Ремонт APC
Добрый вечер всем участникам! У кого есть опыт по ремонту APC? Произведена замена аккумуляторов. После включения определяет аккумуляторы. Вроде все нормально. После выключения и повторного включения уходит в аварию. Пишет OUTPUT OVER VOLT. После вскрытия видимых дефектов не обнаружено. Конденсатор на входе аккумов исправный. APC стоечный типа smart . Заранее спасибо за помощь.
ИБП APC Smart-UPS (SMT1000RMI2U)
-
Думаю что дело не в поломке. Может быть надо провести калибровку новых аккумуляторов? Нашёл видео вот и вот. Не знаю точно какой у Вас, но в интернете информации на эту тему не мало. Сервис мануал можно найти здесь. Именно такими бесперебойниками как-то не удосужилось заниматься. Желаю удачи.
-
Поддержу про калибровку. буквально сегодня менял АКБ на Smart-UPS 750. После замены удержал кнопку тест на 6 секунд и все ок. Все по мануалу.
Бывают случаи когда после теста надо ещё раз передёрнуть разъем с блоком акб
-
Добрый день! Спасибо за помощь. Загрузил на 15 процентов. Произвел калибровку. При калибровке как будто кз на выходе. APC чуть ли не подпрыгивает. Аккумуляторы разряжаются почти в ноль. Греется транс градусов до 50. И та же ошибка. Может межвитковое в трансе? Или мосфеты на выходе? Спасибо!
-
акб соединили правильно, трансформатор редко выходит из строя ,если ключевые транзисторы - то на выходе не чего бы небыло
-
Аккумы правильно конечно. Сто раз все перепроверил. Есть такой же APC но в работе под серваком. Не могу им воспользоваться. Есть отдельный блок питания для питания платы управления. Как то странно верещит при старте и переключении. При отключении сети уходит в защиту. Пишет OUTPUT OVER VOLT. Как то так.
-
частая неисправность АРС реле (дребезг) контактов ,проявляется при переходе с АКБ на сеть и на оборот ,проявляется не всегда ,надо менять
-
Добрый вечер! Спасибо! Будем смотреть.