  1. #261
    что то не понятно. вроде ПУЭ-7 один на всех, а сколько мнений по его реализации. наверное, по русской традиции, к нему нужно выпустить комментарии в 7 томах :-) чтобы все было однозначно :-)
    истина где то рядом


  2. #262
    Цитата Сообщение от R6CW_Alex Посмотреть сообщение
    что то не понятно. вроде ПУЭ-7 один на всех, а сколько мнений по его реализации.
    А сколько еще всяких ГОСТ-ов и СП, вышедших уже после ПУЭ! Черт ногу сломит, а порой есть и противоречия. Достаточно почитать другие формы, в том числе где люди общаются на эти темы вполне профессионально (имею в виду именно профильные форумы, у нас здесь все же основной вопрос это радио), и то порой возникают сложности, правда не в простых вопросах.

  3. #263
    Цитата Сообщение от SYN Посмотреть сообщение
    этой темой собственно всегда владел
    Возможно, но не заметил как сильно отстал.
    Цитата Сообщение от SYN Посмотреть сообщение
    советы не соответствующие ПУЭ
    Так вам собсвенно ничего и не советовал, то что система ТТ соответсвует нормам это факт и даже спорить нечего.
    "Теория-это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика-это когда всё работает, но никто не знает почему"
    73 ! ALEX **#*

  4. Спасибо от ua0lsg

  5. #264
    Ну, во первых напомню, что воспитаныие люди обращаются к другим людям на Вы, если вдруг вы этого не знали. А во вторых не хватало, что бы вы мне что то там советовали. Если мне что то потребуется, я спрошу не вас, а знающего человека.

  6. Спасибо от RN9RI

  7. #265
    Цитата Сообщение от SYN Посмотреть сообщение
    А сколько еще всяких ГОСТ-ов и СП, вышедших уже после ПУЭ! Черт ногу сломит, а порой есть и противоречия. Достаточно почитать другие формы, в том числе где люди общаются на эти темы вполне профессионально (имею в виду именно профильные форумы, у нас здесь все же основной вопрос это радио), и то порой возникают сложности, правда не в простых вопросах.
    Вот пример, в Запорожье гранита и кварцевые пески, и как прикажете заземлять--бурить сотни метров. Тупик, реально до дна не дойдём. А токи защитных устройств на миллионы ампер, и " аннадцать" сотни тысяч вольт! Поляризация "у ван хандрит процент". Чубы у местных дыбом торчат. Это для красного словца. А решили то проблему..... Так что писать и обновлять ГОСТ и СП в плоть до секретных....очень\и очень значимо.

  8. Спасибо от RA4HTN

  9. #266
    TVI, в секретных смысла не вижу, для тех, для кого они под секретом, а так кто ж спорит? Всё движется и развивается. Да и ПУЭ уже напрашивается на переиздание под номером 8. И желательно переиздать его так, что бы людям меньше приходилось что то искать в других нормативных документах.

  10. #267
    Аватар для RA4HTN
    Регистрация
    11.06.2010
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    1,706
    Позывной
    RA4HTN
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	tablisa1-08112016.png 
Просмотров:	92 
Размер:	10.9 Кб 
ID:	377051
    Удельное сопротивление почв. К учету при обустройстве заземления

  11. #268
    Цитата Сообщение от Athlon Посмотреть сообщение
    ...В каких таких правилах Вы нашли требования заземлять нулевой провод после счетчика? ....
    В инструкции счетчика ничего про это.

    Например, подстанция на весь квартал. Там может быть установлен общий счетчик. В многоквартирных домах ноль повторно заземляется на местный контур (должен заземляться). Дальше - индивидуальные счетчики.
    / ...обратная связь бывает регенеративная и дегенеративная./

  12. #269
    QRP
    Регистрация
    07.08.2021
    Адрес
    КУРГАН
    Сообщений
    626
    Позывной
    RN9RI
    Цитата Сообщение от TVI Посмотреть сообщение
    А решили то проблему....
    и как решили ?


  13. #270
    Цитата Сообщение от Serge75 Посмотреть сообщение
    Заплати деньги электросетям (электромонтажным организациям)-они все сделают. ...
    В нашем садовом товариществе решили покончить с зайцами: перенести счетчики на столбы за оградой участков.
    Наняли организацию. Выполнила.

    Проложили СИП на столбах.
    От нуля на каждом столбе проволока Ф5мм уходит в землю, неизвестно к чему. Но, эти повторные заземления сделаны давно - ещё с прежней проводкой (проволока на изоляторах).

    На каждом столбе на выс. 1.7 м шкафчик с АВ на 32 А и счетчиком. И от счетчика СИП обратно вверх и до дачных построек.

    Шкаф соединен проволокой Ф5 со вбитым в землю стержнем, вверху болтовое, внизу сварка. С нулем и со старым заземлителем шкаф не соединен. Между старым ЗУ и новым ЗУ шкафа - 0.9 В, хотя они уходят в землю в 30 см друг от друга.
    Дверца ни с чем не соединена, хотя болт предусмотрен.

    Поскольку ЗУ шкафа ни с чем не связано, я легко и быстро оценил его сопротивление с пом. лампы 60 Вт и тестера. Получилось 9...11 Ом. Заметить 2...2.5 В на фоне болтающихся 220 непросто, но, в данном случае точности достаточно.

    Ну и что будет, если фаза попадет на шкаф?

    ПС.Сопротивление старого ЗУ столба не измерял. Наверх отсоединять не полезу, а без отсоединения - нужно специально готовиться.
    Последний раз редактировалось mmom; 30.07.2022 в 18:33.
    / ...обратная связь бывает регенеративная и дегенеративная./

Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 1724252627

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Заземление
    от Boris M в разделе Антенны
    Ответов: 385
    Последнее сообщение: 16.06.2017, 14:57
  2. Заземление мачты
    от Алекс Fe в разделе Антенная механика
    Ответов: 48