    Вопрос В чем секрет?

    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Jonis, измеряйте среднеквадратичным тестером.
    Измеряем тестером FLUKE 179 true RMS multimeter. Он наверное среднеквадратичный. Измеритель усилителя собран по схеме измерительный трансформатор (0,35ВА), диодный мост, конденсатор 10 мкФ, нагрузка делитель напряжения 47к/47к, второй делитель 10к/10к и к аналоговому входу процессора.
    Он показывает просадку напряжения сети в режиме передачи около -6% при потребляемой мощности 2кВт (ток покоя лампы). Если паралелно усилителю пдключаю эл. нагреватель на 2кВт он показывает просадку около -2%. Тестер в любом случаю показывает просадку напряжения сети около -2%. Все подключено к одной фазе.
    В чем секрет?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Prosadka.jpg 
Просмотров:	58 
Размер:	912.2 Кб 
ID:	338270


  2. #212
    Цитата Сообщение от rz3bw Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, если у кого есть последовательность настройки режимов - где измерять и что крутить в OM-3500
    Надо проверить и подстроить приборы индикации анода и экранной сетки и отрегулировать защиты по экранной сетки и току анода.
    Где резисторы на плате стоят - уже заю, есть картинка.
    Но не знаю где контрольные точки для измерений тестером, т.к. встроенным пьезометрам верить пока не проверил нельзя.
    собираюсь производить такую же настройку, есть ли какие наработки?

  3. #213
    Аватар для UT1LW
    Регистрация
    27.03.2011
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    3,319
    Позывной
    UT1LW
    Jonis, ну тестер показывает правильно, а есть ли уверенность в достоверности измерителя усилителя? Показания такой схемы с мостом и емкостью зависимы и от формы сигнала и от тока нагрузки.Подключите тестер ко входу измерит.трансфармато ра и сравните. Обычно для точного AC в DC ставят ОУ с диодами в цепи обр. связи.
    Вячеслав, ex UT5TX.

  4. #214
    Аватар для Jonis
    Регистрация
    16.05.2020
    Адрес
    Вильнюс
    Сообщений
    38
    Записей в дневнике
    1
    Позывной
    LY1O
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Подключите тестер ко входу измерит.трансфармато ра и сравните. Обычно для точного AC в DC ставят ОУ с диодами в цепи обр. связи.
    Проверено на входе и на выходе измерительного трансформатора, все ок просадка ок 2%. Усилитель для сети нагрузка индуктивная (два торойда по 3кВт) может в этом причина?

  5. #215
    Аватар для Евгений240
    Регистрация
    20.12.2009
    Адрес
    г. Ростов на Дону.
    Сообщений
    12,177
    Позывной
    RX6LAO
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Инвертор в с.б. может искажать форму синусоиды,
    Именно так. Там фильтров нет, а на выходе в лучшем случае ступенчатая синусоида.
    Отсюда и ошибочность показаний вольтметра.
    73. Евгений.

  6. Спасибо от Jonis

  7. #216

    Регистрация
    30.03.2007
    Адрес
    Россия Воронеж
    Сообщений
    2,809
    Позывной
    UA5O
    Цитата Сообщение от Jonis Посмотреть сообщение
    Он показывает просадку напряжения сети в режиме передачи около -6% при потребляемой мощности 2кВт (ток покоя лампы). Если паралелно усилителю пдключаю эл. нагреватель на 2кВт он показывает просадку около -2%. Тестер в любом случаю показывает просадку напряжения сети около -2%. Все подключено к одной фазе.
    В чем секрет?
    Секрет в статической нагрузке. Лупаните CW все 4 квт увидите Вашу просадку. Это не стабилизаторы, а латоры в разных исполнениях. Чтоб при 4-ёх квт была маленькая просадка по сети, не поверю. После 2 квт начинаются чудеса. Мерял всё 100раз. Вывод таков. Больше 2квт с нормальной интермодой с однофазной сети хрен возмёш. Макс. просадка должна быть 8 вольт. На улице стандартный сип 96 квадрат, к дому подходит 32 квада, в дом заходит меть 10 квадов. В шек приходит медь 6 квадов 3 фазы. Всё новое. Подстанция метров в 300, навая с вагончик. Латр тут не поможет.
    UA5O Юрий

  8. #217
    Аватар для Jonis
    Регистрация
    16.05.2020
    Адрес
    Вильнюс
    Сообщений
    38
    Записей в дневнике
    1
    Позывной
    LY1O
    Спасибо Евгений240!
    Проверил цифровым осциллографом. Синусойда из мелких ступенек. При индуктивной нагрузке верхушки слегка ограничиваются.

    Добавлено через 8 минут(ы):

    Цитата Сообщение от UA5O Посмотреть сообщение
    Латр тут не поможет.
    Нет у меня латра. Ночю просадка от двух фаз 6-7В а днем 2-3В, солнышко помагает.
    Последний раз редактировалось Jonis; 28.06.2020 в 22:35.

  9. #218

    Регистрация
    30.03.2007
    Адрес
    Россия Воронеж
    Сообщений
    2,809
    Позывной
    UA5O
    Я тут и не имел ввиду никого. Просто написал свои замеры, на старом и новом QTH. Одинаково. Честных 4 квт, при одной фазе работать без явного завала ИМИ3, не могут. Очередной развод. Есть спрос, будут предложения.
    UA5O Юрий

Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 1219202122

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. усилитель мощности Р-641-БДМ
    от ua0qmm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.11.2019, 17:04
  2. ВЧ усилитель мощности на IRF-740
    от er2of в разделе КВ усилители
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 24.09.2019, 20:08
  3. Усилитель мощности 88-108 Мгц
    от doktorserikk в разделе УКВ усилители
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 09:23
  4. Усилитель мощности 27 МГц
    от Russian stule в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 12:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •