Первичный ток 200А, выходной ток 5А.
Подскажите, какой выходное сопротивление у этих трансформаторов тока?
Какое будет напряжение на выходе, если начальный ток 100А ? Мне надо около 1В для АЦП измерительного прибора.

Дробовик
06.01.2017, 15:15
Токовые цепи измерительных приборов и реле имеют малое сопротивление, поэтому трансформатор тока нормально работает в режиме, близком к режиму КЗ. Если разомкнуть вторичную обмотку, магнитный поток в магнитопроводе резко возрастет, так как он будет определяться только МДС первичной обмотки. В этом режиме магнитопровод может нагреться до недопустимой температуры, а на вторичной разомкнутой обмотке появится высокое напряжение, достигающее в некоторых случаях десятков киловольт.

Вячеслав-1
06.01.2017, 15:18
Нагрузка обычно шунт измерительного прибора!

Слесарь
06.01.2017, 15:22
Я от нагрузки не отказываюсь, у меня сейчас входное сопротивление измерительного прибора 2 Ом. Хочу такой нагрузкой нагрузить ТТ.

Евгений240
06.01.2017, 15:23
На то он и трансформатор тока, чтобы иметь на выходе ток. При 200 А в первичке, при КЗ вторички в ней будет ток 5 А. При 100 А , соответственно 2,5 А. Соответственно, напряжение будет зависеть от величины нагрузки во вторичной цепи. Чем больше резистор - тем больше напряжение. Режим без нагрузки запрещен. Может быть ба-бах.
Ну а дальше считайте. для получения 1 В при 100 А в первичке, вам достаточно 0,4 Ом.

Слесарь
06.01.2017, 15:28
Допустим переделаю измерительный прибор на 0.4 Ом, как такое высокое сопротивление нагрузки относительно КЗ отразится на работе ТТ? Как понимаю, порог насыщения при этом сместится?

Леонид3
06.01.2017, 15:49
Слесарь - он и есть.
Кроме обозначенных вами, ТТ имеет ещё один параметр: максимальную мощность во вторичной цепи при номинальном токе. Обычно на шильдике её пишут, для указанного трансформатора она равна 5 ВА.
Отсюда и считайте максимальное сопротивление подключаемой нагрузки. Полагаю для вас это запредельно, поэтому пример:
Ток I: 5 A;
Максимальная мощность S: 5 ВА;
Максимальное комплексное сопротивление нагрузки Z: Z = S/I^2 =< 5/5^2 = 5/25 = 0.2 Ом.
(Напомню, что комплексное сопротивление равно корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной составляющих.)

Слесарь
06.01.2017, 16:47
Значит не подойдет..
Ладно.. Поищу в списке ТТ где указывается коэффициент трансформации, например 200. Или более продвинутый прибор по той же цене ACS756SCA-100B

Добавлено через 46 минут(ы):

спасибо! вопрос решен!

Липецкий
06.01.2017, 17:27
Вот так бы и с остальными "темами"-меньше писанины и самому находить ответ, что я как оппонент слесаря просто приветствую-прежде чем задать вопрос поищи на него ответ и тебе повезёт.

Слесарь
06.01.2017, 17:33
Talema ACX-1075
75A
Trans:2500:1
33 Ом

75А = около 1В.


прежде чем задать вопрос поищи на него ответ и тебе повезёт.

В списке товаров у продавца на отечественные ТТ небыло явного указания на выходную мощность 5 ВА.
потом попались на глаза фирменные ТТ с высокоомным выходом и явным указанием в списке.

Вячеслав-1
06.01.2017, 17:34
C ACS756SCA-100B по аккуратней,они подвержены магнитным наводкам!

Слесарь
06.01.2017, 18:12
Что и требовалось показать. Не то что отечественные девайсы.

ACX-1075@TALEMA

252186