PDA

Просмотр полной версии : Какое напряжение будет на лампе накаливания?



terminator
19.02.2011, 00:15
Какое напряжение будет на лампе накаливания, если ее подключить к сети переменного тока напряжением 220в через диод?

RU3DUC
19.02.2011, 00:31
половина...действующ ее
амплитудное как было так и останется

Integral
19.02.2011, 00:33
По идее 0.45 от действующего значения, т.е. 99В.

terminator
19.02.2011, 00:57
А вот мое соображение вот какие -

Если амплитуды частоты является величиной напряжения, то тогда и диод будет пропускать только один полупериод, и на лампе у нас будет пульсированные 220 В. Т.е. лампа подключенная через диод будеть моргать, (но это будет ли означать, что на лампе 99 Вольт?) возможно это происходит очень быстро - вольфрамовая нить не успевает полностью нагрется и остыть потому и она светится в полнакала?

serg2r20
19.02.2011, 11:00
Какое напряжение будет на лампе накаливания, если ее подключить к сети переменного тока напряжением 220в через диод?
Пульсирующее :)

ua4sz
19.02.2011, 11:29
Нужно просто измерить напряжение до и после диода.

LY1SD
19.02.2011, 11:55
Нужно просто измерить напряжение до и после диода.
Только осциллографом.

RU9CA
19.02.2011, 12:03
Какое напряжение будет на лампе накаливания, если ее подключить к сети переменного тока напряжением 220в через диод?
Почитал по теме...

Vadim
19.02.2011, 12:20
Процессы в ламе накаливания несколько сложнее, чем это может показаться! :-) Конечно, напряжение на лампе будет выглядеть как после однополупериодного выпрямителя (если не учитывать падение на диоде), но ТОК через лампу будет не в 2 раза меньше, чем без диода! Дело в том, что при нагревании нити лампы ее сопротивление изменяется (повышается).
При питании лампы полноценным напряжением температура нити будет одна, а при питании полуперидом другая (ниже) и сопротивление нити, соответствено меньше!
Поэтому ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение ТОКА через лампу после диода будет не в 2 раза меньше, а гораздо меньше (как известно, лампа накаливания обладает стабилизирующими свойствами для проходящего через нее тока).
Реально, включая диод, последовательно с лампой преследуют цель повышения долговечности. А мощность лампы (яркость) при этом падает не в два раза, а гораздо меньше.
Расчитать (теоретически) эффективный ток (мощность) при этом можно, но не так просто...

С уважением, Вадим.

LY1SD
19.02.2011, 12:26
Расчитать (теоретически) эффективный ток (мощность) при этом можно, но не так просто...
Если применить термопару со стрелочником, как в ВЧ-амперметрах - реально измерить ток. Следовательно, и мощность.

БГ
19.02.2011, 12:41
Несколько лет назад в "Радио" была отличная статья с ответами на подобные вопросы. Надо найти...


Нужно просто измерить напряжение до и после диода.

Чем измерить? В упомянутой выше статье в "Радио" было фото на обложке с несколькими измерительными приборами для подобной ситуации. Их показания существенно разнились...

LY1SD
19.02.2011, 12:43
Если применить термопару со стрелочником, как в ВЧ-амперметрах - реально измерить ток. Следовательно, и мощность.
Абсолютно реально. Последовательно с лампочкой ВЧ-амперметр.

БГ
19.02.2011, 12:51
Несколько лет назад в "Радио" была отличная статья с ответами на подобные вопросы. Надо найти...



Чем измерить? В упомянутой выше статье в "Радио" было фото на обложке с несколькими измерительными приборами для подобной ситуации. Их показания существенно разнились...

"Радио", 2006, 6, с. 24-27 - А. Долгий "Что же показывает вольтметр переменного тока?"

Borodach
19.02.2011, 13:07
http://www.radioradar.net/hand_book/documentation/tran.html


http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/

terminator
19.02.2011, 15:23
Спасибо всем коллегам, действительно не всё так просто, как казалось бы.

