Просмотр полной версии : Где взять землю
Где взять более или менее надежную землю в жилом доме.
Рассматривается вопрос только о щитке общего питания для квартир.
В предыдущем QTH я изготовил вдоль бордюра здания контур заземления (забил 6 шт.2м электродов в газон и соединил фолтами катанкой между собой) и завел медной шиной к себе на станцию . На щитке питания ,к сожалению , имеется только нулевой провод с трансформатора с глухозаземленной нейтралью .А так как осветительная сеть не симметрична ,то в этом проводе "гуляют" всевозможные токи,которые будут являться источниками всевозможных помех .
Даже трубы холодной воды лучше ,чем ноль со щитка .
А дом какой?
Если кирпичный - не повезло. Ну это смотря с какой стороны. Я имею ввиду со стороны заземления. У меня дом ЖБ. Пробросил 2 провода, один на контур заземления дома, другой на недавно сделанное заземление для поликлинники, она у меня на 1-м этаже, живу на 9-м. Понятно, что толстенный провод вызвал нездоровый интерес у жильцов. Начал искать альтернативу, а она оказалась буквально под руками. Мерил мостом - контур дома показал около 150 ом, водопроводная труба - 80 ом, зануление - 30 ом, батарея отопления около 1 ком, А металлическое ограждение балкона - 14 ом (!!!). Мерилось это по отношению к заземлению поликлинники. С тех пор этим и пользуюсь. Жалоб от жильцов нет.
А о какой земле идет речь? Если говорим о защитном -это одно,если о Вч земле -это несколько другое.
Я ,как защитное использовал, балкон, а что касатся Вч то использовал металлическю сетку на крыше 9-ти этажки,предназначенн ую для защиты от заноса высоких потенциалов.Вроде проблем не было .
... а что касатся Вч то использовал металлическю сетку на крыше 9-ти этажки,предназначенн ую для защиты от заноса высоких потенциалов.Вроде проблем не было .
По-моему так, о ВЧ-заземлении, вопрос не поднимался.
Здравствуйте. Нужен совет. Живу в хрущёвке (5-ти этажный панельный дом), до сего момента шина заземления была прикручена к периле балкона, который в свою очередь, сварен с арматурой в плитах дома. На эту шину было ,,заземлено,, всё оборудование. Испытывал землю так-разница потенциалов между ,,0,, в розетке и шиной-0, вешал нагрузку между 0 в розетке и землей около 4 Квт-держит прекрасно. Но вот сопротивление между 0 и землей 250 Ком.
И разница потенциалов между такой землей и корпусом трансивера с подсоединенными КВ антеннами (ЯГИ) и выключенным питанием составляет 64 вольта. Можно-ли пользоваться такой землей?
Есть вариант номер 2.
Заземлением является чугунная батарея парового отопления, с ней всё тоже самое, что и описанно выше, только вот сопротивление между батареей и 0 в розетке составляет 4,1 ома.
Что посоветуете использовать в качестве заземления из вышеописанного?
Вы померейте между вашей землёй (балконной) и батареей,скорей всего у вас получится 250к+4,1ом, получается что батарея сидит на 0 ,а балкон получается заземлён (искуственно,не с подстанции) может с лентой громоотвода как то соединён.Может кто поправит,коль что не так.
Между землей балконной и батареей-800 ом.
Нифига не понял? Шина 0 это у вас и есть балконная земля? Возможно эти 800ом и проходят через ваши яги и кабель запитки.
0-это ноль в розетке. Меня больше интересует то, что разница потенциалов между такой землей и корпусом трансивера с подсоединенными КВ антеннами (ЯГИ) и выключенным питанием составляет 64 вольта. Это нормально?
составляет 64 вольтаЕсли вы один щуп прибора на фазу,а другой на корпус трансивера (если импульсник БП то выключитьиз сети вилку) и у вас 64в то это ненормально,должно быть 220в,если оплётка (антена) заземлена.Если всё так как я описал и у вас вместо 220в 64в,то варианта два,либо плохая земля,либо сопротивление вносит ваша антена,кабель,балун, либо ещё что,я незнаю что за конструкция.
Если вы один щуп прибора на фазу,а другой на корпус трансивера
Один щюп прибора на батарею или перила балкона, другой щюп на корпус трансивера с включенным импульсным блоком питания в сеть, а там 64 вольта.
Разобрался, откуда берутся 64 вольта, они приходят по оплётке кабеля, который подключен к ЯГИ, которая стоит на мачте на крыше, а мачта в свою очередь закреплена на остатке трубы от бывших ТВ антенн, которые раньше стояли на каждом подъезде. Теперь вопрос состоит в другом, что действительно заземлено, батарея или мачта на крыше?
Всё ясно,немного непоняли друг друга,это у вас напряжение через ёмкости (керамические) в импульснике,посему я выше писал,что бы выключить БП из розетки. У вас даже на компе это напряжение будет,если комп незаземлять и один щуп на корпус системника,второй на землю.Открутите антену от трансивера и померяйте без антены,на корпусе трансивера,будет ещё больше,антена непричём.Можете даже один БП без трансивера,на его плюсе или минусе, будет переменка относительно земли, вольт 100 примерно.
AMS,
Спасибо огромное, теперь точно разобрался, всё выключил из розеток, прикрутил разъём к трансиверу от яги на крыше, потенциал- ноль. Всё стало на свои места. Как бы Вы поступили на моём месте по поводу выбора источника заземления-батарея, где сопротивление между нолём в розетке и самой батареей-4,1 ома, или перилу балкона, где сопротивление между нолём в розетке и перилой-250Ком?
У меня на крыше хрущёвки лежит шина земли,а в доль стены идёт в землю,там раньше были заземлены антены МВ волн,далее их убрали и земля пустая,я брал землю оттуда,между фазой и этой землёй,лампа 500вт горит наура! При подключении земли с шкафа эл.счётчиков,шум возрастал на порядок! Туда щас всё пехают и домофоны и базовые станции интернета,короче всю дрянь,я бы с батареей связыватся не стал,мало ли кто с включенным феном в ванной заснёт и отправится после этого в мир иной,потом проверки,разборки,мо гут и крайним сделать с вашим заземлением на батарею,мой совет: смотрите шину на крыше, заземляйте на площадке,или как было,на балкон:-(
AMS,
Спасибо за совет. Буду думать как выдти из этой ситуации.
Чем смог. И ещё, если у вас в данной ситуации 64в , то у вас либо плохая земля,либо большое сопротивление кабеля,в вашем случае на корпусе трансивера,относител ьно земли,должно быть около 0в. Заземлите на пробу нолём из розетки трансивер и я вас уверяю, ваши 64в пропадут.