PDA

Просмотр полной версии : Нагрузка номинальной мощностью 15КВт



Dolphin
22.08.2016, 09:40
Здравствуйте! Для испытания источников питания мощностью 15квт на производстве требуется изготовить нагрузку. Выходное напряжение источников имеет постоянный характер. Выходное напряжение 24вольт ток 625А.
Подскажите идею как изготовить такую нагрузку? Может кто то подобное уже делал?

Слесарь
22.08.2016, 09:45
Нержавка труба в виде спирали с проточной водой для охлаждения?

Dolphin
22.08.2016, 09:50
Нержавка труба в виде спирали с проточной водой для охлаждения?

Охлаждение только воздушное. Реально такое сделать из резисторов типа ПЭВ-100?

Alex-31
22.08.2016, 10:02
ПЭВ-100

150 шт по 6 Ом параллельно

Рубин-2, ой чувствую я, что это очередной лицеист хочет курсовой нахаляву рассчитать... ;-)

Dolphin
22.08.2016, 10:05
150 шт по 6 Ом параллельно

Рубин-2, ой чувствую я, что это очередной лицеист хочет курсовой нахаляву рассчитать... ;-)


Вы ошибаетесь.

Александр Макеев
22.08.2016, 10:07
Шина из нихрома.

CADET
22.08.2016, 10:09
150 100-ваттных резисторов номиналом в 5,76 ома в параллель. Если они есть в природе. :) Если нет - изготовьте.

Suh
22.08.2016, 10:16
Быль. У меня в хозяйстве,агрегат на 30 кВт капризничал под нагрузкой.
Отдали в электроцех.Спецы чинили, я подглядывал.
Они на токарном станке спираль навили из стальной проволоки 3…4 мм.
Не от фонаря, конечно, посчитали.
Бросили на бетонный пол, и грузили. Она, слегка, раскаливалась.

R5AU
22.08.2016, 10:22
Балласты от Трамваев-Троллейбусов-Электричек решат Вашу проблему, только нужно сделать керамический держатель и соответственно хороший тепло-изолирующее основание, выделени энергии в виде тепла будет нешуточное, ну и конечно про ТБ не забывать

shwonder
22.08.2016, 10:27
Делать так , как делают шунты для измерителей тока .
Или сталь , или нержавейка , это если нужно надолго .
Как вариант реализации :
Полоса нержавеющей стали шириной 50-100мм и длинной до 1000мм, на концах полосы припаяны (твердым припоем) медные контакты с отверстием в центре , полоса согнута змейкой .
Вся нагрузка состоит из нескольких таких шунтов , прикрученных к общим шинам (из меди) . Запас по прочности должен быть большим , нельзя сильно разогревать , т.к. убежит номинал.

Остается вопрос калибровки и аттестации.

R9AAA
22.08.2016, 11:13
Можно резисторы ПЭВ-100. Только близко друг к другу не ставить. Расстояние хотя бы диаметр резистора. И вертикально.
Или, как на заводе, на испытательной площадке было, - здоровый стеллаж Блоки Резисторов Фехралевые (БРФ ИРАК). Ими до 5 кА нагрузку набирали. Когда все это включалось под потолком цеха начинали раскачиваться фонари от воздушных потоков.

ua9si
22.08.2016, 11:50
На одном из обьектов для испытаний выпрямителя 240 В нужна была мощная нагрузка.
Реостатов у заказчика не было в наличии.
Брали бочку 200 л с водой
добавляли соли. Потихоньку опускали лист железа в качестве электрода . 500 Ампер добивались спокойно. Но не долговременно. Так как вода закипала.....

ex EW1DC
22.08.2016, 11:58
"150 шт по 6 Ом параллельно"

А куда будет отводиться тепло.

lamobot
22.08.2016, 12:00
ua9si, очень опасный совет. там еще хлор выделяется (если соль поваренная) и водород с кислородом наверняка. так можно на открытом воздухе делать только.

ua9si
22.08.2016, 12:25
естественно - бочка была на улице. Для кратковременных испытаний - это наиболее малобюджетный вариант
Для стационара - только батарея реостатов(шина на керамике)
Да и их желательно размещать в отдельном вентилируемом помещении.

UT1LW
22.08.2016, 12:58
В 50х отец работал на танковом заводе, расказывал, что дизели при испытаниях мех. соединялся с эл. машиной, которая, в свою очередь, грузилась водным реостатом, дальше градирня. Так что можно бочку и дальше на душ.:-P

ex UN7CDN
22.08.2016, 14:17
а одном из обьектов для испытаний выпрямителя 240 В нужна была мощная нагрузка.
Нагрузка из бочки с водой с добавлением соли - Rн= 240 В/500 А=0,48 Ом.
Для 24 В/0,48 Ом= 50 А. По условиям ТС - не пойдёт:-|.
Надо Rн = 24 В/ 625 А= 0,038 Ом. Больше подойдёт металлическая бочка с водой, к которой подключен источник одним выводом к верхнему ободу, а другой к нижнему ободу. Вода для инерции на нагрев металлической бочки. :smile:

Urich
22.08.2016, 15:23
Раз вопрошающий испытывает такие выпрямители, значит, не в гараже у себя работает.
Вот вариант для промышленного решения: ставится стойка инверторов =24/~230 нужной предельной мощности, к выходу которой подключается батарея тепловых пушек, столь любимых строителями.
Плюсы решения:
- легко, оперативно и в широких пределах регулируется нагрузка;
- нет проблем ни с официальным признанием результатов, ни с ТО-ТБ;
- пушки можно арендовать на нужное время за малую мзду.

Dolphin
22.08.2016, 16:10
Раз вопрошающий испытывает такие выпрямители, значит, не в гараже у себя работает.
Вот вариант для промышленного решения: ставится стойка инверторов =24/~230 нужной предельной мощности, к выходу которой подключается батарея тепловых пушек, столь любимых строителями.
Плюсы решения:
- легко, оперативно и в широких пределах регулируется нагрузка;
- нет проблем ни с официальным признанием результатов, ни с ТО-ТБ;
- пушки можно арендовать на нужное время за малую мзду.

Слишком затратно.


Делать так , как делают шунты для измерителей тока .
Или сталь , или нержавейка , это если нужно надолго .
Как вариант реализации :
Полоса нержавеющей стали шириной 50-100мм и длинной до 1000мм, на концах полосы припаяны (твердым припоем) медные контакты с отверстием в центре , полоса согнута змейкой .
Вся нагрузка состоит из нескольких таких шунтов , прикрученных к общим шинам (из меди) . Запас по прочности должен быть большим , нельзя сильно разогревать , т.к. убежит номинал.

Остается вопрос калибровки и аттестации.

Идея сама по себе не плохая. Но, не понятно какое удельное сопротивление, какой ТКС у имеющейся ленты неизвестно....


Балласты от Трамваев-Троллейбусов-Электричек решат Вашу проблему, только нужно сделать керамический держатель и соответственно хороший тепло-изолирующее основание, выделени энергии в виде тепла будет нешуточное, ну и конечно про ТБ не забывать


Где бы только эти балласты приобрести....

Espresso
22.08.2016, 16:33
Рубин-2,
Вам всего-то нужно изготовить тепловую пушку. Нихром, вентилятор, и вперед. Купите готовую пушку и модифицируйте её. Продув можно оставить от сети, а к нагревателю сечение побольше, ибо 24В, и опытным путем делайте параллельные включения нихрома.
Я понимаю, если бы нужно было разовое испытание дома, то можно было бы бросить пару спиралей в бочку с водой, но если нужно технологично и много раз, то изобретайте load bank. У нас тут на производстве стоят сейчас 100кВт-ые нагрузки для теста системы питания и охлаждения, так да, похожи на большие термопушки :пиво:

R2DHG
22.08.2016, 16:33
Бочки... пушки... 8 кВт проточный водонагреватель едва до 40 градусов воду греет слегка приоткрытую и весит 2-3кг :-P

Александр Макеев
22.08.2016, 16:33
Идея сама по себе не плохая. Но, не понятно какое удельное сопротивление, какой ТКС у имеющейся ленты неизвестно....
http://www.s-klever.ru/produkciya/provoloka/?yclid=4882352715447 143415

Espresso
22.08.2016, 16:35
8 кВт проточный водонагреватель едва до 40 градусов воду греет слегка приоткрытую и весит 2-3кг
Да, это да. Только сколько бы он весил, если бы входное напряжение было бы 24В :ржач:

RA3WDK
22.08.2016, 16:58
Все же топикстартеру нужна нагрузка для измерений, а не резистор большой мощности.
Т.е. подразумевается, что ТКС должен быть более-менее стабильным и ток должен поддерживаться в нужных рамках.
Поэтому - мощные полевые транзисторы (10 штук по 100 А) в схеме генератора тока. Управление, кстати, полевыми транзисторами может быть импульсное, а может и линейное (разные сложности есть и в том, и в другом случае).
Ну и запастись мощными вентиляторами для охлаждения всего этого....

Dolphin
22.08.2016, 17:05
Электронная нагрузка это слишком сложно и дорого. На одни полевые транзисторы и радиаторного профиля уйдёт куча денег.

Наверное остановимся на применении нихромовой проволоки. Какие каркасы применить для намоктки?

Александр Макеев
22.08.2016, 21:00
Лучше всего - керамика. Но по вашему бюджету - асбестоцементная труба для безнапорных трубопроводов.

R9AAA
22.08.2016, 21:12
Где бы только эти балласты приобрести....
гугл в помощь.. БРФ ИРАК
http://2210-00.ural-soft.info/uploadedFiles/images/bloki/b6.gif
По каталогу выбираем необходимые сопротивление и число блоков. ТКС на фехраль есть в справочнике.
PS: сам не покупал, покупали снабженцы для комплектации изделий.

R5AU
23.08.2016, 09:39
гугл в помощь.. БРФ ИРАК

По каталогу выбираем необходимые сопротивление и число блоков. ТКС на фехраль есть в справочнике.
PS: сам не покупал, покупали снабженцы для комплектации изделий.


они самые

Festingauzner
26.08.2016, 09:12
поднимем тему
руководство озадачило придумать и изготовить нагрузку на 1500 кВт (да-да, это не опечатка, именно 1,5 МВт) трёхфазную 0,4 кВ, активно-реактивную, чтоб ещё косинус фи менялся
с активной частью вроде бы понятно, а как выполнить индуктивную ?

R5AU
26.08.2016, 09:39
Никак решили ОРУ испытать ?

Евгений240
26.08.2016, 09:47
Легко и просто!:crazy: берём синхронный двигатель на пару МВт, соединяем его с какой нибудь механической нагрузкой на такую же мощность, и регулируем уровень возбуждения.
А вообще это бред. Нагрузка в 1,5 МВт при питании от сети 0,4 кВ будет потреблять 2200 А. При таких мощностях используют напряжение 6 или 10 кВ.

Festingauzner
26.08.2016, 10:34
А вообще это бред. Нагрузка в 1,5 МВт при питании от сети 0,4 кВ будет потреблять 2200 А. При таких мощностях используют напряжение 6 или 10 кВ.не бред
вот нашёл что мне нужно, буду думать в этом направлении http://cyberleninka.ru/article/n/nagruzochnoe-ustroystvo-dlya-ispytaniya-moschnyh-sudovyh-sinhronnyh-generatorov

R5AU
26.08.2016, 11:30
Проблема в том, что каждый хочет кустарно решить локальные вопросы.
Если есть устройство которое надо поверять\измерять - к нему есть и соответствующая оснастка и соответствующие организации, которые это предоставляют.
Экономим на деньгах - тратим в разы больше на времени и ЗП привлечённого персонала - долгострой гарантирован

ex UN7CDN
26.08.2016, 14:35
руководство озадачило придумать и изготовить нагрузку на 1500 кВт (да-да, это не опечатка, именно 1,5 МВт) трёхфазную 0,4 кВ, активно-реактивную, чтоб ещё косинус фи менялся
с активной частью вроде бы понятно, а как выполнить индуктивную ?
Такие вещи "самопалами" не решаются.:crazy:

R9AAA
27.08.2016, 08:07
поднимем тему
руководство озадачило придумать и изготовить нагрузку на 1500 кВт (да-да, это не опечатка, именно 1,5 МВт) трёхфазную 0,4 кВ, активно-реактивную, чтоб ещё косинус фи менялся
с активной частью вроде бы понятно, а как выполнить индуктивную ?
Если требования к форме тока невысокие то это реализуется элементарно: тиристорный выпрямитель + активная нагрузка. С тиристорным выпрямителем можно любые косинусы получать.

ФУЛЮГАН
08.09.2016, 21:41
поднимем тему
руководство озадачило придумать и изготовить нагрузку на 1500 кВт (да-да, это не опечатка, именно 1,5 МВт) трёхфазную 0,4 кВ, активно-реактивную, чтоб ещё косинус фи менялся
с активной частью вроде бы понятно, а как выполнить индуктивную ?
это испытать генератор на военном пароходе?

Festingauzner
09.09.2016, 09:57
это испытать генератор на военном пароходе?именно

ФУЛЮГАН
09.09.2016, 17:28
именно
самых простых - два варианта
1 - большие листы - за борт на них подается кабелем 3ф ток = но нагрузка чисто активная
2 - большие листы за борт - но беруться из частей и большей площади чем в 1 варианте и подключаются через 3ф тиристорный регулятор и 3 одноф дросселя для регулировки косинуса в пределах до 60градусов .... меньше косинус не получиться...

Евгений240
09.09.2016, 17:56
Рыбу на камбуз, водолазов - в реанимацию...

sr-71
19.10.2016, 15:06
Охлаждение только воздушное. Реально такое сделать из резисторов типа ПЭВ-100?

ПЭВ-100 минимальный номинал 47 Ом. Выбирайте на меньшую мощность.
При принудительном обдуве мощность возрастет.

PS.
Есть резисторы типа "ПЭ" (...ПЭ-100, ПЭ-150). Там номиналы от 1 Ом начинаются...

Добавлено через 5 минут(ы):

Еще есть мощные программируемые электронные нагрузки.
Первая попавшаяся ссылка: http://www.aktakom.ru/news/index.php?news=32355 10