    Лучший диэлектрик - воздух. Ваш стаканчик для молнии (которая уже прошила километры воздуха) - один раз плюнуть и растереть. Завершающий участок пути к вожделенной земле через вашу комнату ей пройти...
  2. Ответов
    873
    Просмотров
    462,468
    На картинке цифры 50/50 тоже из воздуха -)) Для иллюстрации пойдет, конечно, но за судьбу фидера в таком случае мне как-то страшно :-P

    Чтобы изменить это соотношение в нужную сторону, на...
  3. Ответов
    873
    Просмотров
    462,468
    Вышки связи работают в грозу, антенны никто не отключает. Цифры 50/50 и 99% взяты из воздуха и вводят участников темы в заблуждение.

    Если на антенной мачте не сделан молниеотвод, то отключенный от...
  4. Ответов
    873
    Просмотров
    462,468
    Вопрос - а смогли ли прийти :smile:
  5. Ответов
    873
    Просмотров
    462,468
    На рис. 11 (на скане) изображена пожароопасная защита от молнии металлической крыши. Металлическая крыша сама по себе нуждается в молниезащите не в меньшей степени, чем труба. Иначе плавление металла...
  6. Ответов
    873
    Просмотров
    462,468
    mmom, да, арматура железобетонных фундаментов считается хорошим заземлителем, и в новых РД рекомендуется к использованию. Вероятно, сопротивление такого заземлителя будет зависеть от влажности бетона...
  7. Ответов
    873
    Просмотров
    462,468
    mmom, и в особенности про те случаи, где молния ушла заранее предусмотренным для нее путем, все защиты сработали штатно, и ни один очевидец не пострадал.

    ЗЫ. Для устройства глубинного заземлителя...
  8. Ответов
    873
    Просмотров
    462,468
    Не только невозможно, но необходимо предусмотреть. Цель - избежание катастрофических последствий (пожар, поражение людей) удара молнии. Сохранность техники на втором плане.
  9. Ответов
    873
    Просмотров
    462,468
    Раз уж снова возникают вопросы о вероятностях, дам ссылку на "выжимки" в очередной раз.

    https://yadi.sk/i/F9_YH1hr3Jhe2g

    В конце есть ссылки на руководящие документы, доступные в сети.
  10. Ответов
    873
    Просмотров
    462,468
    Некоторые разделы из готовящейся к изданию книги Игоря Гончаренко "Электромагнитная совместимость" выложены на его сайте. Про молнию и защиту от нее - седьмая глава.

    http://dl2kq.de/ant/3-63.htm
  11. Ответов
    873
    Просмотров
    462,468
    Если кровля несгораемая, то такого требования нет, и сетка размещается прямо на плитах перекрытия в процессе строительства. И в эксплуатации удобнее.
    ...
  12. Ответов
    873
    Просмотров
    462,468
    Если это единственная защита антенны, то система пожароопасна. Ее вместе с заземляющим проводником достаточного сечения (порядка 100 кв. мм.) нужно размещать вне помещения.
  13. Ответов
    873
    Просмотров
    462,468
    В многоквартирном доме наружное молниезащитное заземление быть обязано по проекту. В комплекте с молниеприёмной сеткой под мягкой кровлей. Иначе дом в эксплуатацию не примут.
  14. Ответов
    873
    Просмотров
    462,468
    Да, можно. Суть мероприятий - создание надежного обходного пути для тока молнии на низкоомный заземлитель с одновременным принятием мер по выравниванию потенциалов всех проводников внутри помещения...
  15. Ответов
    873
    Просмотров
    462,468
    Это не панацея. Дистанционное управление работает только в комплекте с традиционными и уже изложенными здесь выше мероприятиями. Ибо для уже попавшего в антенну разряда молнии реле дистанционого...
  16. Ответов
    873
    Просмотров
    462,468
    В электроцепях параллельные разрядники ставят либо через дроссель, либо через 10-метровый участок кабеля. При этом второй разрядник подчисточный, на меньшее напряжение. Для коаксиального тракта...
  17. Ответов
    873
    Просмотров
    462,468
    Я сделал так. Вместо коаксиальных разрядников в Чипе-Дипе накупил обычных разрядников Епкос на 90 и 600 вольт, 20 кА.

    Запаял их внутри на все входные и выходные коаксиальные разъемы антенного...
  18. Ответов
    873
    Просмотров
    462,468
    Не верьте прозвучавшим здесь недавно сказкам про 99,99... процентов гарантии от поражения молнией.

    Ситуация гораздо печальнее. Из расчётов по формулам, приведенным в РД 34.21.122-87 следует, что в...
  19. Ответов
    873
    Просмотров
    462,468
    Предлагаю открыть тему "Обязательно ли применение УЗО номиналом 300 мА в системе заземления ТТ и какой пункт ПУЭ этого не требует" и обсуждать этот офтопик там.
  20. Ответов
    873
    Просмотров
    462,468
    300 мА на вводе - это уже какой-то экстрим. Вряд ли в обычном частном доме будет суммарная штатная утечка такого порядка. Разве, что в дышащем на ладан подземном кабеле. Кому-то и 100 мА на вводе...