  1. #3111
    Цитата Сообщение от Saturn7 Посмотреть сообщение
    включить два полевика в параллель?
    http://www.cqham.ru/pow85_44.htm
    Ток мало о чем говорит. Всё решает тепловое сопротивление переход-корпус + т.с. копус-радиатор. Для ирфп250н это около 1К/Вт.

    Пусть температура воздуха 30С, радиатора 80С. И на транзисторе будет 30*4=120 Вт. Макс. температура кристалла 175С (но, лучше её не достигать!).

    При 2 шт параллельно Rт= 0.5К/Вт. 120(Вт)*0.5(К/Вт)=60К., т.е. 80+60=140С. Нормально.

    Насчет парал. соединения. Для мосфетов это большая проблема. Нужно найти пару с близким пороговым напряжением (оно может быть от 2 до 4 В). Иначе не удастся выровнять токи. Остается только включить и подгонять равные токи истоковыми резисторами.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Буфер обмена-1.jpg 
Просмотров:	154 
Размер:	24.2 Кб 
ID:	337966   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Буфер обмена-2.jpg 
Просмотров:	116 
Размер:	12.8 Кб 
ID:	337967  
    Последний раз редактировалось mmom; 22.06.2020 в 12:57.
    / ...обратная связь бывает регенеративная и дегенеративная./


  2. #3112
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Для мосфетов это большая проблема.
    Не доверяю я одному, тем более в таких корпусах, да и запас тока в моем случае явно маловат. Поэтому хочется в параллель.

  3. #3113
    Цитата Сообщение от Saturn7 Посмотреть сообщение
    хочется в параллель.
    Интуиция верна. Расчет подтверждает.

    В промышленных масштабах делают с индивидуальными предусами. Вам 2 шт м.б. удастся найти и выровнять токи истоковыми резисторами...Но, может оказаться , что падение напряжения и мощности на резисторах всё перечеркнет. И выгоднее биполярные поставить.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось mmom; 22.06.2020 в 13:09.
    / ...обратная связь бывает регенеративная и дегенеративная./

  4. Спасибо от Saturn7

  5. #3114
    Вопрос использования силовых MOSFET в линейном режиме уже неоднократно обсуждался. Даже 50W для IRFP250 уже много.

  6. #3115
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    50W для IRFP250 уже много.
    При макс.темпер. радиатора +80С, установлен на смазке: температура кристалла =1С/Вт*50+80С=130С. Вполне нормально. Коэфф.запаса 130/175=0.75. Всё спокойно.
    / ...обратная связь бывает регенеративная и дегенеративная./

  7. #3116
    Еще раз - речь о использовании транзистора в ЛИНЕЙНОМ режиме. КЛЮЧЕВОГО транзистора в ЛИНЕЙНОМ режиме. Температура кристалла тут вообще "вторична".

  8. #3117
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    КЛЮЧЕВОГО транзистора в ЛИНЕЙНОМ режиме. Температура кристалла тут вообще "вторична".

    Температура кристалла - главное, что нужно рассчитывать в низковольтных (до 50 В) линейных стабилизаторах. До макс. тока добраться как правило не удается.

    У специализированных транзисторов для ключевого режима с теплоотводом ситуация (Rтепл.переход-корпус) может оказаться хуже. Там на первом месте другие параметры. Тем более нужно смотреть на Rтепл.переход-корпус.
    / ...обратная связь бывает регенеративная и дегенеративная./

  9. #3118
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Температура кристалла - главное, что нужно рассчитывать в низковольтных (до 50 В)
    Нет. Первое, что надо учитывать - область SOA. И помедитировать над различием картинок в даташитах прошлого века и современных. Есть нюансы. Тема обсосана вдоль и поперек, проблема знакома и конструкторам блоков питания и, особенно, эквивалентов нагрузки. Кто не желает вникать - ну так потом не жалуйтесь на выход из строя дорогостоящего оборудования.

  10. #3119
    Аватар для Евгений240
    Регистрация
    20.12.2009
    Адрес
    г. Ростов на Дону.
    Сообщений
    15,646
    Позывной
    RX6LAO
    Владислав, что такое SOA?
    Думаю, речь не о сервис ориентир. архитектуре?
    73. Евгений.


  11. #3120
    "Safe operating area" (она же "область безопасной работы"). Если посмотреть современную редакцию даташитов, то область DC вообще убрали везде и повсеместно (даже и не припомню, что у кого-нибудь осталось). А специализированные MOSFET для линейных режимов стоят совсем-совсем других денег...

  12. Спасибо от RZ7K

Страница 312 из 462 ПерваяПервая ... 212262302309310311312313314315322362412 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •