RK6DL
25.06.2007, 18:05
Всем доброго всремени суток!
Ремонтом много занимался, а вот с ИБП както не приходилось общаться.
У меня Back-UPS Pro 1400, проблема в следующем:
началось все после грозы, во время грозы я его выключил и отключил от 220.
После этого при включении 3-4 секунды мигает светодиод сети, затем при контроле аккумуляторов 1-2 секунды горит светодиод аккумулятора, раздается длинный сигнал и начинают мигать все светодиоды, при этом на выходе 0.
Подскажите пожалуйста с чего начинать.
Все рэлюшки проверил, живые, заряд на аккумуляторы подается, сами аккумуляторы заряжены - 26 V.
Заранее огромное спасибо за помощь.
Ремонтом много занимался, а вот с ИБП както не приходилось общаться.
У меня Back-UPS Pro 1400, проблема в следующем:
началось все после грозы, во время грозы я его выключил и отключил от 220.
После этого при включении 3-4 секунды мигает светодиод сети, затем при контроле аккумуляторов 1-2 секунды горит светодиод аккумулятора, раздается длинный сигнал и начинают мигать все светодиоды, при этом на выходе 0.
Подскажите пожалуйста с чего начинать.
Все рэлюшки проверил, живые, заряд на аккумуляторы подается, сами аккумуляторы заряжены - 26 V.
Заранее огромное спасибо за помощь.