    Цитата Сообщение от KOLHOZNIK
    Ну так и подключайте нагрузку между двумя фазами, вот и будет Вам 220 Вольт. Или Вам обязательно чтобы один провод был заземлён?
    там выхода 4. 0 и 3 фазы как я понял. Если, допустим подцепить
    к выводу 2 и 3 фазе то сколько мощности он отдаст?
    Можно ли ещё подцепить к 3 и 4 выводам, и получить ещё 220в?

  3. #13
    Аватар для ua0acu
    Регистрация
    27.08.2004
    Адрес
    nr/Krasnoyarsk
    Сообщений
    167
    Записей в дневнике
    1
    Здраствуйте! К сожалению, у вас на самом деле Три фазы и 0 230 в. т.е. линейное напряжение 127 вольт.
    Для отдачи полной мощности, Вам необходимо найти, либо изготовить самому Трехфазный транс, 230 на 380 в, либо, если вам нужно только 1 фаза 230 в, то транс 3/1 фазный. Правда можно запитаться и фазным напряжением т.е. 1 фаза-2 фаза-230 в. 2 фаза-3 фаза тоже 230 в и 3 фаза -1 фаза снова 230 в. Но если запитаться только с одной группы фаз ну например 1-2 фазы а остальные без нагрузки, будет перекос фаз, что очень нежелательно.
    С уважением Юрий

  4. #14
    Юрий, спасибо за ответ. Ориентировочно, межфазный перекос сколько % допускает? Переключение обмоток генератора невозможно при таком генераторе?

  5. #15
    Аватар для ua0acu
    Регистрация
    27.08.2004
    Адрес
    nr/Krasnoyarsk
    Сообщений
    167
    Записей в дневнике
    1
    Скорее всего обмотки соединены под корпусом, да и намотаны конкретно на это напряжение так как УЖЕ соединение ЗВЕЗДА.
    Про перекос точно не помню, сколько %.
    Извините. Удачи
    Юрий

  6. #16
    Filin-2000 добрый вечер колега судя по фото это АД20 т 230 дизель Д-65А-1 предназначен для привода генератора а передвижного электоагата мощностью 25Квт или20Квт если нн изменяет память подобный дизель соял на тракторах Т-40 Беларусь поршневая колен вал имногое подходит .Генератор ДГС-82-4щф2 линейное напряжение 230в число фаз 3 частота 50 Гц.Обмотки генератора соеденены звездой нейтраль на корпус не включена.Те 0 ифаза 127В.
    Судя по табличке были ген.ДГС82/4У2 пови щита управления он идентичен 20квт на практике народ мотал трансы 220\380 и обеспечивал 80%от номинальной мощности. Я собственно ручно вкючал 12Квт. тансформаторы 220\380 и получал на выходе 380 по 8Квт на каждый выход
    Подобные трансы стояли на Р-410 8й серии следующие серии поставлялись без трансов искючение это стационарные станции
    С уважением Александр Иванович.
    ...

  7. #17
    А возбуждение поднять нельзя?

  8. #18
    Filin-2000 добрый вечер колега судя по фото это АД20 т 230 дизель Д-65А-1 предназначен для привода генератора а передвижного электоагата мощностью 25Квт или20Квт если нн изменяет память подобный дизель соял на тракторах Т-40 Беларусь поршневая колен вал имногое подходит .Генератор ДГС-82-4щф2 линейное напряжение 230в число фаз 3 частота 50 Гц.Обмотки генератора соеденены звездой нейтраль на корпус не включена.Те 0 ифаза 127В.
    Судя по табличке были ген.ДГС82/4У2 пови щита управления он идентичен 20квт на практике народ мотал трансы 220\380 и обеспечивал 80%от номинальной мощности. Я собственно ручно вкючал 12Квт. тансформаторы 220\380 и получал на выходе 380 по 8Квт на каждый выход
    Подобные трансы стояли на Р-410 8й серии следующие серии поставлялись без трансов искючение это стационарные станции
    С уважением Александр Иванович.
    ...

  9. #19
    возбуждение поднять нельзя.
    ...


  10. #20
    UR5FCS, спасибо за развётнутый ответ.
    т.е. получается что без трансформатора использовать его нельзя?
    А если подключать между фазами, получается 220в. или это небезопасно для аппаратуты? Между нагрузками как я понял будет потенциал?
    Вот тут ( http://forum.qrz.ru/thread23135.html ) народ говорит что генератор всё-таки на 400в.
    Совсем запутался (((
    Не могли бы Вы перейти по ссылке и дать свой комментарий?

    где на нём посмотреть точное название всей электростанции?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Цифровой вольтметр 220В, 50Гц
    от Слесарь в разделе Измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 17:57
  2. преобразователь12в в 220в
    от Бекхем в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 20:38
  3. 220в + интернет
    от Алекс. в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 22:53
  4. Проблемы с Импульсным ПН 12В -> 220В
    от tvilsa в разделе Для начинающих
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 23:17