Лучший диэлектрик - воздух. Ваш стаканчик для молнии (которая уже прошила километры воздуха) - один раз плюнуть и растереть. Завершающий участок пути к вожделенной земле через вашу комнату ей пройти...
Тип: Сообщения; Пользователь: UA4NE
Лучший диэлектрик - воздух. Ваш стаканчик для молнии (которая уже прошила километры воздуха) - один раз плюнуть и растереть. Завершающий участок пути к вожделенной земле через вашу комнату ей пройти...
На картинке цифры 50/50 тоже из воздуха -)) Для иллюстрации пойдет, конечно, но за судьбу фидера в таком случае мне как-то страшно :-P
Чтобы изменить это соотношение в нужную сторону, на...
Вышки связи работают в грозу, антенны никто не отключает. Цифры 50/50 и 99% взяты из воздуха и вводят участников темы в заблуждение.
Если на антенной мачте не сделан молниеотвод, то отключенный от...
Вопрос - а смогли ли прийти :smile:
На рис. 11 (на скане) изображена пожароопасная защита от молнии металлической крыши. Металлическая крыша сама по себе нуждается в молниезащите не в меньшей степени, чем труба. Иначе плавление металла...
mmom, да, арматура железобетонных фундаментов считается хорошим заземлителем, и в новых РД рекомендуется к использованию. Вероятно, сопротивление такого заземлителя будет зависеть от влажности бетона...
mmom, и в особенности про те случаи, где молния ушла заранее предусмотренным для нее путем, все защиты сработали штатно, и ни один очевидец не пострадал.
ЗЫ. Для устройства глубинного заземлителя...
Не только невозможно, но необходимо предусмотреть. Цель - избежание катастрофических последствий (пожар, поражение людей) удара молнии. Сохранность техники на втором плане.
Раз уж снова возникают вопросы о вероятностях, дам ссылку на "выжимки" в очередной раз.
https://yadi.sk/i/F9_YH1hr3Jhe2g
В конце есть ссылки на руководящие документы, доступные в сети.
Некоторые разделы из готовящейся к изданию книги Игоря Гончаренко "Электромагнитная совместимость" выложены на его сайте. Про молнию и защиту от нее - седьмая глава.
http://dl2kq.de/ant/3-63.htm
Если кровля несгораемая, то такого требования нет, и сетка размещается прямо на плитах перекрытия в процессе строительства. И в эксплуатации удобнее.
...
Если это единственная защита антенны, то система пожароопасна. Ее вместе с заземляющим проводником достаточного сечения (порядка 100 кв. мм.) нужно размещать вне помещения.
В многоквартирном доме наружное молниезащитное заземление быть обязано по проекту. В комплекте с молниеприёмной сеткой под мягкой кровлей. Иначе дом в эксплуатацию не примут.
Да, можно. Суть мероприятий - создание надежного обходного пути для тока молнии на низкоомный заземлитель с одновременным принятием мер по выравниванию потенциалов всех проводников внутри помещения...
Это не панацея. Дистанционное управление работает только в комплекте с традиционными и уже изложенными здесь выше мероприятиями. Ибо для уже попавшего в антенну разряда молнии реле дистанционого...
В электроцепях параллельные разрядники ставят либо через дроссель, либо через 10-метровый участок кабеля. При этом второй разрядник подчисточный, на меньшее напряжение. Для коаксиального тракта...
Я сделал так. Вместо коаксиальных разрядников в Чипе-Дипе накупил обычных разрядников Епкос на 90 и 600 вольт, 20 кА.
Запаял их внутри на все входные и выходные коаксиальные разъемы антенного...
Не верьте прозвучавшим здесь недавно сказкам про 99,99... процентов гарантии от поражения молнией.
Ситуация гораздо печальнее. Из расчётов по формулам, приведенным в РД 34.21.122-87 следует, что в...
Предлагаю открыть тему "Обязательно ли применение УЗО номиналом 300 мА в системе заземления ТТ и какой пункт ПУЭ этого не требует" и обсуждать этот офтопик там.
300 мА на вводе - это уже какой-то экстрим. Вряд ли в обычном частном доме будет суммарная штатная утечка такого порядка. Разве, что в дышащем на ладан подземном кабеле. Кому-то и 100 мА на вводе...