Уважаемые посетители! Форум CQHAM.RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем Форуме. Просим внести cqham.ru в список исключений для Вашего блокировщика рекламы.
Страница 168 из 171 ПерваяПервая ... 68118158165166167168169170171 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 1707

Тема: Частотомер на ATmega8 и EPM3064A

  1. #1671

    Регистрация
    05.08.2021
    Адрес
    Украина, Донецкая обл
    Сообщений
    10
    Да ну гляньте осциллографом тактовую контроллера. Вот сдается мне, что работает он не на той частоте, что желаемо. И СОМ порт плюсом потому чудит.

    Добавлено через 34 минут(ы):

    Глянул тут даташит на ваш дисплей, у него контроллер более тормозной, требует больших задержек по командам записи. Возможно, если с подключением в виде перемычки лишней проблем нет, то перекомпилить исходник придется немного
    Последний раз редактировалось -=FILIN=-; 30.08.2021 в 09:37.


  2. #1672

    Регистрация
    29.04.2016
    Адрес
    Украина, Николаев
    Сообщений
    5
    Завтра на работу возьму, померяю. Дома только 117й, он до 15 MHz, а про перемычку немного не понял...

  3. #1673
    Аватар для vadim_d
    Регистрация
    29.10.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,889
    Цитата Сообщение от Sanglier Посмотреть сообщение
    Дома только 117й, он до 15 MHz
    Посмотрите частоту СОМ-порта, там большой полосы не требуется
    Вадим

  4. #1674

    Регистрация
    05.08.2021
    Адрес
    Украина, Донецкая обл
    Сообщений
    10
    под понятием перемычки имелось ввиду наличие соплей пайки, которые создали/не создали нужный контакт

  5. #1675

    Регистрация
    29.04.2016
    Адрес
    Украина, Николаев
    Сообщений
    5
    Померял. Тактовая контроллера 19.98ххх MHz, ну то есть в норме. Про тактовую ком порта....а где ее мерить то? у меня преобразователь на PL2303 стоит. Что там мерить. Да и не это главное, у меня с дисплеем основная проблема! Мне что тос прошивкой мудрить надо

  6. #1676
    Аватар для vadim_d
    Регистрация
    29.10.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,889
    Цитата Сообщение от Sanglier Посмотреть сообщение
    Про тактовую ком порта....а где ее мерить то?
    Только осциллографом поглядеть сам сигнал, по длине одиночных битов посчитать
    Цитата Сообщение от Sanglier Посмотреть сообщение
    у меня с дисплеем основная проблема!
    Если и в комп что-то не то идет, то может и порт быть причиной
    Вадим

  7. #1677

    Регистрация
    29.04.2016
    Адрес
    Украина, Николаев
    Сообщений
    5
    Ну с портом - посмотрю. Только это вряд ли это при чем тут. С другим дисплеем по обычной технологии все нормально с символами на дисплее было. Кроме порта. Я выше писал.

  8. #1678

    Регистрация
    05.08.2021
    Адрес
    Украина, Донецкая обл
    Сообщений
    10

    вопрос по компаратору

    сегодня возился с частотомером, заменил полевой транзистор КП303 на более подходящий. Теперь на выходе операционника по постоянному току при закороченном на землю входе -0,897В. Стоявший ранее давал -0,1В. По форуму говорилось, что для базовой версии входной части схемы должно быть -0,5..-2в.
    Меряю частоту 40Мгц, амплитуда сигнала 1,35В, размах 400мВ (проще говоря, синусоида с генератора смещена по постоянному току. Так вот, что при DC, что при AC измерении, от уровня срабатывания компаратора частота измерения меняется почти в 3,3 раза. Проще говоря, от 24Мгц до 79Мгц И только при измеренной искомой частоте 40Мгц показания стабильны после запятой, при не верном измерении показания стабильны только от десятков килогерц.
    Поменял на старый транзистор, эффект тот-же, но менее выражен диапазоном изменения частоты.
    Что это такое и как с ним бороться?

  9. #1679
    Аватар для vadim_d
    Регистрация
    29.10.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,889
    Цитата Сообщение от -=FILIN=- Посмотреть сообщение
    от уровня срабатывания компаратора частота измерения меняется почти в 3,3 раза
    Уровень компаратора попадает на высокочастотный звон, имеющийся в этом месте сигнала
    Вадим


  10. #1680

    Регистрация
    05.08.2021
    Адрес
    Украина, Донецкая обл
    Сообщений
    10
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Уровень компаратора попадает на высокочастотный звон, имеющийся в этом месте сигнала
    Слова все прочел, а смысл не понял. Можно подробнее?
    Сигнал осциллографом смотрел, чистый, красивый синус 40МГц. Что перед компаратором, не обратил внимание., сегодня посмотрю вечером

Страница 168 из 171 ПерваяПервая ... 68118158165166167168169170171 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. помогите с фузами ATmega8
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:20
  2. Зарядное утсройство на atmega8
    от uu5jkb в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:49
  3. Как реанимировать ATmega8
    от sdr_СЕРЖ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 19:28
  4. Простой сэмплер на Atmega8
    от Владимир_Ама в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 12:37
  5. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46