  1. #211
    Цитата Сообщение от ewgen75 Посмотреть сообщение
    ... блок питания с ограничением выходного тока. ...
    Типовые подходы:

    1) ограничение тока с обратным наклоном ( 78хх, 317 и мн.др.). Iкз прибл. 0.3*Iогр. - таким образом ограничивается нагрев. Это если нагрузка позволяет. С некоторыми видами нагрузки может не запуститься. Тогда:

    2) простое "вертикальное" токоограничение, а выключение с выдержкой времени. В специальных случаях предусматривают автоматический перезапуск.
    / ...обратная связь бывает регенеративная и дегенеративная./

  2. Спасибо от ewgen75


  3. #212
    Покритикуйте двухрежимную схему защиты, у кого глаз не замылился. Что улучшить, есть ли фатальные ошибки. В железе работает, пока)
    Что умеет/имеет на данный момент.
    Питается от напряжения управления транзистора, полностью работоспособна начиная от двух вольт.
    Низкие потери на датчике тока.
    Два режима ограничения. Первое, ограничение максимального тока на заданном уровне (задаётся R9, для 30А будет примерно 10к). Второе, отключение нагрузки спустя несколько секунд на том же заданном уровне ограничения тока (задаётся C4, сейчас где то 2 секунды).

    Почему два ограничения.
    Если оставить только ограничение тока, удалив цепь с симистором, получаем печку при КЗ.
    Если оставить только симистор, будет моментальное отключение нагрузки при любом чихе, то-есть при подключении лампы накаливания, электролита, трансивера, и превышении заданного тока на 10 микросекунд. Если ввести задержку, поставив ёмкость между ножками 1 и 2 ОУ, получим задержку срабатывания, но тогда ток через транзистор при КЗ будет максимальный.
    По-моему гениально .
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2CLP.png 
Просмотров:	169 
Размер:	19.7 Кб 
ID:	387183

  4. #213
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    По-моему гениально .

    .....ограничение максимального тока .... 30А ..сейчас где то 2 секунды....
    Вполне.

    Только, немного бухгалтерии.
    - зачем такое малое падение на шунте? Мосфет для наших токов становится транзистором выше прибл. 1 В (см. ВАХ), ниже- "реостат". Ниже 1 В хар-ки БП резко ухудшаются.
    - насчет ирфп064 в кз - см. график
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Буфер обмена-2.jpg 
Просмотров:	41 
Размер:	60.8 Кб 
ID:	387195Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	б.JPG 
Просмотров:	35 
Размер:	56.5 Кб 
ID:	387194

    Добавлено через 38 минут(ы):

    О работе транзисторов при малом падении напряжения.

    Модель.
    Мосфет и биполярный. Оба повторителями, в одинаковых условиях:
    Uвых=13.5 В, Iвых=5 А. Минимальное падение на транзисторе 0.5 В. Т.е., к Uпит=14 В добавляю пульсации 1.5 В, 100 Гц (поскольку для 20 А и 100 000 мкФ в выпрямителе пульсации 1.5 Вп-п.)

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Буфер обмена-1.jpg 
Просмотров:	53 
Размер:	142.5 Кб 
ID:	387196Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Буфер обмена-2.jpg 
Просмотров:	46 
Размер:	34.7 Кб 
ID:	387197
    Верхний график. Напряжение питания.
    Средний. Падение напряжения на транзисторах.
    Нижний. Выходные напряжения.
    Последний раз редактировалось mmom; 01.04.2023 в 07:18.
    / ...обратная связь бывает регенеративная и дегенеративная./

  5. #214
    Теперь добавляю 1 В питания. Т.е. напряжение питания пульсирует от 15 до 16.5 В.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Буфер обмена-3.jpg 
Просмотров:	48 
Размер:	137.8 Кб 
ID:	387198

    Пульсации после биполярного на выходе 7 мВп-п - не изменились, после мосфета стали 1.3 мВп-п.
    Теперь и мосфет заработал, причем его Ri выше, чем у биполярного. И понадобилось ему 1.5 В падения.
    При бОльших токах падение на мосфете потребуется больше - смотрим ВАХ и говорим "вай!"

    Надеюсь, одним суеверием меньше будет
    Последний раз редактировалось mmom; 01.04.2023 в 07:43.
    / ...обратная связь бывает регенеративная и дегенеративная./

  6. #215
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Надеюсь, одним суеверием меньше будет
    Какое суеверие имеете ввиду? Никто не строит мощные БП по принципу истокового или эмиттерного повторителя. Моделируйте реальные схемы с обратной связью с выхода на базу или затвор транзисторов, хотябы на той же TL431.
    PS: Сегодня же первое апреля, сразу и не понял, что это у вас такая шутка с моделированием
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 01.04.2023 в 09:10.

  7. #216
    Аватар для eu1af
    Регистрация
    07.06.2009
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    2,133
    Позывной
    eu1af
    В дополнение к давнему в этой теме обсуждению - о времени срабатывания реле и предохранителя.
    Сейчас без проблем можно купить реле, время срабатывания которого (вместе с дребезгом) составит 10-15ms.
    С временем срабатывания предохранителей - не всё так сладко, как кажется... это уже обсуждалось в другой теме.
    Вот картинка из даташита на обычный предохранитель (не F)

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	no F.jpg 
Просмотров:	53 
Размер:	30.4 Кб 
ID:	387201

    То же, но для предохранителя "F"

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	F.jpg 
Просмотров:	46 
Размер:	33.2 Кб 
ID:	387202

    Условно: если ток нагрузки превысил некое допустимое значение в два раза /что немало/, то предохранитель будет думать, как минимум, несколько минут - расстаться ему со своей нелёгкой жизнью или ещё подождать, а реле всё отключит, максимум, за 15 ms.
    При превышении тока в десять раз - всё выглядит гораздо более оптимистично, но тем не менее, даже для предохранителя с буквицей "F", время срабатывания остаётся соизмеримым с временем срабатывания расхожего реле, а предохранитель обычный - однозначно проигрывает даже недорогой релюхе.

    P.S. Найти реле с временем срабатывания (включая дребезг) менее 10ms, тоже не составит особого труда, ну а для надёги и успокоения - можно поставить и предохранитель /но именно с буквицей "F"/, и реле

  8. Спасибо от mmom

  9. #217
    Да вроде товарищь не шутит

  10. #218
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Сегодня же первое апреля, сразу и не понял, что это у вас такая шутка

    Никто не строит мощные БП по принципу истокового или эмиттерного повторителя.

    Моделируйте реальные схемы с обратной связью с выхода на базу или затвор транзисторов, хотябы на той же TL431.
    Я не соблюдаю. Согласен, что доля шутки содержится в /...смотрим ВАХ и говорим "вай!"... /

    В большинстве схем БП на мосфетах они включены повторителями. Хотя, это в данном случае несущественно. Речь об усилительных св-вах. Я ж показал что делается при 0.5 В в сравнении с биполярным.
    (у мосфета при 0.5 В, 5 А Кu=0.55, у биполярного 180 )

    И с 431 показал. Ничего не читаем! С замечательной 431 ослабление пульсаций выпрямителя при 0.6 В на мосфете 33 дБ, а начиная с 1.6 В - 103 дБ.

    Всё здесь, на одной странице.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...4xMOSFET/page9


    Цитата Сообщение от eu1af Посмотреть сообщение
    ...С временем срабатывания предохранителей - не всё так сладко, ...
    Для мелких Пр вряд ли найти параметр I2t (интеграл Джоуля).

    Тиристоры можно защитить плавкими вставками (если приводится I2t тиристора), мосфеты и биполярные нет.
    Последний раз редактировалось mmom; 01.04.2023 в 12:36.
    / ...обратная связь бывает регенеративная и дегенеративная./

  11. #219
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    И с 431 показал. Ничего не читаем! С замечательной 431 ослабление пульсаций выпрямителя при 0.6 В на мосфете 33 дБ,
    А теперь сравните всё это с биполярным, только по реальной схеме, а не с идеальными источниками напряжения в базе .
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    (у мосфета при 0.5 В, 5 А Кu=0.55, у биполярного 180 )
    Это только по напряжению, но нас же интересует мощность - сравните Кр для мосфета и биполярного, удивительно, но там будет обратная картина. Или сможете управлять при помощи одной только TL431 биполярным транзистором, также легко как и мосфетом? Ваши модели с идеальными источниками напряжения в базе и затворе ничто иное как мелкое лукавство, применительно к реальным схемам и режимам транзисторов в реальных БП .


  12. #220

    Регистрация
    12.01.2006
    Адрес
    Беларусь KO53DW
    Сообщений
    353
    Позывной
    EU7EA
    Добрый день! Собрал схему стабилизатора на полевом транзисторе с вольтодобавкой на затвор удвоением напряжения.
    Схема упрощенная без защит, схемы все эти в принципе одинаковые.
    Не могу получить рекомендуемое напряжение на затворе (на 10в больше чем на истоке) для уменьшения падения напряжения на полевике.
    На холостом ходу при выходном напряжении стабилизатора 13.2в, на затворе имеем всего 17в.
    Пробовал туда стабилитрон ставить на 24в и просто резистор - ничего особо не меняется, даже с лабораторного БП подавал - 24В через резистор 1К
    на затвор, имеем все теже 17в на затворе. Не могу понять или так и должно быть или ....? Удвоитель работает - около 40в выдает.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Рис. 2 БП на полевиках IRF3205 +.JPG 
Просмотров:	332 
Размер:	114.8 Кб 
ID:	393052

Страница 22 из 30 ПерваяПервая ... 1219202122232425 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 18:57
  2. Модификация комьютерного блока питания
    от ТОЛЯ в разделе Источники питания
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 14:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 01:09
  4. Унч на полевом транзисторе
    от Ярослав в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 17:42
  5. Экспандер на полевом транзисторе
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 10:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •