что то не понятно. вроде ПУЭ-7 один на всех, а сколько мнений по его реализации. наверное, по русской традиции, к нему нужно выпустить комментарии в 7 томах :-) чтобы все было однозначно :-)
что то не понятно. вроде ПУЭ-7 один на всех, а сколько мнений по его реализации. наверное, по русской традиции, к нему нужно выпустить комментарии в 7 томах :-) чтобы все было однозначно :-)
А сколько еще всяких ГОСТ-ов и СП, вышедших уже после ПУЭ! Черт ногу сломит, а порой есть и противоречия. Достаточно почитать другие формы, в том числе где люди общаются на эти темы вполне профессионально (имею в виду именно профильные форумы, у нас здесь все же основной вопрос это радио), и то порой возникают сложности, правда не в простых вопросах.
Спасибо от ua0lsg
Ну, во первых напомню, что воспитаныие люди обращаются к другим людям на Вы, если вдруг вы этого не знали. А во вторых не хватало, что бы вы мне что то там советовали. Если мне что то потребуется, я спрошу не вас, а знающего человека.
Спасибо от RN9RI
Вот пример, в Запорожье гранита и кварцевые пески, и как прикажете заземлять--бурить сотни метров. Тупик, реально до дна не дойдём. А токи защитных устройств на миллионы ампер, и " аннадцать" сотни тысяч вольт! Поляризация "у ван хандрит процент". Чубы у местных дыбом торчат. Это для красного словца. А решили то проблему..... Так что писать и обновлять ГОСТ и СП в плоть до секретных....очень\и очень значимо.
Спасибо от RA4HTN
TVI, в секретных смысла не вижу, для тех, для кого они под секретом, а так кто ж спорит? Всё движется и развивается. Да и ПУЭ уже напрашивается на переиздание под номером 8. И желательно переиздать его так, что бы людям меньше приходилось что то искать в других нормативных документах.
В нашем садовом товариществе решили покончить с зайцами: перенести счетчики на столбы за оградой участков.
Наняли организацию. Выполнила.
Проложили СИП на столбах.
От нуля на каждом столбе проволока Ф5мм уходит в землю, неизвестно к чему. Но, эти повторные заземления сделаны давно - ещё с прежней проводкой (проволока на изоляторах).
На каждом столбе на выс. 1.7 м шкафчик с АВ на 32 А и счетчиком. И от счетчика СИП обратно вверх и до дачных построек.
Шкаф соединен проволокой Ф5 со вбитым в землю стержнем, вверху болтовое, внизу сварка. С нулем и со старым заземлителем шкаф не соединен. Между старым ЗУ и новым ЗУ шкафа - 0.9 В, хотя они уходят в землю в 30 см друг от друга.
Дверца ни с чем не соединена, хотя болт предусмотрен.
Поскольку ЗУ шкафа ни с чем не связано, я легко и быстро оценил его сопротивление с пом. лампы 60 Вт и тестера. Получилось 9...11 Ом. Заметить 2...2.5 В на фоне болтающихся 220 непросто, но, в данном случае точности достаточно.
Ну и что будет, если фаза попадет на шкаф?
ПС.Сопротивление старого ЗУ столба не измерял. Наверх отсоединять не полезу, а без отсоединения - нужно специально готовиться.
Последний раз редактировалось mmom; 30.07.2022 в 18:33.