккумулятор, итого бесперебойник, поставляемый скорее всего в комплекте.

Ну на такой длинне проводов помеха врятли наведеться.
Смотрите, не образовалась ли токовая петля по экрану FTP между вашим оборудованием и прибором. Экран FTP должен быть заземлен СТРОГО!!! в одной точке.
Лучьше экранировку вообще убрать и в качестве шлейфа использовать просто витую пару.
Еще убедитесь что на выходе датчика действительно механическое реле.

Oleg UR6EJ
30.09.2010, 09:00
не образовалась ли токовая петля по экрану FTP
Экран подключен только с одной стороны, на входе охранного шлейфа.
Реле точно механическое.
На ночь отключил все шлейфы для пробы (оставил только R), срабатывал несколько раз только 1 объект.
До этого было до 10_15 обьектов по нескольку раз.
Наводка похоже подтверждается.
Оперативно найти 40 шт малогабаритных реле на 12В (например, РЭС49) у нас в городе проблема,
хочу попробовать транзисторные герконы.