LY1SD
20.02.2011, 06:06
Действующим значением силы переменного тока называют некоторое значение постоянного тока, действие которого произведёт такую же работу (тепловой или электродинамический эффект), что и рассматриваемый переменный ток за время одного периода.

http://content.foto.mail.ru/bk/rn9ape/_answers/i-263.jpg

Если вместо i(t) подставить Im*sin(wt) то получим I=Im/(корень из 2-х), где Im - амплитуда синусоидального тока, I - его действующее значение.
Для синусоидальной формы коффициент - корень из двух, а для меандра (прямоугольной формы) - единица. Для других форм будут другие коэффициенты, которые можно определить, решив выше приведенное выражение.
----------------------------------------------------------------------------
Для прямоугольного колебания (рис. 4.5, б) с равны*ми по длительности положительными и отрицательными полуволнами (сим-
метричного меандра ) соотношения очень просты: действующее значение = среднеамплитудному = амплитудному, как и для постоянного тока.
http://nauchebe.net/wp-content/uploads/2010/06/clip_image006_thumb8 9.jpg (http://nauchebe.net/wp-content/uploads/2010/06/clip_image00689.jpg)
Рис. 4.5. Графики некоторых колебаний несинусоидальной формы

vladem
20.02.2011, 08:44
Какое напряжение будет на лампе накаливания, если ее подключить к сети переменного тока напряжением 220в через диод?

Включал стандартную лампочку 120 В 10 Вт через КД105 сразу перегорает!

Igor-UGG
20.02.2011, 08:52
Мощность лампочки уменьшится в 2 раза...
Да... А я наивно полагал, что мощность лампочки определяется конструкцией её исполнения.

LY1SD
20.02.2011, 08:56
Включал стандартную лампочку 120 В 10 Вт через КД105 сразу перегорает!
Потому что на ней будет 156В.


Да... А я наивно полагал, что мощность лампочки определяется конструкцией её исполнения.
http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/
Читайте Радио 6.2006, стр 26.
Мощность определяется величиной напряжения, и сопротивления, к которому приложено это напряжение: P=U^2/R. Причём тут конструкция? Сопротивление нити определяет мощность лампочки.

Igor-UGG
20.02.2011, 09:12
Мощность определяется величиной напряжения, и сопротивления, к которому приложено это напряжение: P=U^2/R. Причём тут конструкция?
Мощность, которая рассеивается на лампе (сопротивлении), определяется величиной напряжения, и сопротивления, к которому приложено это напряжение, а вот мощность лампы (сопротивления) - это результат конструктивного исполнения.

И стр.26 в Радио 6.2006 здесь ни при чём.

LY1SD
20.02.2011, 09:38
а вот мощность лампы (сопротивления) - это результат конструктивного исполнения.
Да какая разница, каково конструктивное исполнение? Лампочка это, резистор, кусок нихромовой проволоки, паяльник, или что-либо ещё, с определённым сопротивлением, расчитанным на такую мощность? Ессно, что если подать 220В на МЛТ-2 1000 Ом, то на нём выделится 48Вт, и он сгорит. Подадим 220В на ПЭВку 50Вт, и 1000 Ом, и она не сгорит, так как выделяться эти же 48Вт. Но в обоих случаях выделится на нагрузке ОДИНАКОВАЯ МОЩНОСТЬ, независимо от конструктивного исполнения, определяемая законом Ома, и ничем более. Только на МЛТ-2 она выделится кратковременно, ровно до момента разрушения, а на ПЭВке будет выделяться долго. И тут речь не идёт ни о каком конструктивном исполнении вообще.
В формулу определения мощности, выделяемой на нагрузке, не входит такое понятие, как "конструктивное исполнение", а только НАПРЯЖЕНИЕ (или ТОК), и СОПРОТИВЛЕНИЕ. Всё.

