Просмотр полной версии : SMPS Eltek, Power One
Есть ли ограничение на минимальный ток нагрузки для модулей Eltek Flatpack 1500? При включении начинает "хлопать", хотя 100% целый, в составе ИБП работает нормально.
Есть еще модули Power One FMP 16.48, 48В 1600Ватт, примерно так же себя ведет. Но там еще выход сделан сдвоенным - напрямую и через резистор с малым сопротивлением, может быть датчик тока. От последнего никто схему не встречал?
Кстати, сейчас вот что подумал - модули я включаю через три лампы параллельно по 100Вт, может из-за падения на них отрабатывает защита по минимальному входному? Утюг, что ли, включить... Просто я их отремонтировал, но включать напрямую пока опасаюсь, хотя вроде все проверил, все целое.
Было такое на Flatpack 2 (2000w) лампу убрал, и всё стало норм.
Дабы не создавать новую тему. Спрошу здесь.
Блок питания ELTEK SMPS 1500 SI (б/у). Теоретически должен быть 1.5 kW.
При 50 В вытягивает только 20 Ампер. Далее напряжение начинает просаживаться пропорционально повышению нагрузки.
Надеялся использовать его совместно с усилителем EB104 (1000W). До 700W раскачивается - далее просадка...(((
Амперметр на панели 0....30 А. Кто знает, должно ли быть так или БП косячный ? Спасибо.
Отправил в личку ,но смотрю здесь есть еще знатоки может кто подскажет ,проблема в следующем :Подключаю FlatPack2 (без нагрузки) к 220, трижды пытается включиться -хлопки по 1- сек., появляется выходное напряжение ,заводятся вентиляторы но в конечном итоге загорается красный светодиод и все......Продавец уверяет что блок 100 % исправный. Нашел описание подобной проблемы на http://electrotransport.ru/ussr/index.php?PHPSESSID= 2ku45l2aidudhoi5f1qv gmc6h4&topic=19373.0 вот цитата -"еще хочу заметить, если провод измерительный положить рядом с дросселем, то видимо на нем хватает помех, чтобы БП выключался с ошибкой (красная лампочка) он повторно включается, но таких включений - выключений может быть только 3шт, потом он застывает в ошибке." обратился в личку к автору поста , он мне написал: "попробуйте подключить в другом месте, эти БП очень очень чувствительны к сети". Не совсем понял где это в другом месте ? С сетью у меня вроде проблем нет- 230 вольт в среднем .
To Mishell -какую лампу и откуда Вы убрали ?
Добрый день !
Подскажите, как на Power One FMP 16.48, 48В регулировать напряжение ? Выходит 53 Вольта, для моей задачи многовато...
Доброго дня!
Что бы не открывать похожие темы, спрошу в этой.
Имеется у товарища блок питания Eltek Smps-1000-Si-48V. Стоит у товарища задача переделать его на более низкое регулируемое напряжение (примерно 5-24в) . В сети есть много информации по переделке 24 вольтового, но по 48 вольтовому практически дельного с ним мы не нашли увы. Может у кого есть детальная информация или занимался переделкой такого БП???
Спасибо.
но по 48 вольтовому практически дельного с ним мы не нашли увы.А сбоку разе нет потенциометров которые регулируют напряжение выходное? Я уже много лет пользуюсь таким блоком, но честно не помню 48В или 24В он был изначально. Потенциометром настраивал напряжение на 13,8В, сейчас на 15В
UR4MJK,
Доброго дня!
Получается регулировка при таких переделках как у 24вольтового от 22вольт. Это очень высоко.
Задача стоит сделать лабараторник от 5в .... 24в, ну или чуть выше.
По этому и поднял этот вопрос.
З. Ы у Вас в Украине они широко в продаже и восновном 24вольтовые, у нас же тут только у одного человека на барахолке нашлись и на 48в, купили по незнайке.
RC3ZQ, понял, спасибо. Буду знать, что они такими бывают. Успехов в решении
Задача стоит сделать лабараторник от 5в .... 24в, ну или чуть выше.
Ни один из ректифаеров рассчитанных для работы в группе с общим контроллером не рассчитаны на такую широкую регулировку. Кроме того, они резонансные. Вы и так его сильно вниз утянули, попробуете нагрузить при 22в большим током - потеряете силовые транзисторы. Я уж не говорю о том что там резонансом и не пахнет, так что помех от него будет хоть отбавляй, при плохом КПД
Задача стоит сделать лабараторник от 5в .... 24в, ну или чуть выше.Как вариант использовать внешний понижающий преобразователь https://aliexpress.ru/item/4001043078910.html?
Может оказаться вполне приемлемым решением. Работает не плохо. На ютубе есть обзоры.
У меня такой: https://aliexpress.ru/item/1005001813749928.htm l Доволен на 100%
Следует понимать, в каком случае можно применять импульсники как выходное устройство. Они малопригодны для прецизионных, высокоизбирательных, малошумящих устройств, измерительных усилителей и т.д. Никакая фильтрация тут не поможет. На них получаются лабораторники с хорошим КПД и удобные в использовании, но имеющие некоторые ограничения. А вообще на форуме есть подобные темы, давайте не засорять тему.
Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot