PDA

Просмотр полной версии : Flatpack 1500



Витамин
07.11.2016, 13:47
Доброго времен уважаемое сообщество. По случаю достался блок типа Flatpack 1500, 48v/31a. Данный блок имеет достаточно привлекательные размеры для своей мощности, регулировку выходного напряжения без вмешательства в схему, и один серьезный недостаток - два очень шумных вентилятора.
Собственно вопрос в следующем: как отключить эти вентиляторы (обмануть автоматику)? При отключении хотя бы одного срабатывает защита. Пытался нагрузить сопротивлением - не получилось. Каким образом в данном случае (вентиляторы "двухпроводные") автоматика отслеживает их работу? Думал по току нагрузки, а нет. Кто сталкивался...?

Alex-31
07.11.2016, 14:05
...сообщение от sas_75 (http://vrtp.ru/index.php?showuser=5 7791) (http://vrtp.ru/index.php?showtopic= 26088):

"Недавно занимался восстановлением блока питания Eltek Flatpack 1500Вт 48В.
Схем в нете не нашел, но любопытство взяло верх и я решил восстановить схему устройства по печатной плате.
БП имеет несколько степеней защиты: по верхнему и нижнему пределам входного напряжения, по току нагрузки, а так же отображает ошибку при проблемах с вентиляторами охлаждения (схема мониторит оба вентилятора раздельно). Встроенный светодиодный шкальный индикатор отображает ток нагрузки с дискретностью 10А. Без вмешательство в схемтехнику БП позволяет регулировать выходное напряжение в пределах 37-60В, а так же выходного тока. При достижении максимального тока (30А по дефолту), устройство переходит в режим стабилизации тока".

ну и т. д. по форуму...

Витамин
07.11.2016, 14:25
Добрый день. Спасибо, я читал.... Схему видел. В моем случае значительные расхождения со схемой. Вообще сомневаюсь, что можно восстановиь схему по многослойной плате.

Alex-31
07.11.2016, 14:39
Витамин, а что за вентиляторы используются? модель, диаметр...
может поискать более тихоходные? или даже поставить один,
но с лопастями большего диаметра (который и шумит заметно меньше)...

Витамин
07.11.2016, 14:43
Sunon 12v/2.4W. 40*40 мм. Адски шумные. Побывал ставить другие, ставить резисторы, исходя из тока и напряжения - защита не верит. Как,и кроме как по току можно отслеживать данные вентиляторы?

Alex-31
07.11.2016, 14:53
247128

и расположены в торце :evil:...

если бы на верхней крышке поставить вентилятор с диаметром лопастей 140 мм,
и накрыть его Г-образной "рубашкой", которая направила бы поток воздуха в боковые отверстия....

Витамин
07.11.2016, 14:56
Вот то то и оно. Если бы убрать эти вентиляторы, то можно организовать свой обдув.

rz0si
07.11.2016, 15:10
Может это поможет!
Оригинальные вентиляторы хорошие, но уж слишком шумные, даже когда работают на минимальных оборотах.
Выбросил их на 2-ой день эксплуатации.
Установил ARCTIC F8 (с тремя проводами). https://www.quietpc.com/ac-arctic-f8
Фото-отчет не делал, но принцип понятен.
В верхней крышке вырезал полукруглое отверстие (см. картинки). Закрепил F8, чтобы работал на "выдув". Пробовал наоборот - оказалось, что первый вариант лучше.
Подключается новый вентилятор в любой разъем вместо одного из тех, что стояли.
Без данных об оборотах БП не запустится, поэтому выход "тахометра" с нового вентилятора подключаем на оба контакта параллельно (см. картинку - обведено зеленым цветом).
Поскольку F8 очень тихий, нет смысла регулировать обороты - выпаиваем из платы резистор, отмеченный на схеме красным цветом. После чего на вентиляторе будет всегда 12 В.
Этот резистор легко найти рядом со стабилизатором LM317, закрепленным на боковую стенку. И просто "сбить" SMD-шку тонким жалом.
Отверстие, оставшееся от родных вентиляторов закрывается куском дюраля.
Эксплуатирую несколько месяцев - проблем с перегревом нет. http://www.cqham.ru/forum/images/misc/paperclip.png Миниатюры http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attac hmentid=239291&stc=1&thumb=1&d=1469788098 (http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attac hmentid=239291&d=1469788098) http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attac hmentid=239292&stc=1&thumb=1&d=1469788105 (http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attac hmentid=239292&d=1469788105) http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attac hmentid=239293&stc=1&thumb=1&d=1469788113 (http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attac hmentid=239293&d=1469788113)

http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attac hmentid=239294&stc=1&thumb=1&d=1469788119 (http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attac hmentid=239294&d=1469788119) http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attac hmentid=239295&stc=1&thumb=1&d=1469788124 (http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attac hmentid=239295&d=1469788124)

Витамин
07.11.2016, 15:17
Это слишком просто. Вентиляторы "двухпроводные", без тахометра.

Alex-31
07.11.2016, 15:30
http://www.dns-shop.ru/product/11b62d494acf526f/ventilator-arctic-cooling-f8/characteristics/

EW3KO
07.11.2016, 18:08
rz0si было бы полезно вам дать ссылку на оригинал из темы УМ EB104 и модификации (http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?10579-%D3%CC-EB104-%E8-%EC%EE%E4%E8%F4%E8%E A%E0%F6%E8%E8/page92)
пост EW3MM #914 (http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?10579-%D3%CC-EB104-%E8-%EC%EE%E4%E8%F4%E8%E A%E0%F6%E8%E8&p=1284348&viewfull=1#post12843 48)
По теме . Разъёмы под два провода. Надо пробовать.....

EW3KO
07.11.2016, 22:14
Вместо 2шт. gm1204pkvx-8a (https://www.google.ru/search?q=gm1204pkvx-8a&newwindow=1&hl=ru&gbv=2&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjy1LG5qpf QAhVMVywKHUrABUEQ_AU IBQ) 2.4W поставил 2шт. kd1208pts1 (https://www.google.ru/search?q=kd1208pts1&newwindow=1&hl=ru&gbv=2&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiE5cnhqZf QAhVHiiwKHQ6QAEAQ_AU IBQ) 1.8 W.
Шум значительно снизился. При разбалансе работы кулеров (снижение оборотов одного из них) уходит в аварию. Как и заявляет производитель.
Эксперимент показал что при подборе кулеров того же размерного ряда и производительности но с меньшим уровнем шума (http://www.ixbt.com/cpu/noise-investigation-methodology.shtml) можно добиться приемлемых результатов.

Amir
28.02.2017, 10:26
Здравствуйте, коллега EW3KO!
Каким образом 2 шт. 40мм кулеров заменили на 2 шт. 80мм?
И если можно, то подробнее про эксперимент по замене кулеров того же размерного ряда.
Какие кулеры стояли в Вашем БП и какие удалось найти с меньшим шумом такой же производительности?
73!