нужна расшифровка шунта 75шсм3-10-0,5 , а именно с какой головкой он работает(на сколько милиампер или микроампер) то, что ток 10 Ампер это понятно
нужна расшифровка шунта 75шсм3-10-0,5 , а именно с какой головкой он работает(на сколько милиампер или микроампер) то, что ток 10 Ампер это понятно
Число 75 в обозначении шунта означает, что при номинальном токе (10 А) падение напряжения на сопротивлении шунта составляет 75 мВ. 0, 5 - это класс точности.
Последний раз редактировалось RN3QUO; 15.08.2012 в 14:12.
Для таких шунтов выпускаются специальные головки - милливольтметры на 75 мв, отградуированные в амперах и имеющие на шкале обозначение НШ75мв (наружный шунт 75 мв).
UB9MAY, на 200-амперном есть те самые подгоночные пропилы, а "царапины" -- точно следы "шаловливых" ручек, не исключена и благая цель. В ближайшем ЦСМ вам определят точно, возможно и без оплаты
Спасибо от UB9MAY
Леонид, благодарю!
Значит, мои подозрения были не напрасны.
Смысл "благой цели", увы, за пределами моего воображения...
Хм, не все так однозначно, мнения разделились... Теперь не знаю, что и думать.
По ходу дела добавились еще 2 вопроса:
1. Из техн.описания 0.140.286 ТО:
Т.е. в худшем случае имеем точность (0,5 + 0,25 = ±0,75%)?2.3 Предел допускаемой вариации значений сопротивления шунта, появляющейся вследствие возникновения термоэлектродвижущей силы
при номинальной токовой нагрузке, равен половине предела
допускаемой основной погрешности шунта.
Приработе на номинальном токе можно быть уверенным, что характеристики шунта не выйдут за заявленную точность (±0,5%)? Или придется "перестраховываться" , ограничивая ток до Iном/N ?долговременной
2. Зачем нужны метровые провода? Короче = лучше, или я чего-то не понимаю?
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
5.1 К наконечникам шунтов присоединить изолированные медные провода с сечением 2.5 кв.мм (для 20А)
5.2. Длина проводов не менее одного метра с каждой стороны.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)