Вопросы по пульту Remote Control снимаются,
Tibi OM3RM любезно предоставил схемы.
Тип: Сообщения; Пользователь: rl3fa
Вопросы по пульту Remote Control снимаются,
Tibi OM3RM любезно предоставил схемы.
Всем доброго дня.
Разыскиваю схему пульта Remote Control, распайку разьема REMOTE
и схему платы REM SW усилителя OM3500A.
Неисправность: при подключении пульта усилитель выключается.
Сергей RL3FA
частота ШИМ 5 кГц,минимально возможная по мануалу 1 кГц
поскольку в разных ПЧ чаще используют 4 кГц, то менять несущую не буду
спасибо коллеги за высказанные мысли и замечания
есть над чем подумать и есть что поделать
руки не опускаю, будут свежие новости с поля боя, отпишусь
питающий фидер - три фазы и ноль
внутренние связи короткие 10-15см, их тоже нужно выполнять экранированным проводом?
от шкафа до скважины 1,5м понятно экранирую
заземление на скважину нормально? или лучше вбить три кола...
по мануалу несущая может быть от 1 до 15 кГц
судя по спектру помехи похоже что сейчас частота ШИМ 5 кГц
сколько можно поставить 4 кГц или еще ниже?
да, тем более что он куплен и установлен в шкаф (см. фото в начале темы)
если удастся его вживить в схему, думаю с помехами полегчает
жаль нет в этом ПЧ режима "обучения нагрузке" и профика рядом...
в мануале сказано что при уменьшении частоты ШИМ уровень помех падает, но возрастает уровень шума двигателя
как это скажется на насосе, подшипниках, обмотках?
не уменьшится ресурс насоса при...
не знаю
насос молотит непрерывно, выходная частота меняется в зависимости от расхода (по датчику давления)
если вырубить автомат питания ПЧ, наступает тишина в эфире
но тут бегут односельчане с...
спасибо,
поищу экранированный кабель, нужно-то всего 2м
на крайняк запихну в металлорукав
металлорукав годится для экранирования или нужно что-бы была нормальная оплетка на кабеле?
получается что время разгона нужно увеличить
и программируемая кривая U/F должна быть более пологой
что-бы быстро не росло напряжение на двигателе при нарастании
частоты от пусковой до номинальной
дроссели сетевой и моторный одинаковые -
ДРТ-5,5 (5,5 кВтх380В, 16А) 1,83мГн
теории уже начитался до тошноты,
но нет полного понимания процессов в системе ПЧ-кабель-двигатель
отсюда и вопросы
критерии выбора частоты ШИМ? а с учетом длины кабеля, и дросселя
общие подходы...
на вход в первую очередь я поставил дроссель (Ш-образный), потом РЧ-фильтр
помехи снизились менее чем на 10%
поэтому и подошла очередь моторного дросселя,
но как его корректно вживить в схему...
ну какой разделительный транс на 5,5кВт?
а дросселя в тех описании присутствуют....
частота на выходе ПЧ не более 50 Гц, ограничена при начальной установке
типовая выходная частота - герц 30 (разбор воды небольшой)
обратная связь по давлению (датчик давления АДМ-100 с токовым...
да там все что только можно проигнорировано, фото 1 красноречиво описывает
поскольку это волнует только меня, мне и исправлять (и за мой счет)
кабель к скважине 1,5 м может оказывать такое...
заземление - на скважину, ж-з провод так-же как и силовой 1,5м, 4кв.мм