PDA

Просмотр полной версии : Установили счетчик.



Adagumer
15.11.2008, 22:12
Пришли намедни местные электрики и установили новый счетчик электроэнергии в замен моего морально устаревшего. Причем совершенно бесплатно , по какойто у них там программе. Со счетчиком выдали только паспорт , тех описание отсутствует.
Что счетчик показывает не совсем понятно, на дисплее 11 меняющихся друг за другом показаний . Тес дисплея , оно на фотке, и остальные с меняющимся номером от 1 до 10 . 9 и 10 это текущее дата и время , 8-показывает 0 квт. 7- скорее всего потребление на данный момент , потому как меняя нагрузку меняются и показания. А вот с 1 по 6 показывает какието величины в квт/час и все разные. В левом верхнем углу есть кнопка которой можно ускорить смену показаний дисплея.
Так вот вопрос - может кто разьяснит как пользоваться счетчиком или инструкцией поделится ?

Gringo
15.11.2008, 23:13
Жесть . Я про наклейки :super: .


http://www.echelon.com/metering/components.htm

aleksandr130
16.11.2008, 00:05
А чего на него смотреть - он навреное показания прямо в главный штаб отсылает .
Блин докотились - счетчики и то китай делает .
Интересно а как такие аппараты переносят радиоизлучения - не кто не сталкивался со сбоями электроных счетчиков от работы радиостанций

UA6LGO
16.11.2008, 00:17
Интересно а как такие аппараты переносят радиоизлучения - никто не сталкивался со сбоями электроных счетчиков от работы радиостанций?

Вот-вот... Может, как раз тот случай, когда соседи будут очень рады, что в их доме живет радиолюбитель :D

unname
16.11.2008, 00:46
проверить делов то

ЮРИЙ М
16.11.2008, 00:50
обычные электронные становятся если на них надеть катушку передатчика выполненного на 6П3С работающего на частоте гдето 100кгц, видать микрухи запираются, наверное и этот так будет, во всяком случае можно открыть поглядеть и переделать, проверяют только механические счётчики на электронные у них ума нехватает на поверку неберут

Gringo
16.11.2008, 12:42
Любая цифровая аппаратура умирает от 430 мгц на мощности более 5 ватт (кроме мобильных телефонов и спец устройств).

Adagumer
16.11.2008, 13:59
Gringo спасибо !
Буду разбираться с предложенной документацией.
В доме в основном бабушки живут и они в шоке от подарка , не поймут по какому из показаний платить.

engineer
16.11.2008, 15:30
А чего на него смотреть - он навреное показания прямо в главный штаб отсылает .
Блин докотились - счетчики и то китай делает .
Интересно а как такие аппараты переносят радиоизлучения - не кто не сталкивался со сбоями электроных счетчиков от работы радиостанций

Как раз в минувший четверг присутствовал при испытаниях своего счетчика на ЭМС.
Тестовая излучаемая мощность передатчика помехи достигала 1 кВт в полосе 100-2000МГц, при этом напряженность поля достигала 10В/м.
"Самоход" определяется при напряженности поля 20В/м. Антенна (логопериодик) на расстоянии 3м. Критерий работоспобности-погрешность измерения и отсутствие "самохода". Это все по полю. Требования устойчивости к кондуктивным помехам предусмотрены ГОСТ-ом, также. В любом случае, сертификационные испытания, в т.ч. повторные, учитывают влияние на счетчик: ВЧ, СВЧ, воздействие наносекундных импульсов. Требования весьма жесткие. Одна из моих предыдущих версий счетчика "встала" на частоте 250МГц. А вот соответствуют ли этим требованиям "китайцы",-вопрос... Останется у меня время в испытательном центре,-протестирую счетчик из поднебесной.

ЮРИЙ М
16.11.2008, 16:18
значит надо на входе последнего счётчика который стоит перед шаговым двигателем ставить ифракрасный фото диодик - или небольшую схемку на нём....... и примочку типа пульта....., как подойдёт срок поверки факел или паяльную лампу и спалить его, остатки счётчика никто непроверяет, они спецально щас ставят ввод прям в счётчик без автоматов у меня во время грозы гдет наверное шарахнуло по проводам и счётчик загорелся горело как сварка весь счётчик на пол стёк топором остатки срубил, позвонил в горсеть там сказали купите новый позвоните а пока провода соедените так, мы в журнале запишем, недели 2 счётчик покупал позвонил приехали поставили

Тюрюханов
24.11.2008, 12:04
Добрый день, данные счетчики не совсем китайские, сборка действительно произведена в китае по американской лицензии, вообще разработчик фирма эшелон http://www.echelon.com/default.htm
кстати счетчики регистрируют воздействие на него магнитами, передает информацию по сети 0,4 кВ

Тюрюханов
24.11.2008, 12:07
По поводу показаний счетчика, необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию, линейное подразделение Энергосбыта железной дороги, по программе железной дороги меняются счетчики, у них должна быть наклейка какие показания что значат. Вообще там много чего можно запрограмировать.

Adagumer
24.11.2008, 20:06
Счетчик поставили, а наклейку не прилепили, сказали только шо пройдется тетка и разьяснит как по нему считать.

Тюрюханов
25.11.2008, 07:21
поленились подрядчики запрограммировать счетчики, чтобы он не 10 показаний выдавал а 3 или 4 дата время показания текущие и показания на последнее число месяца.

ALEX.4K
25.11.2008, 08:14
Тюрюханов

Вы нарушили правила регистрации на Форумах и получаете первое предупреждение.

Приведите свой аккаунт в соответствии требованиям пункта 3.1.5. "Правил Форумов...":

http://forum.cqham.ru/profile.php?mode=reg ister

UT0YO
25.11.2008, 15:33
Любая цифровая аппаратура умирает от 430 мгц на мощности более 5 ватт (кроме мобильных телефонов и спец устройств).
Странно... И как удается работать в "Полевом дне" на 432 МГц киловатной мощностью, управляя трансиверором с помощью ноутбука?