Уважаемые коллеги!
Бытует мнение, что АСОМ 2000 А довольно критичен к питающему напряжению. Если это так, имеет ли смысл применить стабилизатор напряжение на мощность 6 кВа? Интересны отзывы людей, которые эксплуатируют данный усилитель.

EW8AM
20.06.2007, 14:24
Уважаемые коллеги!
Бытует мнение, что АСОМ 2000 А довольно критичен к питающему напряжению. Если это так, имеет ли смысл применить стабилизатор напряжение на мощность 6 кВа? Интересны отзывы людей, которые эксплуатируют данный усилитель.

Я эксплуатирую усилитель довольно активно на протяжении 4 лет.Периодически защита в нем срабатывает.Чаще при максимальной выходной мощности .Применение стабилизатора напряжения будет очень уместно.Однозначно,х уже не будет.

ES4RZ
24.06.2007, 10:39
Да. Нужна хорошая сеть.

Модест Петрович
25.06.2007, 06:32
Хочу применить что нибудь типа http://www.ruselt.ru/production.php?id=3&page=2&tovar=609
Кто нибудь использовал это?

ES4RZ
25.06.2007, 07:21
Сеть в первую очередь должна "тянуть". Совсем плохую сеть "спасет" только очень мощный и дорогой УПС (3-5 тыс баксов).

RV9CPK
25.06.2007, 07:48
Интересно а переключение сетевой обмотки не помогает 200/220/240 ?

ES4RZ
25.06.2007, 07:58
Я использую Асом 1000, а у приятеля плохая сеть и 2000А "ругается". Слишком умные Асомы...!!!
Переключатель не поможет если сеть слабая.

RV9CPK
25.06.2007, 08:05
Не в каждой квартире найдутся свободные 3500ва. :lol:

ES4RZ
25.06.2007, 08:11
У меня электроплита в квартире и проблем нет, а в радиорубку заведены все 3 подъездные фазы транзитом, шоб було :D .

RV9CPK
25.06.2007, 08:22
Хорошое решение всех проблем с питанием.