PDA

Просмотр полной версии : Выпрямительный блок SMPS 1000 SI



Страницы : [1] 2

ZLK
03.12.2015, 13:14
Выпрямительный блок SMPS 1000 SI - зарядное устройство и выпрямитель, который может работать самостоятельно, либо параллельно, как часть системы, работающей под управлением модуля контроля и управления AL 175. SMPS 1000 SI широко применяется в системах электропитания фирмы Eltek и зарекомендовал себя как высоконадежный выпрямитель.

Для уменьшения размеров и веса, а также получения быстрой регулировки выходного напряжения, используется технология импульсного преобразования с высокой частотой переключений. Модуль работает при больших изменениях входного напряжения, обеспечивает плавное включение и синусоидальность выходного тока. На передней панели выпрямителя расположены светодиодные индикаторы, регулятор напряжения и контакты для измерения выходного тока.

Вход:
- Входное напряжение: 205-275 VAC, 150-205 VAC (максимум 1000 Вт);
- Частота: 45-66 Гц, одна фаза;
- Номинальный входной ток: 4,8 А при напряжении 230 VAC и полной нагрузке;
- Максимальный входной ток: 5,5 А при напряжении 185 VAC и полной нагрузке;
- КПД: больше 91%;

Выход:
- 24 VDC / 38,3 А (920 ± 20 Вт при 26,8 VDC)
- Напряжение: регулируется от 11 до 30 VDC
- Внутреннее ограничение напряжения: 30 VDC;

Общие:
- Размеры: 66.8 x 264 x 240 мм.
- Вес: 2,8 кг.
- Охлаждение: конвекционными потоками;
- Рабочая температура: от -10°C до +70°C (от 14°F до 158°F).
- Выходное напряжение автоматически понижается при температуре около +40°C,
которая зависит от величины воздушных потоков внутри стойки.
218482
Спрошу здесь чтоб не плодить новой темы: использует кто-нибудь для питания трансивера такой модуль? Появились в продаже видно со списанной аппаратуры.

UV5EVY
03.12.2015, 14:01
Спрошу здесь чтоб не плодить новой темы: использует кто-нибудь для питания трансивера такой модуль? Появились в продаже видно со списанной аппаратуры. Пользую такой для самодельного РА -в режиме 24вольта. Хороший блок. Все защиты.Очень чистенький на выходе. Всякие Мел-велы,-гадят гораздо больше. Жалею что не купил два.

ZLK
07.12.2015, 11:33
UV5EVY,
Спасибо за отзыв, а не подскажете где на него можно найти схему и так ли важно при подключении соблюдать нуль-фаза, как указано в ихнем руководстве (отсутствие схемы рождает вопрос)?
218766

UR4QSP
07.12.2015, 12:29
[QUOTE=ZLK;1181846]так ли важно при подключении соблюдать нуль-фаза, как указано в ихнем руководстве QUOTE]
Ноль с фазой при подключении можно не соблюдать. Схему тоже не могу найти, есть только инструкция и спецификация. А вентилятор и электролиты вы сами ставили или это у вас другая версия? В моем нет, фото внутри и спецификацию на английском прилагаю.
218770
218771
218772

UR5EPM
07.12.2015, 12:45
Не большой видео обзор от Влад UW5EGA https://youtu.be/pNgpFMJi-Uc

R0SBD
07.12.2015, 13:11
А как у него регулируется выходное напряжение? Есть похожий блок питания на 27,2 вольта на выходе...

UR4QSP
07.12.2015, 13:20
А как у него регулируется выходное напряжение? Есть похожий блок питания на 27,2 вольта на выходе...
На передней панели есть подстроечный резистор Voltage adj. регулируется примерно от 11 до 30 вольт.

ZLK
07.12.2015, 14:30
Ноль с фазой при подключении можно не соблюдать. Схему тоже не могу найти, есть только инструкция и спецификация. А вентилятор и электролиты вы сами ставили или это у вас другая версия?

Мой еще в дороге, фото из нета.

R0SBD
08.12.2015, 03:30
Нет, у моего блока питания никаких спереди подстроечных резисторов. А есть спереди вход и выход , по моему оптический. Через какую то приблуду приставку, надо выставлять и ток отсечки и напряжение. МОжет это типа ком-порта с оптической развязкой. Вот с такими импульсиками дело кто имел?

R0SBD
10.12.2015, 08:22
Вот фото и тему заводил про этот блок питания: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?23853-Emerson-Energy-systems-BML-231-201-1&highlight=bml+231+20 1%2F1 Получается , что без блока управления, уставки по току и напряжению не поменяешь? Вот китайцы продают такие: http://russian.everychina.c om/f-z52dc5d5/p-97178348-ericsson_rbs2202_bml _231_201_1_psu_230_p ower_supply_unit.htm l Можно конечно скачать даташит на микросхему шим- контроллера и пытаться самостоятельно отрегулировать выходные напряжения и ток... Ха, гугл давно не смотрел. Нашел ответ: http://www.rudius.net/oz2m/ericsson_rectifier.h tm

UY3IG
10.01.2016, 17:33
Сегодня заказал себе такой http://www.ur8lv.com/index.php?id=1452411 656 И к нему вот ещё такое http://aukro.ua/voltampermetr-cifrovij-dc-30v-50a-z-shuntom-i5911267102.html
Судя по фото там полноценные входные и выходные фильтры. Может и чистота напряжения на выходе достойная.

UV5EVY
10.01.2016, 18:22
Сегодня заказал себе такой Два года пользуюсь,-хороший блок...и почти задаром.Купил парочку еще,- в пору строить киловаттные усилки...имеет честные фильтры.:super:

Serg
10.01.2016, 18:49
Сегодня заказал себе такой http://www.ur8lv.com/index.php?id=1452411 656

Недавно товарищ купил такой блок, к трансиверу еще не подключал, но попросил послушать стоящим рядом на столе приемником типа деген или тексун - говорит при включении БП есть довольно сильные помехи в нижнем КВ. У кого шум эфира с антенны 6...9 балов на НЧ - может оно и ничего будет.

UY3IG
10.01.2016, 18:59
Ну, МэнВэллы тем же грешат. Но такую мощность и почти задаром...А у кого нет шума на НЧ в 6-9 баллов, тот в книгу рекордов записан.
Теперь вопрос - как снять с блока такую мощность? Ножевые контакты - не очень -"Нет у меня доверия к этим йенам"...
И ещё одно - защита от превышения напряжения, установленного на выходе есть?

UR4QSP
10.01.2016, 20:05
защита от превышения напряжения, установленного на выходе есть?
Тоже использую этот блок, впечатления самые положительные, защита есть но она настроена на 30 вольт и это единственный недостаток данного блока. Боюсь спалить трансивер при выходе блока из строя. Схемы на него не нашёл, если кто нибудь разобрался как настроить защиту на 15 вольт подскажите пожалуйста, буду очень признателен.

UY3IG
10.01.2016, 20:11
Ну, выходом может быть традиционная схема защиты на тиристоре.

UX5PS
10.01.2016, 20:45
Вот отзыв Юрия (UX7LA), который профессионально связан с подобной техникой. У нас уже пол Харькова приобрело такие блоки :-P

Приобретение достойное. Вчера тоже приобрели и препарировали такой блок... что можно сказать - супер.
Резонансная топология (отсутствие помех, как в классических импульсниках),
Синхронное выпрямление во вторичной цепи,
Корректор мощности и двух звенный фильтр по сетевому входу.
Очень высокий КПД - реальное конвекционное охлаждение.
Куча защит и возможность подключения внешних примочек.
Короче по такой цене для наших потреб вещь действительно супер
у кого есть проблемки с питанием транссиверов обязательно обратите внимание.

UX7LA

UR4QSP
10.01.2016, 21:02
Думаю поставить супрессор 1,5KE15A для защиты от превышения напряжения заодно и от переполюсовки при подключении. Как вы считаете поможет? Вот нашёл картинку.
222005

UR4MJK
10.01.2016, 21:08
Догадываюсь где увидели об их продаже) там же куча отзывов... Использую, проблем нет, разницы в сравнении с трансформаторным БП не замечено. Блок отличный

UY3IG
10.01.2016, 21:09
У меня с супрессорами ничего хорошего не получилось. 15 вольтовые начинают сумасшедше греться уже при 12-13 вольтах. И сгорают

UR4QSP
10.01.2016, 21:32
У меня с супрессорами ничего хорошего не получилось. 15 вольтовые начинают сумасшедше греться уже при 12-13 вольтах. И сгорают
Только что попробовал подключить 1,5КЕ15А к выходу данного БП (Uвых. настроил 13,8 в.) как на картинке выше - не греется, ток через него измерил, равен нулю.

UY3IG
10.01.2016, 21:49
Не знаю - я же сказал "у меня ничего не вышло"

UY3IG
12.01.2016, 13:32
Никто не пробовал использовать в защите от превышения напряжения не дефицитные тиристоры, а дешевые мощные IRF.IRFP и другие на токи 100,200,300 А?

EW3KO
13.01.2016, 11:17
дефицитные тиристоры
Проще и надёжнее трудно придумать.
Пороговое U определяется стабилитроном.

Виктор1
13.01.2016, 11:23
EW3KO,А успеет трансивер защитить?

EW3KO
13.01.2016, 11:57
Успеет. Время и коммутируемая мощность определяется параметрами реле.

UY3IG
13.01.2016, 14:34
НЕ, ребята - реле это риск. Большой. Хотелось бы с шунтированием выхода, но не тиристором, а мощным полевиком. Благо, таких сейчас пруд пруди. И задешево.

EW3KO
13.01.2016, 15:27
но не тиристором, а мощным полевиком. Благо, таких сейчас пруд пруди. И задешево.
Какие проблемы? Делайте на полевике .

Serg
13.01.2016, 15:47
Может не шунтировать, а размыкать цепь полевиком? Сейчас они же есть на бешенные токи и сверхмалое. сопротивление канала в открытом состоянии. Радиатор, разумеется какой-то будет нужен.

UY3IG
13.01.2016, 16:13
Самому схемотехнику придумать - ума маловато. Да и сонные артерии уже забиты. А насчет размыкания - возможен сдучай пробития этого транзистора (ведь все таки возможен же?) Идеально все таки: открылся, пережег предохранитель.

EW3KO
13.01.2016, 16:37
схемотехнику придумать
Тиристор , реле, полевой транзистор, ключ на BTS660P.
Схемы с вашей последующей корректировкой есть в сети......
Выбор за вами.

UY3IG
13.01.2016, 17:39
По моему - слишком длинная цепочка.

RV3DLX
13.01.2016, 18:20
По моему - слишком длинная цепочка
Вы не поняли, человек привел перечень того, что можно использовать для такой защиты.

UY3IG
13.01.2016, 19:19
Поевик должен быть закрыт отрицательным напряжением. Может есть полевики при 0 на затворе закрытые надежно? При превышении напряжения он должен открыться. Вот что надо.

Михаил60
13.01.2016, 20:36
Все уже придумано для нас -журнал Радио 2006г.№11.стр.36.

RV3DLX
13.01.2016, 22:23
Может есть полевики при 0 на затворе закрытые надежно?
Практически все мощные МОП транзисторы с N каналом при нулевом напряжении на затворе мертво закрыты, и только при некотором пороговом напряжении начинают открываться. Если Вы хотите мощным полевиком коротить выход источника при превышении напряжения, то позволю задать вопрос, а каким напряжением Вы будете открывать этот транзистор, если он это напряжение должен закоротить? Я смотрю все хотят "изобрести свой велосипед", но только давно все изобретено и иногда на эти попытки смешно смотреть. Умиляет например попытка закорачивать выход источника с выходным током в несколько десятков Ампер каким то супрессором. Очень красиво этот супрессор будет взрываться:-P.
А устройства, что описаны в вышеуказанном журнале Радио уже существуют в виде микросхем, например выше упоминалась микросхема BTS660P, так вот она может коммутировать напряжение до 70-ти Вольт при токе 60 Ампер, эта и другие подобные микросхемы специально разработаны для защиты мощных нагрузок. Микросхема не очень дорогая, но требует некоторой "объвязки" вокруг, поэтому простейшая защита с тиристором не имеет конкуренции по простоте и надежности.

UY3IG
13.01.2016, 22:36
Да, полезное изобретение. Но хотелось бы все же шунтировать выход БП. Тогда уверенность, что открытй транзистор защитит трансивер пока не сгорит предохранитель поможет спать спокойно.

ER2MM
13.01.2016, 22:48
почему сильно греется на х.х.? выставлено 13.5 в.
при нагрузке выше ​ 500 ма. остывает.
у всех так или только у меня?

EW3KO
13.01.2016, 23:17
сильно греется
Очень субъективно.
На первый взгляд этот rectifier со свободной конвекцией.
Но минимальный обдув им всё же нужен.
У меня SMPS ASCOM и ELTEK. Без нагрузки нагрев 35-37 град.
Обдув кулером с питающим напряжением 5-8 вольт полностью снимает вопрос с "нагревом".

Serg
13.01.2016, 23:23
А какие есть предположения, откуда эти блоки, массовый демонтаж старой GSM аппаратуры?

UT4UCM
13.01.2016, 23:43
А какие есть предположения, откуда эти блоки, массовый демонтаж старой GSM аппаратуры?
Да, с начала прошлого года Украинские GSM операторы переходят на оборудование от HUAWEI.

NiKholya
15.01.2016, 11:13
Возможена лавиноподобная неисправность и никакие внутренние защиты не спасут. Хотя в штатной работе БП при замыкании выхода переходит в защиту по току и востанавливает работу при снятии КЗ. Думаю, Нам поможет только тиристор из серии советских, минимум времени по срабатыванию и закороченый выход при минимуме деталей, что повышает надежность.
Кто испытывал паралельное включение тиристоров? Возможно это выход при замене дорогих
тиристоров на дешевые КУ20...
Защита как здесь http://www.cqham.ru/pow85_44.htm

Oleg 9
15.01.2016, 12:15
ольшой. Хотелось бы с шунтированием выхода, но не тиристором, а мощным полевиком. Благо, таких сейчас пруд пруди. И задешево.Для шунтирования выхода БП мощным полевиком понадобится дополнительный источник питания :smile:. Есть же недорогие тиристоры, например BT145, у которого импульсный ток 300 А. Чем он Вас не устраивает? :smile:

UR5EPM
15.01.2016, 12:25
Попробовал хоть какую нибудь техническую информацию по данному изделию, для аппаратной реализации защиты по напряжению 14...15 В.
У спецов по обслуживанию - информации по железу отсутствует, т.к. гарантия изготовителя на изделие распространяется на весь срок эксплуатации (со слов спецов).
На просторах инета накопал для себя немного информации, может кому и пригодится.

RAVUA
24.01.2016, 16:53
почему сильно греется на х.х.? выставлено 13.5 в.
при нагрузке выше ​ 500 ма. остывает.
у всех так или только у меня?
Это у всех так, стои выставить 26,8 вольт греется на заметно :)

Добавлено через 12 минут(ы):

Не давно и я приобрел такой блок, пытаюсь переделать в зарядное устройство, для 12 вольтовых аккумуляторов с ограничением по току, но чет никак не выходит :). Есть схема, на этот блок.

UR4QSP
25.01.2016, 20:54
Есть схема, на этот блок.
Поделитесь схемой пожалуйста.

UY3IG
26.01.2016, 21:03
А что за подстроечники внизу справа (на фото из поста 4)?

RAVUA
26.01.2016, 22:42
А что за подстроечники внизу справа (на фото из поста 4)?



скачайте схему. если разбираетесь то посмотрите!!!!!

UY3IG
26.01.2016, 23:09
Да с удовольствием скачал бы. Не смог найти. И не я один.

RAVUA
26.01.2016, 23:17
UY3IG, Это другой вопрос, что именно Вас интересует?

UT4UCM
26.01.2016, 23:36
RAVUA,
Всех интересует схема, я лично ищу с апреля прошлого 2015 года, а блок - песня, можно включить несколько в параллель.

UY3IG
26.01.2016, 23:39
Да, меня тоже интересует вся схема блока. В дальнейшем может придется ремонтировать. Или перенастраивать. Причин много. Сейчас разобрал и буду встраивать приборы контроля, выключатели, клеммы

RAVUA
26.01.2016, 23:52
Да, меня тоже интересует вся схема блока. В дальнейшем может придется ремонтировать. Или перенастраивать. Причин много. Сейчас разобрал и буду встраивать приборы контроля, выключатели, клеммы
я не думаю что придется ремонтировать, этот прибор рожден для зарядки, это не китай, это Норвегия!!!
могу поделится практикой ремонта этих девайсов, и есть схема в пдф, все вопросы в ЛС :)

XENOMORPH
26.01.2016, 23:53
UY3IG,
Посмотрите схемы тут.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic= 158963&st=0

RAVUA
27.01.2016, 00:02
UY3IG,
Посмотрите схемы тут.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic= 158963&st=0
Что Вы хотите этим сказать?

Эти схемы выложил я!!!

UR4QSP
27.01.2016, 14:11
А электролитические конденсаторы в блоке никто не проверял? Не стоит ли их заменить на новые? Блоки питания ориентировочно 2005 года выпуска, может уже высохли за это время, и как это отразится на работе блока?

Serg
05.02.2016, 14:36
Интересно, только мне попался вонючий такой БП? С него чем-то штынит химическим, немного на запах мочи похоже тоже...
Пока не разбирал глянуть внутри, что конкретно воняет, нет ключей-звездочки.

UY3IG
06.02.2016, 12:19
На входе БП по минусовой шине стоят 4х0,1ом резистора. Они используются в каких-либо датчиках защиты БП или их можно для этого использовать?

RAVUA
06.02.2016, 13:00
ESR и емкость выходных конденсаторов, как по мне то нормально http://forum.cxem.net/public/style_emoticons/default/smile.png ESR 0,01-0,03, емкость 1972-2070 вместо 2200 тоже хорошо http://forum.cxem.net/public/style_emoticons/default/smile.png , по высокой части ESR 0,16-0,40 и емкость 135-140мкф вместо 150мкф.

Serg
06.02.2016, 15:29
UY3IG, используются, с них идет на компараторы, скачайте схемы по ссылке на другой форум, несколькими постами ранее.

Как ваш блок, не воняет резким запахом изнутри?

UY3IG
07.02.2016, 11:04
Да нет. Включал - вони не чувствуется.

UX5PS
07.02.2016, 11:16
Как ваш блок, не воняет резким запахом изнутри?

Это вам "повезло" :cry: Через меня прошло 8 или 9 блоков, в т.ч. и в Германию. Все включались, кое-какие переделывал, - никаких запахов.

UY3IG
07.02.2016, 14:41
Виктор Соломонович, а что переделывали?

UX5PS
07.02.2016, 15:28
UY3IG да так, ерунда, в основном механика.
http://cqham.ru/forum/showthread.php?26748-%C1%CF-%E4%EB%FF-SW/page17, пост 249.

UT5EV
07.02.2016, 18:09
Кто подскажет, при включении БП SMPS-1000 ложно срабатывает защита "перегруз по току" желтый светодиод, в чём причина?

RAVUA
09.02.2016, 11:32
Опишите детальнее, как у Вас подключен блок, к выходу блока подключали вольтметр, какое напряжение?

UY3IG
09.02.2016, 11:53
Еще один вариант модернизации блока http://www.ur8lv.com/index.php?id=1454949 634

UY3IG
09.02.2016, 18:55
Есть цифровой амперметр на 100А и к нему шунт на 0,075в. Но шунт большой и неудобный - его тяжело разместить внутри этого блока. Как рассчитать и изготовить шунт из медного провода? Возможность коррекции показаний в амперметре имеется.

UT5EV
09.02.2016, 22:13
Блок питания включал без нагрузки и с нагрузкой на 5 ампер, мгновенно отрабатывает защита по току. Регулировочные резисторы по току не реагируют. Заблокирована микросхема 3875.

weeeen
12.02.2016, 14:46
Блок питания включал без нагрузки и с нагрузкой на 5 ампер, мгновенно отрабатывает защита по току. Регулировочные резисторы по току не реагируют. Заблокирована микросхема 3875.
На другом форуме утверждают, что ток регулируется: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic= 158963&st=80#entry2337145
Каким образом заблокирована 3875?

Serg
18.02.2016, 12:15
Вычитал:

Выпрямитель SMPS 1000 SI:
Позволяет, при перегреве, автоматически понижать выходное напряжение, тем самым, увеличивая свою надежность;

А английской инструкции написано, что при температуре 40градусов начинает снижать напругу. Это ведь летом вполне реальная температура будет радиатора, кто-то уже испытывал?

EW3KO
18.02.2016, 12:59
Обдувать всё равно придётся.
Другой вопрос что минимального движения воздуха будет вполне достаточно для охлаждения вне зависимости от его положения в пространстве .


при температуре 40градусов начинает снижать напругу
При использовании по прямому назначению ( зарядка аккумуляторов) такой алгоритм работы rectifier eltek smps 1000 вполне логичен.
В режиме БП надо провести лаб. работу......

Serg
18.02.2016, 14:30
Разобрал блок, больше всего воняет от большего трансформатора и в районе, где 4 небольших тороидальных дросселя и 4 мощных полупроводника в резинках. С виду ничего горелого нет, но запах какой-то едкий, что глаза начинают чесаться, если долго принюхиваться.

Попробую включить сейчас, хотя где брал говорили, что блок проверялся перед отправкой.

RAVUA
18.02.2016, 14:44
Запах могут давать емкостя те которые 150мкф на 450в, точнее электролит который внутри этих самых емкостей, надо их проверять, может где вздулись и пошла трещинка, в любом случае их надо проверить, какая емкость осталась и какой ESR :)

Serg
18.02.2016, 21:15
RAVUA, не кондеры точно. Запах из большего транса и в районе тех 4 тородидов и мощных мосфетов.
Скорее всего это воняет резина, изолирующая транзисторы и/или пропитка транса... Уже был случай с импульсником другого типа, там при большой нагрузке грелся и начинал вонять какой-то пропиткой транс главный.

Включил блок на холостом ходу, работает вроде, но греется радиатор уже до 40-42 градусов. Че-то мне кажется, в стойке их там серьезно продували куллера или вытяжка из шкафа. Кто-нибудь уже грузил ампер на 20 длительно, как температура радиатора без принудительного обдува?

UZ1CA
18.02.2016, 22:17
Хотел спросить о защите по току. Во время КЗ через метровый проводник с приличным сечением получилось, что отсечки полной нет, а лишь ограничение по току. Так у всех, или мне такой БП попался?

weeeen
18.02.2016, 22:49
Кто-нибудь уже грузил ампер на 20 длительно, как температура радиатора без принудительного обдува?
Вешал ему две лампы Н4 суммарно 230Вт, 12В, 19А на пол часа, температура чуть больше комнатной, на холостом грелся больше.

Когда работали эти лампы случайно коротнул в разъемах, искранул провод но лампы кажется даже не моргнули блок не вырубился.

RAVUA
18.02.2016, 23:55
Хотел спросить о защите по току. Во время КЗ через метровый проводник с приличным сечением получилось, что отсечки полной нет, а лишь ограничение по току. Так у всех, или мне такой БП попался?
Так у всех, ограничение не только по току, и по напряжению тоже.

Serg
19.02.2016, 18:10
Так у всех, ограничение не только по току, и по напряжению тоже.

И как с этим быть, при каком уровне тока это дело начинается? (нет ли разницы при штатных 24в или при скрученных до 14в?)
Если использовать елтек как блок питания, не как зарядное устройство...

Есть там вроде пару регуляторов защиты тока и напряжения, пока не крутил, какие-то с ними есть особенности?

UZ1CA
19.02.2016, 22:42
Вот так же думается, если использовать как БП к трансиверу, в случае чего не простит... Так что придётся думать и следить за развитием темы о возможности организации корректной защиты.

Serg
19.02.2016, 23:06
Еще с других форумов:

Данный блок ограничивает ток в зависимости от выставленного подстроечником ( на плате их два рядом) путем уменьшения напряжения на выходе ( см. инструкцию ).
При ограничении тока 46 А напряжение на вых не превышает 15.4 В. . Аналагично при установке напряжения 15В.

Нагрузил шунтом испытательной станции. Напряжение без нагрузки выставил 25В, ограничение тока подстроечником на максимум.Под нагрузкой ток - 46А, напряжение 15В. Больше часа работал. Температура около 55гр

Пока нагружал 15 А при напряжении 14В в течение 2 часов-температура радиатора не выше 30-35 градусов, а вот на ХХ за 15мин уже сильно нагревается, но это так и должно быть.

Нагрев выпрямителя при 13.8 в больше чем при 28 в. в режиме х.х.
При 28 вольтах за 30 минут проверки ,температура не превысила 33 гр. С. Проверялся пирометром.
В руководстве по эксплуатации говорится о снижении напряжения при достижении 40 град С , и выключении выпрямителя при 55 град.С .
На схеме регулировка превышения U - pot127 (over voltage level adjust).
Пределы регулировки превышения U небольшие ( от 26 в до 35.7 в).
Регулировка превышения по I - pot241 ( max current adjust).
Пока регулировкой I max. не занимался.Нужды пока завышать нет.
При выходном напр. 29 вольт и нагрузке 0.88 ома ( 32.9 ампер) напряжение падает до 25 вольт.
При выходном напр. 29 вольт и нагрузке 1.76 ома ( 16.4 ампер) напряжение 29 вольт.

Теперь при выходном напряжении 29 вольт и потребляемом токе 32.9 ампер просадка напряжения отсутствует( adjust pot241) .Светодиод current limit перестал загораться.


Похоже, что в этом блоке токовая защита не на отключение нагрузки (или на прекращение подачи напряжения), а на снижение напруги (ограничение тока).
Есть вроде светодиод перегруз по току, по идее с него наверно можно взять управление на отключение нагрузки, добавить оптопару и реле с само-бликирующей группой контактов, т.о. можно не допустить снижения выходного напряжения, а просто реле сработает, отключит нагрузку.

UZ1CA
19.02.2016, 23:24
Serg,
Спасибо за собрание информации из соседних форумов. Я так же заметил существенный нагрев в режиме приёма, или не значительных величинах потребляемого тока, 40...42 градуса. Пока напрашивается вывод, что данный БП целесообразней всего использовать для транзисторных УМ как ВЧ так и НЧ, где доминирует напряжение выше 20 В. Но, так как замечаний в силу помех я не обнаружил, то пока данный БП будет трудится в классическом варианте с моим трансивером.

UY3IG
01.03.2016, 20:50
Всё более убеждаюсь, что без серьезной модернизации свой трансивер этому БП не доверю. Хотя бы плавкий предохранитель на 25-30А и защиту от превышения напряжения, а то сегодня посмотрел, что же будет, если выходные клеммы замкнуть накоротко. Большой и жаркий феерверк из монтажного провода диаметром ф3мм.

UX5PS
03.03.2016, 10:38
Вот ещё более мощный блок питания Flatpack 1500

http://www.ur8lv.com/index.php?id=1456955 049

Интересно было бы узнать его эксплуатационные характеристики. Никто не применял?

Livas60
03.03.2016, 12:19
Охлаждение Flatpack 1500 сделано вентиляторами, поэтому они более шумные.

RAVUA
03.03.2016, 13:24
Вот ещё более мощный блок питания Flatpack 1500

http://www.ur8lv.com/index.php?id=1456955 049

Интересно было бы узнать его эксплуатационные характеристики. Никто не применял?
Вот инфа по Flatpack 1500 http://vrtp.ru/index.php?showtopic= 26088&st=0

fornet_george
28.08.2016, 21:22
Вот тут есть много фото блока в разобранном виде, если кого интересует.
http://fornet.in.ua/url/?smpsfoto

Explorer
28.08.2016, 22:20
Уж очень он много помех при приеме создает, не знаю как у других. По сравнению с S-350 так этот полный генератор рычалки через каждые 40кгц.

UR4MJK
28.08.2016, 23:20
Где именно рычит, на каких частотах? У меня такой же, сравнивал с трансформаторным - разницы не увидел.

UR6LFK
27.09.2016, 01:25
рычалки это последствия работы корректора мощности или самого шима. возможно погорели снабера.
выход из строя любого из трех бп (буст корректора, бак основной и бак аухилари) - это куча помех по выходу.
у меня другая проблема, у незаземленного менвела висит потенциал 110в на выходе, токи утечки значительно выше чем по стандарту EN60950-1 по которому проходит данный девайс - 0,25мА - колбасило на все 10-30мА
исходя из этого, заземление строго обязательно, иначе применение данного БП опасно для жизни и чревато пожарами:-(
пожалуй, стоит ради интереса провести полный цикл тестов ЭМС данного БП, как он будет соответствовать своим требованиям спустя 10-15 лет

Serg
27.09.2016, 22:07
у меня другая проблема, у незаземленного менвела висит потенциал 110в на выходе, токи утечки значительно выше чем по стандарту EN60950-1 по которому проходит данный девайс - 0,25мА - колбасило на все 10-30мА
исходя из этого, заземление строго обязательно, иначе применение данного БП опасно для жизни и чревато пожарами

Так же заземление клемм земля и минуса значительно понижает помехи на прием у S350, но многие по прежнему пренебрегают этой рекомендацией и при этом ругают во всю эти блоки. :-)

А шума от Елтек (автономно работающего, не питая аппаратуру на которой же и слушаю) не смог найти, по крайней мере на фоне реальных шумов эфира.
Другие блоки, если реально шумят (в т.ч. не заземленный S350), то как правило хватает уже распространения шума в питающую сеть, чтобы его зафиксировать на другом приемнике.

Колян 34
29.10.2016, 20:53
Мой БП SMPS 1000 SI 246405246406 пока нет переводных шрифтов а електронная часть работает

UT0UM
17.06.2017, 17:52
блок SMPS 1000 SI

интересно, а их можно включить последовательно-параллельно, чтобы получить 50В 60А для транзисторного РА?

вот тут (http://www.w6pql.com/a_big_power_supply.h tm) W6PQL включил так 8 шт типа минвиллов и вроде доволен

Колян 34
17.06.2017, 21:15
Так вроде есть 50 вольт 27 ампер паралельно 2 штуки и будет Вам щастье

UT0UM
17.06.2017, 21:25
Может и есть
Но у нас в продаже их что то нет за 400 грн как эти

Serg
17.06.2017, 21:32
UT0UM, тот же харьковский перец продает вроде 2-3 типа блоков, не только smps1000 24В, см. на ур8лж.ком его объявления.

UT0UM
17.06.2017, 21:34
перец

та вот же смотрю
но чето не вижу

Serg
17.06.2017, 23:16
но чето не вижу

Emerson 220-54В (25 ампер), 28В 68А, 220-27В (75А) и др. весной были объявления, может не популярные, надо спрашивать у него.

UT0UM
10.07.2017, 11:39
защита есть но она настроена на 30 вольт

так вот же есть потенциометр Over Voltage Level Adjust
266349

может можно им порог защиты по напряжению отрегулировать?

Евгений240
10.07.2017, 17:35
Вообще то это регулировка выходного напряжения...