Igor-UGG
20.02.2011, 10:06
В формулу определения мощности, выделяемой на нагрузке, не входит такое понятие, как "конструктивное исполнение", а только НАПРЯЖЕНИЕ (или ТОК), и СОПРОТИВЛЕНИЕ. Всё.
Это всё правильно и несомненно. Но никак не доказывает, что (пост#20 (http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=166 03&p=480638&viewfull=1#post48063 8)):

Мощность лампочки уменьшится в 2 раза...
Мощность, выделяемая на лампочке, изменится, но вот мощность лампочки (конструктивный параметр) останется прежней.

p.s. Лампочка мощностью (пускай 100Вт). При подаче пониженного, от номинального, напряжения на ней будет рассеиваться меньшая мощность, но она не станет меньшей мощности (она останется мощностью 100Вт).
p.p.s. После исправления - не спорю.

LY1SD
20.02.2011, 10:25
Мощность, выделяемая на лампочке, изменится, но вот мощность лампочки (конструктивный параметр) останется прежней.
Уже исправил. Но Вы же прекрасно поняли, что я имел в виду. Неужели вот так надо цепляться, и со всех сторон вглядываться в написанное, лишь бы найти подвох, любую мелочь, и затеять спор на пустом месте? Вы правы, конечно, надо проверять и перечитывать свои посты, прежде чем отправлять на форум. Но наивно было бы полагать, что я всерьёз решил, что мощность (конструктивная) лампочки изменилась. Конечно же нет. Как и не изменилась бы мощность, скажем, МЛТ-2. Как он был МЛТ-2, таковым и останется. Если не кикнется, hi!

Владимир_К
20.02.2011, 11:49
Убрал, так как вроде зарапортовался..

LY1SD
20.02.2011, 11:59
Читайте Радио 6.2006, стр 26.
http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/
Я тоже не поверил сначала - всегда имея калькулятор под рукой. Но Вы всё-таки прочитайте.

Во-вторых, R здесь не постоянная величина
И там про это сказано. Но применительно к лампочке там - не на 50% упадёт, а на 60%. Не сходится и у меня.

ua3urs
20.02.2011, 12:03
Включал стандартную лампочку 120 В 10 Вт через КД105 сразу перегорает! 120 на 10 ватт, это лампочка для постоянного тока.И вообще, при чем здесь ток, автор вопроса спросил только про напряжение.

UR7EY
20.02.2011, 12:10
лампочка для постоянного тока
:shock::shock::shock :

ua3urs
20.02.2011, 12:13
:shock::shock::shock :Поэтому она сразу и перегорела!Она не для переменного тока!50Гц.(она не для переменного напряжения 50Гц)

UR7EY
20.02.2011, 12:15
Она не для переменного тока!50Гц.
Нарочно не придумаеш...
Расказывал один знакомый байку, как служа на флоте они обменяли ящик ламп "на постоянный ток" для аварийного освещения электрику с соседнего судна за 2 бутылки водки.
Не вам случайно?

LY1SD
20.02.2011, 12:37
Поэтому она сразу и перегорела!Она не для переменного тока!50Гц.(она не для переменного напряжения 50Гц)
Толик, с чего ты взял, что лампочка на 120 вольт для постоянного тока? Нет таких лампочек, чтоб делились на типы, в зависимости от переменки, или постоянки. Любая лампочка одинаково будет светить, что от 220 вольт постоянки, что от 220 вольт ЭФФЕКТИВНОГО значения переменки. Она перегорела от того, что на неё подано было 156 вольт, которые получились от 220 вольт после диода. А нить разрушается от превышения допустимого тока из-за повышенного напряжения, которое на эту нить попало после диода. Повышается напряжение на нагрузке - растёт и ток через нагрузку. Растёт при этом и рассеиваемая мощность на нагрузке. Наступает такой момент, что она превысит максимально допустимую, и нагрузка (нить лампочки) разрушается. Закон Ома.

ua3urs
20.02.2011, 12:54
Толик, с чего ты взял, что лампочка на 120 вольт для постоянного тока? Нет таких лампочек, чтоб делились на типы, в зависимости от переменки, или постоянкиНа лампах для переменки, написано 127вольт. 120 вольт это стандарт для постоянки.

LY1SD
20.02.2011, 13:03
На лампах для переменки, написано 127вольт. 120 вольт это стандарт для постоянки.
Да нет разделения никакого. В Америке 117-120 вольт переменки - стандарт. Читай мой пост выше. Равнозначны - 220 вольт постоянки и 220 вольт ЭФФЕКТИВНОГО переменки. Действие на активную нагрузку - одинаково.

На лампах для переменки, написано 127вольт
Это советский стандарт, был ещё 110 вольт.
----------------------------------------------------------------
Да, такая сеть была когда-то - сеть постоянного тока напряжением 120 вольт. Но действие на лампочку одинаково, что переменкой, что постоянкой, а разделения по типам лампочек, в зависимости от вида сети - никогда не было. Только делились по номинальному напряжению, не более того.

ua3urs
20.02.2011, 13:16
Да нет разделения никакого.Это советский стандарт, был ещё 110 вольт.Да, но сообщение было про 120 вольт и 10 ватт и эта лампа перегорела.

LY1SD
20.02.2011, 13:36
Да, но сообщение было про 120 вольт и 10 ватт и эта лампа перегорела.
Я же писал - почему. Потому что на неё было подано 156 вольт. На простую лампочку, которая на 220 вольт, подай 300 вольт, или 380 вольт - она тоже перегорит. Никакой роли не играет Ваттность лампочки - хоть 10 Ватт, хоть 1000 Ватт. Что сунешь лампу на 1000Ватт 220 Вольт в сеть 380 Вольт - сгорит, что десятиваттную 220 вольт - в сеть 380 вольт, тоже сгорит.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итак, можно подвести черту - ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЛАМПОЧКИ (ПАЯЛЬНИКА, СОПРОТИВЛЕНИЯ), через диод к сети переменного тока 220 Вольт, напряжение на лампочке (активной нагрузке) упадёт до: 220/на корень из 2, или: 220*0,707, и станет равно 156 Вольт. При этом рассеиваемая мощность на лампочке (активной нагрузке) упадёт РОВНО В ДВА РАЗА.

UR7EY
20.02.2011, 13:43
120 вольт и 10 ватт
:killyourself:
Алекс, не портите себе нервы! Перлы "от Толика" уже давно стали украшением форума.

LY1SD
20.02.2011, 13:51
Алекс, не портите себе нервы! Перлы "от Толика" уже давно стали украшением форума.
В этот раз я спокоен, как айсберг... вернее, как песчанный бархан в пустыне... "В Багдаде всё спокойно, спокойно, спокойно..."

RN6LKU
20.02.2011, 14:17
При этом рассеиваемая мощность на лампочке (активной нагрузке) упадёт РОВНО В ДВА РАЗА.

На резисторе - да. Но сопротивление лампочки ОЧЕНЬ сильно зависит от подведенного напряжения (от температуры нити накаливания).

Сопротивление нити в номинальном режиме как минимум в 10 раз выше, чем у холодной (выключенной) лампочки. Т.к. сопротивление металлов меняется пропорционально абсолютной температуре (которая в Кельвинах).

Попробуйте померять сопроитвление холодной лампы, а потом расчитайте её сопротивление в номинальном режиме.

LY1SD
20.02.2011, 14:29
Попробуйте померять сопроитвление холодной лампы, а потом расчитайте её сопротивление в номинальном режиме.
http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/
Радио 6.2006, стр. 23-26. Прочитайте, надоело... Там всё по полочкам. И про сопротивление нити. Надеюсь, тема никчёмная наконец утухнет. Долбилово с молотиловым.

Igor-UGG
20.02.2011, 15:17
Для поддержания долбилова с молотиловом: на какое напряжение будем включать лампочку, если на ней написано: 6,6А 100Вт?

RK6ATW Сергей
20.02.2011, 15:28
на какое напряжение будем включать лампочку, если на ней написано: 6,6А 100Вт?
Лампочка на 15в,но главное не перепутать + с - ...

RK4CI
20.02.2011, 15:32
на какое напряжение будем включать лампочку, если на ней написано: 6,6А 100Вт?
Это что, проверка на знание закона Ома? Если его за последние лет тридцать не изменили, то лампочка должна быть 15 вольтовой. Во всяком случае при этом напряжении при 6,6 А на нагрузке выделится практически ровно 100 ватт. Надеюсь цифры после запятой не нужны?
P.S.
Ну плюс с минусом, это на большого любителя. На лампочках у меня не нарисовано. А вот на розетке усилителя, крестик,где ноль, поставил... Тоже на любителя.

labuda51
20.02.2011, 15:34
Ещё вопрос.Если в трёхфазной сети с нейтралью закоротить все три фазы что покажет вольтметр.

RK6ATW Сергей
20.02.2011, 16:17
Ещё вопрос.Если в трёхфазной сети с нейтралью закоротить все три фазы что покажет вольтметр.

Лабуду покажет,уважаемый!

Добавлено через 26 минут(ы):


Лабуду покажет,уважаемый!

Если взять 3 идентичные нагрузки,соеденить"звездой"и подать 3 фазы(без перекоса) то,относительно точки соединения"звезда" и N, будет 0в.Если вы это имели ввиду,то надо корректно ставить вопрос...

Igor-UGG
20.02.2011, 16:31
to ci:
Николай, провокация была в другом: это лампы для систем светосигнального оборудования аэродрома и запитываются они от стабилизаторов тока. Поэтому и указан номинальный ток нагрузки: 6,6А.

labuda51
20.02.2011, 16:53
Да без перекоса но и без нагрузки.Сам мыслю что ноль.А как отреагирует генератор?.

RK6ATW Сергей
20.02.2011, 17:08
Да без перекоса но и без нагрузки
В любом случае,вы успеете закоротить только две фазы...Этого будет достаточно,чтобы спалить ганератор...

labuda51
20.02.2011, 17:16
И всё же.Выключаем,коротим фазы.Включам,для полной ясности.

ua3urs
20.02.2011, 17:18
Какое напряжение будет на лампе накаливания, если ее подключить к сети переменного тока напряжением 220в через диод?Включал стандартную лампочку 120 В 10 Вт через КД105 сразу перегорает!Если не затруднит, и есть еще две таких лампочки, пожалуйста включите две последовательно в сеть 220(без диода). Ведь там написано 120 значит две это 240в. Если это для постоянки, они перегорят.

RK6ATW Сергей
20.02.2011, 17:58
Если не затруднит, и есть еще две таких лампочки, пожалуйста включите две последовательно в сеть 220. Ведь там написано 120 значит две это 240в. Если это для постоянки, они перегорят.
Толик! Порой,удивляет твоя способность нести ахинею...Ты сам понимаешь,о чём пишешь?Обоснуй,на нормальном русском языке...А лучше --не надо.......!!!

terminator
20.02.2011, 18:17
Извините, что вмешиваюсь в дебаты, но лампы накаливание для постоянки, первый раз слышу.

ua3urs
20.02.2011, 18:17
Толик! Порой,удивляет твоя способность нести ахинею...Обоснуй,на нормальном русском языке...А лучше --не надо.......!!!Завтра куплю две лампочки на 120в. 10 ватт(знаю где такие продают,для постоянного тока) . Испытаю сам, как они будут светиться при 310,5 вольт переменки.

RK6ATW Сергей
20.02.2011, 18:24
, но лампы накаливание для постоянки, первый раз слышу.
А Толик слышал,даже знает где взять....

