Просмотр полной версии : просьба совета из практики установки антенн
Кто подскажет конструктив хомутов (нижних) крепления оттяжек. Я планирую из стальной полосы толщиной 3мм. Какая ширина полосы достаточна? Мачта высотой 13 метров, на верху квадраты RQ-33. Оттяжки 3шт. через 120 градусов.
И второй вопрос. Как примерно прикинуть усилие на одну оттяжку в КГ. Понимаю что нужен расчет, может есть примерные цифры (плюс-минус )
Цифр не назову, но посоветую оттягивать без фанатизма... Можно так затянуть, что мачта согнется при неблагоприятном стечении обстоятельств.
Цифр не назову, но посоветую оттягивать без фанатизма... Можно так затянуть, что мачта согнется при неблагоприятном стечении обстоятельств.
Это точно!
Лучше сделать ещё один ярус - лишним не будет.
...Оттяжки 3шт. через 120 градусов.
Однако рисковый Вы человек, что ставите всего три оттяжки. Для надежности нужно делать обязательно четыре.
Если смтреть на всю эту картину сверху, то мачта падает в любом случае, три оттяжки через 120гр. или четыре через 90гр. Дополнительно будет второй ярус. Но верхний я хочу сделать так, как будто он единственный.
Все зависит от ветровой нагрузки, высоты мачты и массы и типа антенны. На мачту 5-6 м вполне реально ставить и один ярус. Если есть куда тянуть 2 яруса, то это лучше.
Народ, извиняюсь, но я спросил по поводу конструкции крепления оттяжек внизу у земли к трубам забитым в землю. Если не так выразился, прошу прощения....
Народ, извиняюсь, но я спросил по поводу конструкции крепления оттяжек внизу у земли к трубам забитым в землю. Если не так выразился, прошу прощения....
Лучше всего в трубах просверлить отверстия, вставить в них и закрепить рым-болты, к которым и крепить оттяжки, используя
талрепы, такелажные серьги, коуши и пр., что требуется по месту.
73! RA3TT
если смотреть сверху то 2 яруса оттяжек должны напоминать 6конечную звезду
Прикинуть усилие в растяжке можно полагая, что 1км/час скорости ветра дает примерно 1 Кг силы на площади 1 кв.м. Ветровая площадь RQ-33 как раз около 1 кв.м. При скорости ветра 100 км/час (30м/с) получается горизонтальная составляющая силы действеющая на одну растяжку (наихудший случай) равна 100 КГс. Теперь это нужно привести к усилию в растяжке поделив на косинус угла у земли. Например на 0,5 - при угле подъема растяжки 60 град. Получается уже 200 КГс. Ну и остается умножить на какой-нибудь коэффициент запаса, который учитывает динамические усилия, ветровую площадь мачты и оттяжек и т.п. Выходит уже 300...500 КГс.
Относительно размеров стальной полосы волноваться думаю не стоит. Даже 3*10мм выдержит не меньше тонны. А вот на тросы и особенно на качество их заделки на коуше, следует обратить пристальное внимание.
Прошу прощения за грубую приблизительность расчетов.
С уважением. Владимир.
Расчёт нагрузки на растяжки есть на сайте RK3AWL
unname
Так и хотел
UA4AZ
Спасибо
RW4HRE
Ссылочку можно на сайт RK3AWL
RA3TT
Боюсь, что все продаваемое сегодня на рынках с левыми сертификатами, не соответствуют заявленным параметрам. Если только с запасом рымболты брать. Мне кажется хомуты надежнее.
Ссылочку можно на сайт RK3AWL
А Гугль?
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=rk3awl&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0 %B8%D1%81%D0%BA+%D0% B2+Google&lr=
Да, еще хотел спросить. К сожалению, приходиться пользоваться тем, что найдешь. Кто ставил на оттяжки польские троса оцинкованные, у меня есть 5мм. Как они в эксплуотации? Мне показалось, что трос дюже тянется.
Да, еще хотел спросить. К сожалению, приходиться пользоваться тем, что найдешь. Кто ставил на оттяжки польские троса оцинкованные, у меня есть 5мм. Как они в эксплуотации? Мне показалось, что трос дюже тянется.
Будьте аккуратны - очень много подделок!
Мне приходилось растягивать турецким тросом ф 4 мм мачту 10 метров с редуктором Езу G-450 и двумя стеками - на 144 и 430 МГц - за полтора года трос почти не пришлось подтягивать.
