PDA

Просмотр полной версии : Неизвестный аккумулятор.



XZoomer
19.06.2005, 00:27
Раздобыл аккумулятор от UPSа(300Вт) 12В, 4А\час. Странный он какой-то :roll: , крышки на заливных отверстиях приклеены под ними резиновые клапана, внутри банок никакой жидкости нет, то ли он высох или сухой от рождения, то ли там все же она есть-хотя не булькает и не хочет выходить наружу. Подскажите, надо ли в него чего заливать, в смысле электролит или еще чего, и в каком количестве?

DMJ
19.06.2005, 06:23
Ничего заливать не нужно. У него электролит в виде геля. Потому и не булькает. Это называется гелевый кислотно-свинцовый аккумулятор. Некоторые "знатоки" пишут гелиевый:).

RW3DKB
19.06.2005, 07:34
Вопрос практический..
Нужно ли, можно ли с ним что-либо делать, если он (или оно, не знаю как это правильно назвать) вдруг перестало выполнять свои функции аккумулятора...
Вопрос не праздный, т.к. у меня лично с UPS ом происходит нечто не совсем понятное... То ли оно работает, то ли нет... пока еще до конца не разобрался...
аналогичный вопрос мне задал мой приятель, у которого такие же проблемы...
Кто знает, где тут истина?...

Владимир R9SZ
19.06.2005, 09:41
И этим аккумуляторам когда то конец наступает. У меня вон тоже таких три штуки стоят. Выбросить жалко, а работать они уже не хотят как им положено.

Leon
19.06.2005, 11:41
У меня есть кое-какой опыт по работе с этими аккумуляторами.
Полезно вскрыть пробки и в каждую "банку" впрыснуть 1-2 кубика
дистиллированной воды, дать выдержку несколько дней, затем
заряжать. (Вариант - можно без этого).
Я заряжал простейшим генератором стабильного тока от сети 220 В.
Это предохранитель, конденсатор, выпрямительный мост, и аккумулятор.
Величина зарядного тока - как у любых кислотных аккумуляторов-
не более 0,1 емкости. Для примера : конденсатор 4 мкф дает ток зарядки от сети 220 В 50 Гц - около 0,3 А.
Особенность:
Надо контролировать напряжение на батарее.
Если напряжение растет с малого и к расчетному времени станет около
14 В.- это хорошо.
Ежели напряжение на батарее в начале зарядки больше номинала
(может достигать напряжения сети), а затем снижается, да еще
рывками, да еще с потрескиванием внутри, такие восстановить
не удавалось.
Желаю всем удачи!

XZoomer
19.06.2005, 12:12
Спасибо всем! 73

UN7CI
23.06.2005, 14:16
Уважаемые читатели!

На мой взгляд, выше, продемонстрирован образец технического общения заинтересованных людей.

Спасибо участникам этой ветки за удовольствие при чтении Ваших сообщений.