PDA

Просмотр полной версии : Запуск 3-фазного мотора от однофазной сети



RK3DKE
30.10.2008, 17:14
Вроде, никогда не было проблем с запуском разных моторов - звездой, треугольником, конденсатор без расчета -на глазок - и все как-то крутилось-вертелось...

А тут вдруг возникла закавыка... Есть мотор асинхронный. У него на клеммной колодке - 6 контактов. Помечены так:
v1
v2

w1
w2

u1
u2

Нетрудно догадаться, что это три никак не соединенные между собой обмотки :)
Но вот как я их не коммутировал - нихера не выходит... :( Какая-то фигня...


Мотор, что любопытно, хоть и немолодой, но новый. В работе не был. К нему в комплекте шел штатный крепеж для коммутации - гайки, шайбы и перемычки. Так вот, перемычки такой длины, что ими можно соединять между собой либо выводы обмоток с индексом 1, либо с интексом 2 -контактная колодка выглядит так:

*u1 *v1 w1
*u2 *v2 *w2

Соединять так, чтоб начало с концом - длины перемычек не хватает... Что-то это значит :)

Есть какие мысли по запуску?

UV5EVY
30.10.2008, 17:43
Ничего удивительного -просто двигатель видать был "заточен" под 380-звезду-поэтому-короткие перемычки,соед. u1+v1+w1 ,а u2,v2,w2 -в сеть 380. Чтобы получить220 -надо включить треугольником т.е. u1+v2, v1+w2 , u2+w1. Имеется в виду "+" -это соединение.

ua0acu
30.10.2008, 17:49
Здраствуйте коллега! Три обмотки. Под №1 начала, под №2 концы. Ну всё же на всякий случай прозвоните. Если вы соедините №2 вместе. Это соединение Звезда. А на №1 подадите 3 фазы 380 в. то должен работать, Если соединить начало V1 с концом W2, затем начало W1 c концом U2 ну и наконец начало U1 с концом V2, то получите соединение треугольник. Это соединение позволяет использовать Ваш двигатель в 3х фазной сети 220 в. Ну и наконец что бы запустить данный двигатель от однофазной сети то соедините
его в треугольник, соединения V1W2 и W1U2 будут 0-фаза. К оставшемуся соединению U1V2 Включайте бумажный конденсатор второй конец кондера на Фазу или 0, в зависимости от того куда хотите закрутить его. Кондет емкостью mF 10 точнее скажу если скажете мощьность двигателя
с уважением Юрий

RK3DKE
30.10.2008, 18:09
Всем спасибо!
Уточню на всяк. случ, что нужен только запуск от однофазки...
Да вот так, вроде, все и делал - не впервой с моторами возиться... Но что-то не идет дело... 8O

Мотор 1,5 киловатта, КПД 82, косинус - 0, 85...
220/380 В 5,6/3,26 А

"Банку" ставил интуитивно, на глазок - 10 мФ...

swlnet
30.10.2008, 18:19
Я бы для начала прозвонил обмотки; возможно концы обмоток (с индексом 2 - условно) выведены на клеммник со смещением - тогда все просто, и заводские перемычки подходят... Соединяем в треугольник, примерно 70мкф на 1квт и т. д... Если запускается плохо - добавляем на запуск еще емкость. После монтажа в реальной конструкции (с механической нагрузкой на валу) нужно померять ток по фазам, или напряжение - должно быть приблизительно одинаковым. Если разное - корректируем емкость рабочего конденсатора.
Если все равно запускается или работает плохо - разбираем двигатель, извлекаем ротор и смотрим угол наклона беличьего колеса к оси ротора. Если угол мал (почти параллельно) - поможет только наличие трех фаз...

RK3DKE
30.10.2008, 19:17
Упс... А вы не погорячились с примерной емкостью 70 мФ на киловатт? 8O Что-то я обычно в разы меньше всегда ставил... И как-то все работало...

AlexZander
30.10.2008, 19:18
Я обычно конденсатор беру 100мкф на 1 квт.
"Банку" ставил интуитивно, на глазок - 10 мФ...
С такой емкостью он не запустится,попробуйт е соединить без кондесатора,перед включением в сеть крутаните вал и сразу включайте если запустится,то разбирайтесь с кондесаторами если нет то со схемой.Удачи.

UA1CLS
30.10.2008, 20:34
Согласен с swlnet, 70 мкф на 1 кВт.

Set-up
30.10.2008, 20:43
Есть какие мысли по запуску? Статья, -

Да, а как там, -

Поставил антеннку-времяночку перекантоваться на время.

swlnet
30.10.2008, 21:05
Формула расчета рабочего конденсатора общеизвестна: Сраб. = 0,068 х Pном. Где Сраб. - в мкф, Рном. - в вт (номинальная мощность эл. двигателя). Отсюда и "примерно 70". Величина емкости пускового конденсатора зависит от режима запуска (легкий, средний, тяжелый) и принимает значения от 1,5 до 2 - 3 Сраб. В любом случае меряем "перекос" по фазам при номинальной нагрузке на валу. И еще: если есть возможность - используйте двигатели постоянного тока - они значительно надежнее, или переменного - коллекторные (с последовательным возбуждением). Спасибо! Всем доброго здоровья...

