Тут смотря какая цель преследуется, если минимальное время переключения, то запас по фазе в петле обычно градусов 55-60, и получается буквально один выброс 25-30%. Длинный звон - обычно признак...
Тип: Сообщения; Пользователь: vadim_d
Тут смотря какая цель преследуется, если минимальное время переключения, то запас по фазе в петле обычно градусов 55-60, и получается буквально один выброс 25-30%. Длинный звон - обычно признак...
Тут я обычно напоминаю великий инженерный принцип - "широко шагаешь - штаны порвешь" :). Лучше проверять код по мере написания: сделана выдача в один счетчик - проверить даже на константе, выход...
Это все логично, только случай привязки верхней частоты ГУН к максимальному значению счетчика достаточно искусственный. Если есть желание попробовать его, то лучше начать с проверки перестройки ГУН,...
У фильтра переход от интегратора к простому усилению около 300 Гц, то есть полоса петли была не ниже порядка 1 кГц, но ограничения сверху это не накладывает, поэтому и частота сравнения ограничена...
Если известны только эти номиналы, то можно лишь получить параметры корректирующего звена (это пропорционально-интегрирующий фильтр на ОУ), а больше ничего нет: и к-т деления ГУН, и крутизна его...
Обычно при таком прескалере в самом синтезаторе два счетчика, один считает выход при одном значении к-та, второй - при другом, переключение идет по одному из счетчиков. Если прескалер 64/65, то в...