Уважаемый ANAND!
Вы перепутали действующее и среднее значение!
То, что Вы посчитали - среднее значение. Действующее значение было введено для СИНУСРИДАЛЬНОГО напряжения, в связи с его сложной формой. Действующее значение - это такое ПОСТОЯННОЕ напряжение, которое равноцнно по тепловой мощности переменному!
Соотношение амплитуды переменного СИНУСОИДАЛЬНОГО напряжения и действующего значения определяется как 1/корень из 2 или в 1.41 раза!
Для амплитуды 380в действующее значение равно 270в!
Для прямоугольных импульсов понятие "действующее значение" не применяется! Так как оно равно среднему! В этом смысле Вы правы, оно равно 122в.
Теперь, что измеряет тестер? Входное напряжение в тестере детектируется диодами (но без емкости!) и подается на стрелочный прибор. Потом шкала градуируется в "действующих значениях" синусоидального напряжения.
В случае же прямоугольного напряжения эта калибровка не верна, в чем Вы и убедились!
Вообще, измерять тестером правильно только постоянный ток и синусоидальный (и то до определенной частоты...), если же сигнал не чисто синус, то показания тестера имеют очень большую погрешность!
Походу действующее и среднее напряжение Вы и сами путаете...
Вот смотрите, предположим, идут импульсы напряжения с амплитудой 100 вольт, скважность 2. Ну, и чему же равно действующее значение напряжения? (От тепла отталкивайтесь!). Несложно догадаться, что это будет 70.7 вольт. В то время, как среднее напряжение равно 50 вольт...
Посмотрите здесь
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)