Просмотр полной версии : Плавкий предохранитель vs автомат
День добрый Коллеги!
Есть мысль установить автомат на 16-20А вместо предохранителей на проводах питания трансивера. Но есть сомнения. Автоматы бывают с разными характеристиками (В, С, D). Автоматы допускаю кратковременное превышение номинального рабочего тока в несколько раз, то есть могут, возможно, не сработать, я так думаю. Кто-нибудь экспериментировал на эту тему? Может у кого-то есть опыт применения автоматов для защиты трансивера по питанию?
С ув. Олег.
Самая надежная деталь та-которой нет! (с) Кошкин М.И.
ut2uf, одно не исключает другое. Очень разное быстродействие. В продаже, в основном, автоматы С, это с перегрузо м теплового раз в 7.
Давно применяю цепочку где тиристор открывается при достижении верхнего предела по питанию и пережигает штатный плавкий предохранитель.
Самая надежная деталь та-которой нет! (с) Кошкин М.И.
Трансивер подключается к АКБ. Думаю предохранитель нужен в данном случае.
С ув. Олег.
А в чем смысл применять автомат? Для эффективной защиты трансивера от перегрузки по току нужна быстродействующая электронная защита, а для защиты от пепренапряжения при отказе БП достаточно стабилитрона с тиристором
Давно применяю цепочку где тиристор открывается при достижении верхнего предела по питанию и пережигает штатный плавкий предохранитель.
А можно примерно нарисовать ? Хочу подобное в БП для р-311 поставить, в цепь накального источника 2.5 В.
Давно применяю цепочку где тиристор открывается при достижении верхнего предела по питанию и пережигает штатный плавкий предохранитель.
По токовому перегрузу тоже?
А можно примерно нарисовать ? Хочу подобное в БП для р-311 поставить, в цепь накального источника 2.5 В.
http://el-shema.ru/FOTO6/ris243-2.jpg
Трансивер подключается к АКБ. Думаю предохранитель нужен в данном случае.
С ув. Олег.
Только он один (точнее-два) и нужен.
А можно примерно нарисовать ?
Здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?3038-%CF%F0%EE%F1%F2%EE%E 9-%F2%F0%E0%ED%F1%F4%E E%F0%EC%E0%F2%EE%F0% ED%FB%E9-%C1%CF-13-8%C2-20%C0-(2)/page147 пост 1468
Автоматы бывают с разными характеристиками (В, С, D).
Какие то из них быстрые. Но какие стоят у меня не скажу, в данный момент далеко от меня находятся. Пробовал разные, есть "откровенно" тепловые, на которых 2А а что бы сработал нужно десяток подать. Есть автоматы которые срабатывают на постоянном токе и почти одинаково при любой полярности. Свои выбирал по минимальному падению напряжения, скорость срабатывания проверял путем последовательного включения с плавким предохранителем такого же номинала. Если автомат срабатывает, а предохранитель цел, тогда норм.
Есть автоматы которые срабатывают на постоянном токе и почти одинаково при любой полярности. В магазине электрики продавец подсказал какой лучше для моих целей. Этот автомат в последствии и применил.
Здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?3038-%CF%F0%EE%F1%F2%EE%E 9-%F2%F0%E0%ED%F1%F4%E E%F0%EC%E0%F2%EE%F0% ED%FB%E9-%C1%CF-13-8%C2-20%C0-(2)/page147 пост 1468Так это защита от самого БП, а если перегруз или КЗ в трансивере, то если нет предохранителя-бяда.
а если перегруз или КЗ в трансивере
Сгорит предохранитель.:roll :
Есть автоматы которые срабатывают на постоянном токе и почти одинаково при любой полярности. В магазине электрики продавец подсказал какой лучше для моих целей. Этот автомат в последствии и применил.
Спасибо. Буду смотреть. У меня штатные шнурки дома, а для выездов хочу сделать отдельные и вот там поставить автоматы.
С ув. Олег.
У меня штатные шнурки дома, а для выездов хочу сделать отдельные и вот там поставить автоматы.
Разыскиваем вот такие.У меня установлены от АКБ к шнурам трансивера. Автоматы на постоянный ток 27в и 10/15/20,30,40 А ....ну и так далее. Отлично работают !
Найти не проблема ,было бы желание.
264960
Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot