Спасибо от ra6ldx
Отдельные диоды близко поставить невозможно (по сравнению как они упакованы в мосте). Это дополнительно страхует от промахов теплоотвода.
В сил.электронике к охлаждению модулей подходят крайне ответственно. Под модулем в охладителе сверлится небольшого диам. отверстие, туда вводится термопара на смазке. А сбоку от модуля температура будет уже совсем не та...
у меня стоят тесловские на 20а 4шт, не шотки,маркировку точно не помню что то типа zd715 как то так каждый на своем радиаторе
это первая плата.
вторая плата- 10шт конденсаторов 6800*35в
третья плата- сам стабилизатор+трансфо рматор
по бокам корпуса по 2 радиатора со сторон
всякие модульные мосты сразу в печь, им там самое место
Последний раз редактировалось RA0JGB; 14.01.2020 в 16:18.
Когда эти наши диоды появились, японцы уже в одном модуле все полупроводники для маломощного 3-фазного привода (сотни Вт) объединяли. Это 80-е годы.
7 высоковольтных транзисторов и 3-фазный диодный мост. Снаружи подвешивался эл-лит и тормозной резистор. Ничего страшного. Через пасту и на радиатор. Всё нормально охлаждалось.
Проблема "горячего пятна" под ним, а до краев радиатора мало доходит.... Толщину радиатора нужно выбирать правильно.
Если бы этим поставили термопару, они бы обиделись. СССР рулит!
Солидная емкость, у меня 15т на 25В, не было на тот момент конденсаторов, рискнул, вот и скажи, что в СССР плохо делали. На Х.Х. на нем висит , в зависимости от напряжения в сети, порядка 26 - 28 В . Даже не стал его заканчивать, не хватало конденсатора и черного полистирола на переднюю панель. Превратился в долгострой, но тем нимение уже более двух десятков лет работает.
Если потребление от выпрямителя 20 А, то на мосте КВРС 5010, рассеивается 20 А х 1,1 В х 2= 44 Вт, ( 1,1 - это прямое падение напряжения на диоде моста ).
Если два моста параллельно, то по 22 Вт на мост. ( на самом деле на одном будет больше на другом меньше из-за их неодинаковости)
В случае использования диодов MBR60100PT, рассеивается 20 А Х 0,75 В х2 = 30 Вт. Как видите разница не такая уж большая.
Но есть одно "НО"!
Ток 50 А можно пропускать через мост только до температуры в 60 Градусов. Далее следует резкое падение допустимого тока.
К примеру при 100 градусах, не более 25 А.
А у диодов падение допустимого тока в 60 А начинается только с 100 градусов.
Выводы делайте сами.
Последний раз редактировалось Евгений240; 14.01.2020 в 16:59.
Спасибо от serg057
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)