Логика работы реле следующая. При подаче напряжения положительной полярности на вывод Б обмотки и напряжения отрицательной полярности на вывод А обмотки замыкается контакт 2-3 и размыкается контакт 1-2 у реле РПВ2/4 и РПВ2/7. При подаче на выводы обмотки А и Б напряжения обратной полярности реле РПВ2/7 не срабатывает, а у реле РПВ2/4 замыкается контакт 1-2 и размыкается контакт 2-3.
Кто может объяснить по РПВ2/4, именно 2/4 - там что ли без подачи питания нет нормально замкнутых контактов? (реле пока нет в наличии прозвонить)
Реле РПВ2 является высокочастотным, поляризованным, негерметичным. По количеству начальных состояний реле РПВ2 подразделяется на:
- одностабильное РПВ2/7;
- двухстабильное РПВ2/4
Это,как в цепь обычного реле включить диод,но,тут "магнитная логика"... В РПВ2/4 контакты остаются там,где их оставили,а в РПВ2/7 они возвращаются в исходное состояние после снятия напряжения.
"именно 2/4..нормально замкнутых контактов?"-есть,но там,как их оставили после последнего переключения,и чтобы их переключить,надо "переполюсовать" напряжение управления.
Последний раз редактировалось Mayor; 31.03.2016 в 11:59.
Спасибо от Serg
Mayor, т.е. 2/4 уже фактически реле поляризованного класса, которое остается в том Н.З. состоянии, с какой полярностью последний раз подавали питание и просто сняв питание оно не переключится? Нужно городить схему чтобы откидывать назад (чтобы превратить по функции в обычное реле, как РВП2/7)?
РПВ 2/4 управлется импульсами положительной и отрицательной полярности. Держать их все время под напряжением нет надобности
Спасибо от Serg
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)