Возьмите метров пять этого троса и "поиздевайтесь" над ним - точно будете знать что он из себя представляет.
А кто какие троса (диаметр и пр.) ставит на мачты 12-15 метров, поделитесь.
А кто какие троса (диаметр и пр.) ставит на мачты 12-15 метров, поделитесь.
Дык, это зависит от того какая мачта и что на ней стоит! :wink:
Рекомендации от бывалого.
С 1977-го года.
1. Если есть возможность жесткого шарнира на основании, хоть на земле, хоть на крыше, сделайте его обязательно и поставьте 4 оттяжки, а не три. Тогда при обрыве одной башня устоит. Вдобавок, поднять ее можно будет падающей стрелой и небольшим коллективом или автомобилем.
2. Если 12-15-метровая башня из Унж стоит на крыше высокого жилого дома, не поленитесь сделать шесть направлений оттяжек и три яруса.
3. Диаметр стальных канатов - не менее 6, лучше - 8, и до 10 мм. Лучше брать обычные самосмазывающиеся канаты с пеньковой нитью внутри, не обязательно оцинкованные, (горячего цинкования).
До установки их промазать пушечной смазкой ГОИ-54П.
Канаты должны в рабочем виде умеренно провисать и ни в коем случае не должны быть натянуты как струна.
4. Если башня 15-20 м стоит на земле рядом с дачей или жилым домом,
основание следует забетонировать, а анкерные точки забурить буром на ГАЗ-66 и поставить ж/б пасынки от столбов ЛЭП-10. Привариться к арматуре рымом Ф 12 мм. Использование стальных труб опасно без катодной защиты. Если в чистом поле - тут как хотите...
5. Если на плоской крыше - использование полосы в любом случае нежелательно, если она тоньше 10 мм. Лучше пробить плиту покрытия по каналу и поставить анкерные шпильки на резьбу не менее М20-М30.
6. Ничего не сваривайте около башни, если она уже стоит вертикально. Сварочные токи могут повредить нити канатов.
7. При любых работах на башне надевайте монтажную каску, надежный монтажный пояс с двумя карабинами, один на длинной цепи, второй - на короткой.
В этом случае вы сможете всегда быть пристегнуты к башне, даже во время подъемов и спусков. Это может быть очень важно, если во время работ на высоте вы неожиданно поранились наверху.
всё просто бери трос какой есть в процесе монтажа увидиш что он из себя предсавляет у меня сосна растянута на 2 яруса трос 8 мм высота 20 м сверху 3х40м 6х15м
Игорь-16
01.11.2006, 19:55
ua1osm
Тогда при обрыве одной башня устоит
Почему же башня не упадёт?
Не упадёт она при растяжках на 4 стороны при условии, что точки крепления растяжек к анкерам находятся выше точки опоры башни.
До установки их промазать пушечной смазкой ГОИ-54П.
А лучше проварить в этой смазке.
Канаты должны в рабочем виде умеренно провисать и ни в коем случае не должны быть натянуты как струна.
Золотые слова.
Сварочные токи могут повредить нити канатов.
Ценное замечание. Это из личного опыта?
надежный монтажный пояс
Лучше надёжную подвеску альпиниста с грудной частью. На поясе можно повиснуть и долго в таком висе не протянуть. Недавно по рен-ТВ в "очевидце" показывали амовского старичка с поясом, повисшего на мачте под ягой. Жена-старушка вызвала пожарных, те сняли бедолагу подъёмником и, еле живого, в амбуланс.
rd3qlу меня сосна ... высота 20 м А фото у Вас есть этой мачты? Это та, что из колен по 1,5 м диаметром 55 мм + станок для установки? У Вас есть паспортные данные на неё?
Почитал все внимательно. Полазил по форумам. Понял, что в этом году мачты мне не видать. Надо все кардинально переделывать. Жаль....
Рекомендации от бывалого.
С 1977-го года.
3. Диаметр стальных канатов - не менее 6, лучше - 8, и до 10 мм. Лучше брать обычные самосмазывающиеся канаты с пеньковой нитью внутри, не обязательно оцинкованные, (горячего цинкования).
До установки их промазать пушечной смазкой ГОИ-54П.
Канаты должны в рабочем виде умеренно провисать и ни в коем случае не должны быть натянуты как струна.
Прежде, чем воспользоваться "рекомендациями от бывалого",
почитайте ГОСТ по применению стальных канатов :wink: