Спасибо от Давид
Поделитесь опытом определения.
Предположим Вы намотали и что дальше ?
Даже мотать не надо... .
Включаем наоборот. Подаём 48 вольт.
И какой ток Iхх увидим ?
Боюсь что 1 квт ЛАТР не выдержит !
/Про 10 витков даже не пишу./
Давид, без вмешательства в лоб не получится.
Спасибо от Давид
Да просто нагрузите вторичку на 20 А и посмотрите, какая просадка напряжения.
Терпимо, - хорошо.
Сильно просаживается, - первичка на 380 В.
Спасибо от Давид
85 вольт да на 20 ампер - будет пшик.
20*85 = 1700 Вт >> 400 Вт
Давид, если у вас есть ЛАТР, попробуйте снять вольт/амперную характеристику от вторички подавая на неё напряжение от "0" постепенно повышая до 100--150 В и измеряя ток через неё. Излом характеристики как раз и будет на номинальном напряжении. Если это произойдёт при напряжении 90--100 В, то первичка на 220 В, если при 150--170 В, то первичка на 380 В.
Спасибо, всем! Хороший транс! Проводками подключил в БП вместо родного. Работает! При нагрузке 20 ампер, падение от 13.89 до 13.85. Вопрос закрыт!
Промышленность столько их наделала..., что мудрецам неизвестно.
Но при мощности 400 вт тока Iхх=40 ма быть не может.
Каким бы железо хорошим не было.
Самый простой способ/он знаком всем по лабораторкам/ -
снять ВАХ машины.
И прикидывать ничего уже не нужно будет.
Можно, но Леонид это будут определённые сложности с источником .
Токи будут не детские.
Проще перевернуть Латр и делать всё с первичной обмоткой.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)