PDA

Просмотр полной версии : Подскажите - разделительный конденсатор.



АЗОР
28.10.2012, 11:39
Здравствуйте, в схеме УМ С17 2200пФ 5кВ, у меня имеется 3300пФ 10кВ, если я его поставлю, что то изменится? Подскажите...Может, что то придется изменить, а то я запутался.

UN8PA
28.10.2012, 11:43
Ничего не изменится ставьте.

George1
28.10.2012, 14:35
С17, в данном случае, является переходным. Поэтому, ёмкость и рабочее напряжение должны быть не менее указанных. Если поставить больше, то это будет даже ещё лучше. Однако, на практике обычно стараются соблюсти указанные значения. Просто потому, что свыше указанного, как правило, имеет бОльшие габариты. Но, если есть куда "засунуть", то ставьте.

DVlad
28.10.2012, 15:03
Не все так однозначно: есть очень важный параметр - допустимая реактивная мощность кВАР, поэтому конденсатор должен быть К15-У1 или подобным по кВАР.

George1
28.10.2012, 15:22
DVlad,
Не усложняйте. - Товарищу с ёмкостью бы разобраться. А кВАРы... У конденсатора в 10 килоВольт, и так, автоматически, кВАРы будут больше. Изделие (хоть конденсатор, хоть резистор), имеющее бОльшие габариты, труднее нагреть.

АЗОР
28.10.2012, 18:59
Спасибо , друзья за совет, не буду тогда и Заморачиваться, последую совету.

R3MM
28.10.2012, 19:12
если я его поставлю, что то изменится?

Спасибо , друзья за совет, не буду тогда и Заморачиваться, последую совету.
А что измениться если вместо 2200 пф поставить 3300 пф поняли или нет? ;-)

АЗОР
25.11.2012, 13:55
А вы подскажите =) .

Alex9591
25.11.2012, 14:22
А вы подскажите =) .

Ерунда будет, на которую не стоит обращать внимания в Вашем случае.

Реактивное сопротивление конденсатора 2200 пф на частоте 3,5 мгц равно 20,6 ома
Реактивное сопротивление конденсатора 3300 пф на частоте 3,5 мгц равно 13,7 ома

R3LDA
25.11.2012, 14:35
А вы подскажите =) .

Конденсатор обладает так называемым емкостным сопротивлением "Хс" оно в свою очередь зависит от его ёмкости и частоты источника переменого напряжения,
Понятно что на разных частотах конденсатор будет иметь различное емкостное сопротивление.
Если заменить конденсатор с 2200 на 3300пф его сопротивление в зависимости от частоты будет примерно на 20-50% процентов меньше:smile:..

Alex9591
25.11.2012, 14:38
Если заменить конденсатор с 2200 на 3300пф его сопротивление в зависимости от частоты будет примерно на 20-50% процентов больше.

На 0,666666... раз меньше.

R3LDA
25.11.2012, 14:40
На 0,666666... раз меньше.
У вас хорошая реакция я уже поправил в предыдущем посту.. :пиво: