PDA

Просмотр полной версии : добротность реальных C и L



tiger()
12.12.2010, 17:38
подскажите, кто сталкивался и в курсе.
каковы добротности у реальных smd индуктивностей и емкостей? в расчетах использую конденсаторы с добротностью 300 и катушки с добротностью 70. расчеты оставляют желать лучшего.. может я сильно перепутал типичные значения?

СИДОР
12.12.2010, 17:58
Да в любой сопроводиловке приводятся типовые значения добротности и собственной резонансной частоты SMD катушек. И зависимость импеданса от частоты...
А у SMD конденсаторов, как правило, добротность заметно выше 300...

ГОСПОДА МОДЕРАТОРЫ! ВИДИТЕ ДВОЕНИЕ СЛОВА "ЗАВИСИМОСТЬ" ПОСЛЕ ПЕРЕНОСА? А ВЕДЬ ОНО НАПИСАНО ТОЛЬКО ОДИН РАЗ! УБЕРИТЕ ГЛЮК, ВТОРОЙ РАЗ УКАЗЫВАЮ.

СИДОР
12.12.2010, 23:28
----------

СИДОР
13.12.2010, 19:37
--------

Tadas
13.12.2010, 21:17
Добротность смд индуктивностей обычно бывает в пределах 20...60 (в зависимости от индуктивности, типа, производителя).

ledum
14.12.2010, 12:22
подскажите, кто сталкивался и в курсе.
каковы добротности у реальных smd индуктивностей и емкостей? в расчетах использую конденсаторы с добротностью 300 и катушки с добротностью 70. расчеты оставляют желать лучшего.. может я сильно перепутал типичные значения?

Уже отвечал на Эл-хе, но повторюсь. Считать надо только с моделями или S-параметрами. Глядя на типовые характеристики http://www.coilcraft.com/misc/miniq.html , http://www.coilcraft.com/misc/midiq.html одного из лучших брендов, с учетом http://www.coilcraft.com/misc/midil.html - простая подстановка цифирок может оказаться гаданием на кофейной гуще. Гляньте на страницу http://www.coilcraft.com/0805hq.cfm - здесь и S-параметры и спайс-модель. Как минимум должны быть S-параметры. Или ставьте AWR с Vendor Local Library - очень удобно, там практически все бренды и по активным компонентам, и пассивным

Alazon
09.01.2011, 11:44
Мерял добротности. Индуктивности были в пределах 20 -70/ в основном 30-40. Емкости группы НП0 были около 100-200. Правда емкости снабженцы брали которые подешевле, изготовителя не помню. Припускаю также, что такие низкие значения получал также из-за влияния тонких проволочек/ которыми подсоединял конденсаторы 0603 габарита к куметру. Вообще качество конденсаторов сильно отличается от партии к партии, нет постоянного поставщика, добротности от партии к партии прыгают, отсего проблемы с ГУН-ами о пр.