Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А

  1. #4071
    Такой трансформатор непригоден на такой ток.


  2. #4072

    Регистрация
    31.01.2009
    Адрес
    Сибирь
    Сообщений
    1,191
    Позывной
    UA0O
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Модель выпрямителя, ток 20 А. Транс наподобие ОСМ-0.4. Поскольку у меня его нет и Lрасс не знаю, привожу осциллограммы при 2-х значениях индукт.рассеяния транса - 0 и 100 мГн.
    Хорошо видно отличие выпрямителя с индуктивностью и конденсатором от просто с конденсатором.
    Если бы ток нагрузки был постоянным, то ничего, кроме подходящего дросселя и конденсатора и не нужно было бы.
    Т.е. никакие другие (полу)проводники не нужны были бы
    73! Александр.

  3. #4073
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    Такой трансформатор непригоден на такой ток.
    У Вас есть поблизости подходящий? Тогда можно обмерить его и продолжить.

    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    ...Если бы ток нагрузки был постоянным, то ничего, кроме подходящего дросселя и конденсатора и не нужно было бы.
    Выпрямитель с LC-фильтром (начинающийся с дросселя) имеет превосходную нагрузочную хар-ку (кроме оч.малых токов) - кривая 3, но это не по теме.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Буфер обмена-1.jpg 
Просмотров:	42 
Размер:	101.6 Кб 
ID:	379077
    Последний раз редактировалось mmom; 22.09.2022 в 16:54.
    / ...обратная связь бывает регенеративная и дегенеративная./

  4. #4074
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    с LC-фильтром (начинающийся с дросселя) имеет превосходную нагрузочную хар-ку
    А главное подчеркнул коллега:
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Если бы ток нагрузки был постоянным
    Да и масса-габаритные параметры дросселя на 20 А внушают отрицание
    Леонид

  5. #4075

    Регистрация
    31.01.2009
    Адрес
    Сибирь
    Сообщений
    1,191
    Позывной
    UA0O
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    но это не по теме.
    Почему не по теме? Простой, и трансформатор есть

    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    но это не по теме.
    Почему не по теме? Простой, и трансформатор есть
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    масса-габаритные параметры дросселя
    Радиаторы тоже не маленькие бывают. У дросселя самое неприятное, это гудение.
    73! Александр.

  6. #4076
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Почему не по теме? Простой, и трансформатор есть.
    Тогда уж магнитный усилитель со стабилизацией.
    / ...обратная связь бывает регенеративная и дегенеративная./

  7. Спасибо от ra2fgk

  8. #4077
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    ... трансформатор непригоден на такой ток.
    Lрасс пока что узнать не удается. Взял 50 мГн. Результаты:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Буфер обмена-1.jpg 
Просмотров:	15 
Размер:	131.8 Кб 
ID:	379117
    Выход: 20 А, 17 В, 340 Вт.
    Вход 2.75 А, 220 В, 605 ВА

    В LTspice хлопотно получать активную, реактивную, полную мощности. Поэтому, перехожу на FASTMEAN.
    Свойства диода Шоттки на 25 А видны из падения напряжения на нем:
    0.3 В постоянного падения, и до 0.9В (при 50 А) - резистивная составляющая 12 мОм. Так и перенесу в Фастмин.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Буфер обмена-2.jpg 
Просмотров:	14 
Размер:	116.5 Кб 
ID:	379118
    Последний раз редактировалось mmom; 23.09.2022 в 18:40.
    / ...обратная связь бывает регенеративная и дегенеративная./

  9. #4078
    Аватар для IG_58
    Регистрация
    27.10.2012
    Адрес
    Германия
    Сообщений
    10,880
    Записей в дневнике
    15
    Так что в итоге, какие выводы следуют из последних двух страниц моделирований и расчётов? Выяснили что-то новое, доселе неизвестное, такое, ради чего вот это вот всё делалось? Какое из этого резюме? Или таки да, никакого?
    Игорь

  10. #4079

    Регистрация
    31.01.2009
    Адрес
    Сибирь
    Сообщений
    1,191
    Позывной
    UA0O
    Результаты моделирования подтвердили, что блок питания сделать теоретически возможно
    73! Александр.

  11. Спасибо от UY5VD


  12. #4080
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    блок питания сделать теоретически возможно
    Осталось обговорить рюшечки !

  13. Спасибо от UY5VD

Страница 408 из 414 ПерваяПервая ... 308358398405406407408409410411 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 2 , гостей: 5)

  1. ra9dm,
  2. Глазунов

Похожие темы

  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •