Просмотр полной версии : Ток х.х. 1квт трансформатор



Игорь UA6
30.11.2005, 11:20
Какой ток х.х. должен быть в заводском трансе 1квт,первичка родная

Vadim
30.11.2005, 12:06
Все очень просто: КПД должен быть 95-98%, ну в крайнем случае 90%...
Соответственно, при КПД 98%, потери 20вт, то есть 200в * 0.1а ! Практика дает примерно такой же результат. Если ток х.х. больше 1А (кпд < 80%) - это явный брак! при 0.5А может быть и годный трансформатор плохой конструкции и брак, который может какое-то (довольно долгое время работать...

Игорь UA6
30.11.2005, 22:36
Спасибо за ответ,но мне смутно помнится,что такой высокий кпд бывает не у всех импульсных БП,а в обычном трансе потери что-то около 15-16% габаритной мощности и разделить на напряжение первички в данном случае 220 в.
Игорь

AlexanderT
01.12.2005, 00:35
Это наверное под максимальной нагрузкой,с учётом омических потерь в обмотках а без нагрузки какие потери?

Игорь UA6
01.12.2005, 21:52
Это наверное под максимальной нагрузкой,с учётом омических потерь в обмотках а без нагрузки какие потери?

Какая нагрузка,по русски написал"ток холостого хода"

AlexanderT
01.12.2005, 23:47
Я немного о другом, у киловатного транса под нагрузкой 1 киловат будет кпд к примеру 85% а под нагрузкой 100ватт уже 95% Тоесть разница в 10% это омические потери в проводах.А кпд не может быть 100% из-за внешнего поля рассеивания,токов фуко и прочих особенностей сильно зависящих от конструкции.Тоесть у разных типов трансформаторов мощностью 1 киловат,может быть разный ток хх .

сэм
02.12.2005, 14:48
Нормально-это 5проц. -потерь в стали, 5 проц. в меди. Т. е. на ХХ должно быть 0,25 А.