RK3DKE
30.10.2008, 23:51
Всем пасибо!
буду попробовать :)
Кстати, прикинул хрен к носу - и пришел к выыоду, что похоже, все моторы, с которыми я доселе дело имел, были до полукиловатта, а то и меньше. Поэтому и емкости я брал на порядок меньше и так удивился 70 микрам...


Да, а как там
Да никак пока - я и антенна имеем разные qth... :)
Надеюсь, на выходных он совпадет - тогда и объявлюсь в той теме...
Буду восстанавливать длину кабеля и мотать еще дроссель...

RA3XCK
31.10.2008, 08:18
Если у Вас двигатель 2-х полюсный, то есть на 3000 оборотов то возможны проблемы при запуске, эти двигатели очень плохо запускаются от однофазной сети. Хорошо запускаются 4-х полюсные на 1500 об. А 6-ти полюсный на 1000 об можно запустить и без конденсаторов достаточно слегка крутануть.

RK3DKE
31.10.2008, 09:58
Да не, этот мотор должен от 220 пулять нормально... Я ж писал - маркировка на нем
220/380 В 5,6/3,26 А

То есть, однофазка для него - вполне себе норма...

RA3XCK
31.10.2008, 11:01
Вы не указали какое у него на маркировке число оборотов, если 2800, то скорее всего Вы его не запустите.

UR5SAJ
31.10.2008, 14:40
Вы не указали какое у него на маркировке число оборотов, если 2800, то скорее всего Вы его не запустите.
запускаются без проблем,только надо на время пуска подключать пусковую ёмкость,примерно - четверть от рабочей.Рабочая - по ф-ле - 10 мкф. на 100 вт мощности мотора.

RK3DKE
04.11.2008, 10:30
Всем пасибо, мотор попёр.
Запуск без нагрузки, поэтому проблем нет - пусковые емкости не использую вовсе.
Кстати, мотор на 2880 оборотов и оказался... :)

Алекс88
26.05.2013, 21:14
Наберите в Google Dahlander motor

RK6ATW Сергей
26.05.2013, 21:36
Алекс,5 лет прошло...:oops:

Алекс88
26.05.2013, 21:42
Алекс,5 лет прошло...:oops:Пардо н, не глянул, но может кому пригодится...

RK6ATW Сергей
26.05.2013, 21:45
Пардон, не глянул, но может кому пригодится...Да ничего страшного,бывает...А тема эта актуальна...переодич ески всплывают подобные вопросы у "вновь прибывших"...Для себя эту тему давно закрыл,пользуюсь частотными преобразователями...

Алекс88
26.05.2013, 21:50
Да это самый оптимальный вариант, во всем мире ими пользуются для регулировок оборотов двигателей без потери мощности

RK6ATW Сергей
26.05.2013, 22:01
Да это самый оптимальный вариант, во всем мире ими пользуются для регулировок оборотов двигателей без потери мощностиСогласен...т ем более что частотники стали доступны по цене и если дома имеешь станочки то можно обойтись одним частотником...Я так и делаю...У меня векторный Веспер 2,2квт я его коммутирую на нужную мне нагрузку...Маленький аккуратный и довольно надёжный...привык к нему...хотя есть ещё три Данфоса ...Лежат пока без дела...

Алекс88
26.05.2013, 22:12
хотя есть ещё три ДанфосаХорошие регуляторы...У нас на работе широко применяются

Иваныч
27.05.2013, 12:23
Вот такую схему увидел на днях.Переработать на более современные детали и будет неплохая вещь.

RK6ATW Сергей
27.05.2013, 20:26
Хорошие регуляторы...У нас на работе широко применяютсяДа,хороши е и очень надёжные, у меня на работе 90% оборудования "едет" на них...Несколько громоздкие,особенно старой серии VLT 5000,но громоздкость,в данном случае, это залог надёжности...наворот ов у них выше крыши,в домашнем использовании эти навороты почти бесполезны и Данфосы дороговаты для дома...сейчас достаточно большой выбор простых ширпотребовских частотников с однофазным питанием на 220в: АВВ,Веспер,Дельта и тд... и цены от 7 до 12 тыр...Есть простейшие,бескорпус ные с крепежом на дин-рейку,эти ещё меньше по габаритам и дешевле.А мощности 2,2Квт,для дома хватит за глаза...Что касается верхней границы частоты,то желательно выбирать девайс хотя бы до 300Гц, чтобы можно было крутить любой движок(рейсмус,цирку лярка)...главное не увлекаться и 50 Гц-овые движки не крутить больше 110-115Гц...