UA1CLS
20.02.2011, 18:39
Разговоры ни о чем! Наверное на улице очень холодно и заняться больше не чем.
Кстати о морозах - будет ли разница в работе лампочки при -30 и + 30 градусах?

LY1SD
21.02.2011, 00:30
Ведь там написано 120 значит две это 240в. Если это для постоянки, они перегорят.
Писал я Толику, спокойно, рассудительно, без подколок ... в надежде, что поймёт хоть что-нибудь. На пальцах, блин... Толик, ты бы читал сначала текст своих посланий перед тем, как на форум отправлять.

Ведь там написано 120 значит две это 240в. Если это для постоянки, они перегорят.
Далее - адресовано Толику, остальные могут не читать.
Для особо продвинутых - могут не волноваться, не перегорят. Потому как лампочке накаливания без разницы, постоянка или переменка. Толик, ты понятия не имеешь, что такое ЭФФЕКТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ (или тока). По своему воздействию на нагрузку оно эквивалентно (равнозначно) постоянному напряжению такой же величины. Или дальше будем - долбилово с молотиловым??? Если не понял до сих пор - возьми лампочку накаливания для подсветки шкалы от радиоприёмника 6,3В, подключи её к накальной обмотке трафа, а потом подключи к ней 6,3В постоянки. Увидишь сам, что разницы в свечении не будет. Лампочку от фонарика (фонарики на батарейках - постоянка) 3,5В посади на те же 3,5В переменки - точно такая яркость свечения будет. Не обязательно иметь какие-то спец-лампы на 120 Вольт, чтоб это проверить. Надеюсь, лампочки-то от фонарика в хозяйстве найдутся??? Проверь свечение и убедись, что ТЫ НЕПРАВ.


Испытаю сам, как они будут светиться при 310,5 вольт переменки
А причём тут 310,5 вольт переменки? В сети 220 вольт ЭФФЕКТИВНОГО значения, а не 310,5 вольт. Цифра 310,5 вольт - это АМПЛИТУДНОЕ значение напряжения в сети, то есть то, что видно на осциллографе, вверх или вниз от нуля. Число 220 получается, если 310,5 разделить на корень из двух, т.е. на 1,41. Но по равной силе воздействия в сравнении с постоянкой получается равенство не амплитудного значения, а именно ЭФФЕКТИВНОГО, т.е. 220 Вольт. Откуда и происхождение слова "ЭФФЕКТИВНОЕ". Не понял - перечитай мой пост. Соедини их последовательно, обе лампочки на 120 вольт, и можешь смело включить их в сеть 220 вольт с частотой 50Гц.
------------------------------------------------------------------------------------
Запомни - удвоенное амплитудное значение напряжения - это полный размах синусоиды от верхней точки положительной полуволны до нижней точки отрицательной: 220*2*1,41=620,4В. Просто амплитудное значение - это амплитуда положительной (вверх) или отрицательной (вниз) полуволны относительно нуля:
220*1,41=310,2В
Эффективное значение, или действующее - это и есть 220 Вольт. То, что ты видишь на осциллографе, допустим, подключенном к розетке - полный размах синусоиды из розетки - 620,4 В - делишь на 2*1,41, то есть на 2,82, и получаешь величину 220 Вольт эффективного (или действующего) значения.
И по силе воздействия на нагрузку эффективное (действующее) значение переменного синусоидального напряжения равно постоянному напряжению такой же численной величины.
Уфф...., надеюсь, понял...
[Напрямую осцилл подключать к розетке не рекомендую!] Всё это можно спокойно посмотреть осциллом на накальной обмотке любого силового трафа, на безопасных 6,3 или 12,6 Вольт.
Удачи в подключении лампочек!

ua3urs
21.02.2011, 11:07
Какое напряжение будет на лампе накаливания, если ее подключить к сети переменного тока напряжением 220в через диод? Включал стандартную лампочку 120 В 10 Вт через КД105 сразу перегорает! Включал лампочку 127 вольт 25 ватт( к моему сожалению,перед новым годом кто то скупил все сигнальные лампочки постоянного тока на 110в 10ватт, купил для переменки, две 127в на 25ватт, внешне похожие, с "автомобильными" цоколями, оба контакта в цоколе) через диод КД 105 (с зеленой точкой) - не перегорела. Включал две последовательно(без диода)- не перегорели.Не думаю что разница в 7 (семь) вольт и разница в 15 ватт, повлияли на точность эксперимента .

LY1SD
21.02.2011, 11:27
все сигнальные лампочки постоянного тока
Привет, Толик! Ты внимательно прочитал, что тебе адресовано было?

RN6LKU
21.02.2011, 11:43
ua3urs так шутит, заводит всех для смеха. Ему просто скучно. Развлекается.

LY1SD
21.02.2011, 11:53
ua3urs так шутит, заводит всех для смеха. Ему просто скучно. Развлекается.
Угу... Я плакаль...

RN6LKU
21.02.2011, 13:30
Но без него было бы скучно.

micyaylo
21.02.2011, 15:57
Но без него было бы скучно.

В это само время, когдо всЁ прогрессивное человЁство обсуждаЁт бувКу П нашлися такиЁ которых диод своЁй амплидтуой не достал... Пробуйте косинус - О доходит почти до двуххх А в котангес вообще до бесконечности

UA3MCH
21.02.2011, 16:14
Пост №8

Почитал по теме...
С какой стати автор статьи присваивает мощности статус аргумента ? Аргументом является напряжение, а мощность - функцией.
Получается Uвыпр.=0.45Uсети(ссы лки приводились...) Мощность,потребляема я лампочкой в 4 раза меньше Pном. За счет уменьшения Rламп. мощность уменьшится менее чем в 4 раза.

ua4сdt
21.02.2011, 16:39
оФФ
А мне кажется, что лампочка нагревается только при прохождении через неё положительной (плюс) полуволны синусоиды, а при прохождении отрицательной (минус), - она охлаждается. Так как одно другое компенсирует, то лампочка и не перегорает. Если поставить диод так, что он отрезает отрицательную часть синусоиды, то лампочка сгорит от перегрева. А если диодом отрезать положительную часть синусоиды, лампочка З А М Ё Р З Н Е Т!!!!! :crazy::ржач::crazy: :ржач::crazy::ржач:

Жаль, что не 1.04....

RL3FW
21.02.2011, 17:12
А мне кажется, что лампочка нагревается только при прохождении через неё положительной (плюс) полуволны синусоиды, а при прохождении отрицательной (минус), - она охлаждается. Так как одно другое компенсирует, то лампочка и не перегорает. Если поставить диод так, что он отрезает отрицательную часть синусоиды, то лампочка сгорит от перегрева. А если диодом отрезать положительную часть синусоиды, лампочка З А М Ё Р З Н Е Т!!!!!:rotate:
Весело тут!


Мощность,потребляема я лампочкой в 4 раза меньше Pном. За счет уменьшения Rламп. мощность уменьшится менее чем в 4 раза.

С какой стати? Что закон Ома уже не рулит?
P=I^2*R при уменьшении Rлам увеличивается ток Iлам.

ua3urs
21.02.2011, 17:58
Привет, Толик! Ты внимательно прочиталПрочитал и не понял. Почему на 120 вольт лампочка сгорела, а на 127 вольт нет? Что там закон Ома говорит об этих, 7 вольтах в разнице напряжения.

KENWOOD
21.02.2011, 18:10
А мне кажется, что лампочка нагревается только при прохождении через неё положительной (плюс) полуволны синусоиды, а при прохождении отрицательной (минус), - она охлаждается.
А я то думаю чего так холодно на улице,-Чубайс диодик поставил не так

Ua3UtA
21.02.2011, 18:26
диодик поставил не так
а если диод сгорит-что станет с лампочкой?:crazy:кст ати-хороший метод охлаждения мощных ламп-в накал диод на замерзание:super:

UA3MCH
21.02.2011, 21:07
:rotate:
Весело тут!


Мощность,потребляема я лампочкой в 4 раза меньше Pном. За счет уменьшения Rламп. мощность уменьшится менее чем в 4 раза. С какой стати? Что закон Ома уже не рулит?
P=I^2*R при уменьшении Rлам увеличивается ток Iлам.
Читаем еще раз и вникаем в смысл слов...:smile:
И...лучше записать закон Ома так (для данного случая): U^2/R

Юрий69
21.02.2011, 21:44
Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год
Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет,
А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак,
Вот это жизнь, а тут -ДИОДЫ. Вот те раз. Нельзя же так!
:crazy:

ua4сdt
21.02.2011, 21:47
кстати-хороший метод охлаждения мощных ламп-в накал диод на замерзание
Вот я и не врублюсь!?!?!?! Почему управляющая сетка льдом не покрывается, там же аж минус 100 и более... :crazy::ржач:

junior
21.02.2011, 21:47
неприятно лампочка через диод светит. мерцает. в подъездах такие видел.

RU9CA
21.02.2011, 23:33
С какой стати автор статьи...
Решил докопаться до истины и по этой теме накопал такую публикацию - http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p58_59.html
С автором трудно не согласиться...
Мне кажется, что у нас тут нет единства в терминологии... Пишем одно, подразумевая другое.

LY1SD
22.02.2011, 05:22
Читаем еще раз и вникаем в смысл слов...
И...лучше записать закон Ома так (для данного случая): U^2/R
Ещё раз. При однополупериодном выпрямлении 220В эффективного после диода будет 220*0,707= 156В эффективного. По P=U^/R будет при R=1000 Ом - при 220В P=48Вт. При 156В P=24Вт. В ДВА РАЗА. Ессно, без учёта изменения сопротивления лампочки.
---------------------------------------------------------------------------
Фраза из ссылки Дмитрия:
Выше было сказано, что при однополупериодном выпрямлении (рис. 2,в) среднее значение напряжения уменьшается в два раза по сравнению с двухполупериодным, а эффективное - в http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/img/p58a.gif раз.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p58_59.html

ua3urs
23.02.2011, 11:18
Ещё раз. При однополупериодном выпрямлении 220В эффективного после диода будет 220*0,707= 156В эффективного.Осмелюс ь спросить еще раз про напряжение на лампочке накаливания. Почему лампочка на 120 вольт перегорела, при включении ее через диод в сеть 220в, а лампочка на 127 вольт с таким же включением, не перегорела.

SergeyV
23.02.2011, 11:27
Осмелюсь спросить еще раз про напряжение на лампочке накаливания. Почему лампочка на 120 вольт перегорела, при включении ее через диод в сеть 220в, а лампочка на 127 вольт с таким же включением, не перегорела. Просто судьба у нее такая. Хилая оказалась. ПРи проверке лампочек в магазине сколько их перегорает сразу?

UA3MCH
23.02.2011, 22:45
:rotate:
Весело тут!

С какой стати? Что закон Ома уже не рулит?
P=I^2*R при уменьшении Rлам увеличивается ток Iлам.


Решил докопаться до истины и по этой теме накопал такую публикацию - http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p58_59.html
С автором трудно не согласиться...
Мне кажется, что у нас тут нет единства в терминологии... Пишем одно, подразумевая другое.
Да, вынужден согласиться с Вами. Хоть обычный вольтметр и покажет 110, но лампочка будет светить (без учета изменения сопротивления), как при 156В

LY1SD
23.02.2011, 23:12
Хоть обычный вольтметр и покажет 110
Под обычным имеется в виду вольтметр эффективного (действующего)?