На крыше кирпичной пятиэтажки ставлю фермную мачту. Технического чердака нет, парапета нет, вытяжки в полкирпича – толкни, разваляться. Как закрепить оттяжки мачты? Приму любые советы.
На крыше кирпичной пятиэтажки ставлю фермную мачту. Технического чердака нет, парапета нет, вытяжки в полкирпича – толкни, разваляться. Как закрепить оттяжки мачты? Приму любые советы.
в местах крепления отяжек положить пару металических уголков длиной метр или 2 и притянуть их к крыше кучей дюбелей насверлив в уголке отверстия скажем через каждые 100 мм
Если это возможно ,выложите пару фото , а )вид со стороны внешней стены то 5-го этажа до верхнего края этой стены (на предмет есть ли хоть какая "техн. воздушная прослойка" и ещё одно перекрытие с вент отверстиями по периметру дома) , б) как выглядит "бордюр" илиСообщение от ra3dct
сам край крыши .
Снимок а1. Видно, что как такового парапета нет, есть небольшое возвышение. На внешней стороне стены видны плиты перекрытия (сверху балконов). Это потолок квартиры. От этой плиты до кровли примерно 70 см. (по рядам кирпича). На внешней стене есть что-то типа вентиляции мягкой кровли. Сверху внешней стены (на кирпичах) лежат маленькие плиты.
Снимки а2 и а3 – вид крыши в предполагаемом месте установки мачты. Снимки сделаны навстречу друг другу.
Стандартная пятиэтажка почти как у меня. Гляньте в вентиляции стоят плиты с вент каналами 5 или 10 штук каналов. В этих плитах как правило закладные уши для их установки есть. У меня оттяжки мачты крепятся за них. Петель там как правили на 5 каналов две штуки, на 10 четыре. За обвязку вентканалов цеплятся не стоит. Развалятся и мачту уронят.
Вы имеете ввиду внутри вытяжек, которые видно на фотографии? Нет там никаких специальных плит. Если заглянуть внутрь с крыши, то, на сколько видно там кирпичи, т.е. колодцы выложены кирпичами. Ну а если глянуть из квартиры (живу на первом этаже и у меня в этом канале приходят кабеля с крыши), то там видно плиту перекрытия с прорубленным в ней отверстием, как будто ломом пробили.Сообщение от vkrt
Исключил сразу же.За обвязку вентканалов цеплятся не стоит. Развалятся и мачту уронят.
To RA3DCT
Я использую в течении уже 8 лет такие как на снимке a1 "вент. окошки"
На мой взгляд лучшее - сверлить плиты перекрытий с торца и вставлять туда анкера.
Василий ,а вот торца плит перекрытия нигде и не видно , на фото лишь маленькая плита над лоджией , Вы предлагаете в неё "засверлица" ? Это возможно при условии согласия всех хозяев этих балконов... не правдали "хлопотно", сегодня не возражаю, а завтра иди нах...Сообщение от Василий
Всё же "якоря" в вент. окошки закинуть ни у кого и спрашивать не нужно!
Сергей, спасибо! Мысль действительно интересная, если только удастся "лом" развернуть поперек после того как его вставить в вентиляционное окошко.Сообщение от RX3VA Сергей
В отмеченных точках, на рисунке ниже, трос не перетрется? Какие-то меры принимали на этот счет?
Как кольцо делали? (на котором талрепы) Хотя, наверное, можно будет использовать скобы такелажные.
To All
Жду еще предложений.
А если на кровле отлить блоки из бетона? Внутри блока будет каркас из арматуры, к которой в свою очередь будет приварено ухо. Кто что думает на этот счет? Если делать, то, какого размера?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)