PDA

Просмотр полной версии : напряжение на корпусе трансивера от USB ?



ur5maw
30.06.2012, 15:53
сегодня дотронулся мокрой рукой к трансиверу и палец неприятно кольнуло. трансивер работал на прием. выключил его. дотронулся - все равно осталось. выключил USB шнурок - покалывание пропало
заменил кабель на другой - снова напряжение появилось. ведь его по сути не должно быть там? откуда оно берется. плохие контакты исключены. заземлить корпус временно не могу да и не пытался там выходная мощность 5 ватт. но ведь при выключенном трансивере очень даже ощутимо бьет.

что посоветуете

rw3zg
30.06.2012, 16:02
не совсем корректен вопрос:( ...ну да ладно!
По -видимому трансивер подключается к компьютеру, а значит, возможно, заземленный (общекорпусной ) полюс питания USB и сетевой фильтр питания или трансивера или компьютера( через конденсаторы фильтра ) дают возможность "прикоснуться " к фазному проводу 220 Вольт , можно попробовать соединить корпуса трансивера и компьютера общим проводом ! , возможно поможет... да и то- Не факт! ... или использовать ноутбук -с ним такого не должно быть и при питании от сети. Пробуете , но желательно проверять тестером , а не своим "организмом" ....:) Удачи!

nostromo
30.06.2012, 20:04
заменил кабель на другой - снова напряжение появилось. ведь его по сути не должно быть там?

Должно.
Чтобы его не было необходимо занулить корпус трансивера или компьютера. Лучше не нулить оба, а то появится "земляная петля" (наводки в акустическом тракте, проявляющиеся в виде низкочастотного гула или фона). Но если будете занулять оба устройства, то нулите звездой, толстой короткой медной плетёнкой.

rw3zg
30.06.2012, 20:30
Чтобы его не было необходимо занулить корпус трансивера или компьютера.

сразу возникает вопрос? , КУДА нулить??? по хорошему в розетке должен быть 3-тий -" нулевой (отдельный) провод и компьютер (уж его блок питания точно! ) должен быть" занулен" априори! ..., а если его нет??? :)

nostromo
30.06.2012, 23:51
сразу возникает вопрос? , КУДА нулить???:)

Известно куда — на нулевой болт в щитке. Я тянул отдельно третий провод по периметру квартиры из щитка. Отлично улёгся под плинтусом.

R7TW
01.07.2012, 07:42
Должно.
необходимо занулить корпус трансивера или компьютера
Так "занулить" или заземлить, вы ничего не путаете? Если "занулить", то чего еще один провод вести от щитка, возьмите на ближней розетке.

nostromo
01.07.2012, 08:27
Так "занулить" или заземлить, вы ничего не путаете? Если "занулить", то чего еще один провод вести от щитка, возьмите на ближней розетке.

Занулять. А вот брать ноль прямо из розетки нельзя — можно получить 220 В на корпусе в случае, если в щитке электрик что-то переделает и поменяет местами провода. Заземление применяется для электроустановок > 1000 В.

R7TW
01.07.2012, 08:47
Заземление применяется для электроустановок > 1000 В. Что Вы говорите?:) Век живи - век учись!Напряжение ниже 1000 вольт безопасно для жизни человека?:)

RW2CW
01.07.2012, 09:44
На корпусе компьютера относительно земли напряжение до 150В обусловлено схемными решениями по помехозащите . Пэтому при связи компьютера с трансивером необходимо предусмотреть правильное заземление. Иначе трансиверу долго не жить- если хотите процесс ускорить-- при всем включенном повыдергивайте и повставляйте разъем usb, или com.
Погуглите - на эту тему было много рассуждений.114841

Вадим Богачков
01.07.2012, 10:08
Очень часто выезжал на заявки, по поводу выхода из строя Судового GPS. Как оказалось в следствии, Что при любых раскладах на корпусе компа 110 вольт. Выход из строя порта USB происходит во время его подстыковке. Потому как не факт что общий провод двух аппаратов подключится в первую очередь. Согласно правил безопасности эксплуатации радиостанций и электроустановок, необходимо заземлять электрооборудование. Не зря на задней панели связной аппаратуры имеется болт заземления. И многие проблемы решаются сами собой, при наличии заземляющего контакта евросети. Почему у нас такого нет, дело второе. Мне при кап ремонте квартиры пришлось поменять проводку и проложить трех жильным проводом. А саму землю взял от каркаса дома железобетонной конструкции. Но если дом кирпичный, то землю придется вести самому причем шиной. Конечно затраты, за то полная безопасность. И от помех по сети можно оградится, Имея Общий сетевой многозвенный фильтр. Посему заземление имеет ряд преимуществ. И буквально все оборудование Шека должно быть заземлено.

nostromo
01.07.2012, 10:25
Напряжение ниже 1000 вольт безопасно для жизни человека?:)
Я этого не говорил. :smile: Смотрите ПУЭ, там всё написано.


1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.

Допускается:


1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система 77), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО.

rw3zg
01.07.2012, 12:59
Если "занулить", то чего еще один провод вести от щитка, возьмите на ближней розетке.

так делать нельзя! -коллега уже говорил об этом , нулевой провод должен быть отдельным от Щита и от общей "0" -й шины

Добавлено через 11 минут(ы):


Посему заземление имеет ряд преимуществ.

несомненно! , если есть хорошее "Заземляющее устройство" , плюс еще выполнить защитное "Уравнивание потенциалов" , тогда можно не беспокоиться о том , что там присоединится вперед : - общий провод или сигнальный у соединительного шнура , имеется в виду соединение двух устройств -шнуром , например " 0" модемный шнур и два компьютера или компьютера и трансивера по ю эс би ...