  1. #4311
    Цитата Сообщение от Андрей_1976 Посмотреть сообщение
    Тестер М266С
    У него похоже нет режима проверки диодов, а на омметре напряжение слишком низкое .


  2. #4312

    Регистрация
    23.04.2012
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,682
    Лежат несколько точно таких мостов, сейчас ради интереса достал, прозвонил - да нормально они звонятся, M890G тестер, падение примерно 0,7 в на каждом диоде...
    ....И это ни разу не Шоттки, на тех падение раза в 3 меньше.

  3. #4313
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    У него похоже нет режима проверки диодов, а
    Блин ,а вот это может быть, прибор с работы, в основном используется для наладки силовой трехфазной электротехники, первый раз им диоды мерил не было необходимости.
    Лана возьму домашний проверенный,

  4. #4314
    Цитата Сообщение от Андрей_1976 Посмотреть сообщение
    Лана возьму домашний проверенный
    - мосты китайская фигня. даже радиатор не помогает

  5. #4315
    Нормально звонится. И не плохой мост. У нас на предприятии стоит трансляционная стойка, в ней усилители по 250 вт, там в блоках питания стоят эти мосты. И в моем блоке питания стоит такой, правда больше 10А я с него не беру, нет необходимости.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1675353261352.ah0Ot-min.jpg 
Просмотров:	72 
Размер:	366.5 Кб 
ID:	384476

  6. #4316
    Цитата Сообщение от RA3XCK Посмотреть сообщение
    правда больше 10А я с него не беру, нет необходимости.
    А возьмите 20 ампер так быстро ляжет .

  7. #4317
    UA6ASQ А это как повезет. Нормальный фирменный мост 1000 В, 35 А держит с запасом. Китайский возможно ляжет.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.02.2023 в 01:02. Причина: п.6.2

  8. #4318
    Цитата Сообщение от RA3XCK Посмотреть сообщение
    Китайский возможно ляжет
    Это точно! У меня был на 50 А, при 20 грелся градусов до 90 - чуть не шипел, радиатор с обдувом не помогал. В итоге навернулся, заменил на наши Шоттки - нормально работают.

  9. #4319
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    Повторю вопрос:
    какой величины вы предполагаете будет ток ?
    Испытание на хх, но через вторичку.

    Пример. Допустим, первичка 220 В и хх=40 мА. Вторичка 24 В, ток хх со стороны вторички при 24 В от ЛАТРа будет (220/24)*40 = 367 мА.
    / ...обратная связь бывает регенеративная и дегенеративная./


  10. #4320
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Допустим
    Проверьте , будете удивлены.

Страница 432 из 462 ПерваяПервая ... 332382422429430431432433434435442 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)

  1. mmom

Похожие темы

  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •