PDA

Просмотр полной версии : Нужна помощь с UPS



n600nn
16.12.2007, 21:29
Подключил UPS APC KIN-425A (http://wwwnnm.ru/periferiya/sistemy-energopitaniya/ibp-ups/2602.html) к насосу отопления http://4-mastera.ru/product_info.php?pro ducts_id=5459
При переходе на батарею начинает гудеть насос. Работает, но гудит.
Почитал http://www.aes.ru/articles/3838.html и понял что вся проблема в "модифицированном синусе". Люди, как переделать ИБП, чтобы отдавал нормальную синусоиду?

UA1CLS
16.12.2007, 23:25
Переделать нельзя! Можно сделать новый или (что проще) купить с нормальным синусом на выходе. (цена примерно в два раза больше).

n600nn
16.12.2007, 23:28
Блин, плохо(((
Ну а собрать какую-нибудь несложную схему после упса? Чтобы "выравнивала"?

er1mf
16.12.2007, 23:31
Блин, плохо(((
Ну а собрать какую-нибудь несложную схему после упса? Чтобы "выравнивала"?
Можно. но дешевле новый упс купить...

n600nn
16.12.2007, 23:40
Да какой нафиг дешевле....
Итак вон купил два бу-шных.
Один насос, который послабже (18Вт) несильно жужжит. Погонял на батарее два часа, всё ОК, вроде.
Второй на 63Вт, вот он сильнее гудит. Начитался уже вдоволь про этот меандр с паузой. Где пишут, что сгореть может. Вдругом месте, в большой подробной статье по ИБП (http://www.at-systems.ru/library/book/chap8.html) пишет автор, что срок службы уменьшает такое напряжение.
Ну срок службы - фиг с ним. А вот сгорит - плохо, особенно, если не вовремя.
И аккумулятор к одному на 90Ач подсоединил, пахать должен долго.
И нифига чет заранее не почитал про этот чертов "модифицированный" синус.
Вот чё-нить собрать бы, чтобы хоть не идеальная синусоида была...
Главное, чтобы насосы не сгорели.

ru9tr
17.12.2007, 02:50
Попробуйте дросселем сгладить. Можно от ДРЛ-ки. Или через трансформатор 1:1 подходящей мощности пустить.

UN7FEI
17.12.2007, 05:55
Может емкостишкой попробуете зализать все эти шероховатости.
Кстати пробовал запускать после одного Упса другой так он ругается на предыдущий нипа сеть не впорядке.

Serg_PRQ
18.12.2007, 13:55
Попробуйте дросселем сгладить. Можно от ДРЛ-ки. Или через трансформатор 1:1 подходящей мощности пустить.

Да, тоже пришла в голову только подобная мысль, с остальным будет сложнее. Попробуйте банальный ЛАТР- если результат будет лучше однозначно, есть еще одна интересная схемка на 2 трансах. Ну об этом позже...

RV9CTS
18.12.2007, 20:35
Включите последовательно с нагрузкой емкость и индуктивность такие, чтобы получился последовательный контур с резонансной частотой 50Гц. Тогда в нагрузке будут в основном токи 1-й гармоники, т.е. нормальная синусоида. Конденсаторы лучше взять бумажные, с учетом того, что навпряжение на них будет в Q раз больше напряжения на нагрузке. Напряжение на катушке будет примерно такое-же как на конденсаторе. Нужно позаботиться, чтобы сердечник катушки не входил в насыщение. Q - это добротность нагруженного контура. Ее можно выбирать порядка 10.
Еще можно сделать ШИМ-формирователь синусоиды. Но полагаю, первое для Вас будет проще.