    Цитата Сообщение от Евгений240 Посмотреть сообщение
    Кому непонятен принцип измерения, наберите в поисковике:
    О.К Евгений! Надо по интересоваться, а то землю выполнили, не было чем проверить. Но как сказал электрик, проверил (условно), лампочка горит без потерь напряжения, а технически грамотно, замерить пока не было возможности. К дому подведено 3 фазы, и распределены по дому. Хотел себе в "шек" три ф сделать ,но потом передумал, не нужно мне будет таких мощностей, лучше антеннами заниматься.
    73! 73! 73! Анатолий


  2. #122
    Цитата Сообщение от ra3gcp Посмотреть сообщение
    Хотел себе в "шек" три ф сделать ,но потом передумал, не нужно мне будет таких мощностей,
    Причем здесь мощность ??!!
    Все преимущества 3-х фазного электропитания имеют место на любой мощности.
    В шеке и в доме 3- х выполнена фазная сеть по схеме ТТ (провод РЕ подключен к заземлению и отдельно от N, делать в доме повторное заземление провода N не следует) , ни разу не пожалел,
    "Теория-это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика-это когда всё работает, но никто не знает почему"
    73 ! ALEX **#*

  3. #123
    Аватар для RA3RTW
    Регистрация
    07.02.2017
    Адрес
    LO02RR
    Сообщений
    203
    Позывной
    RA3RTW
    Цитата Сообщение от ra3gcp Посмотреть сообщение
    Как в таком случае мерите сопротивление,понятн о мегаомметром,
    Мерил измерителем ИС-10.
    Мегаометром сопротивление заземления не померить.

  4. #124
    Чем-то эта вундерфафля напоминает принцип измерения ESR...только непонятно как работают эти выносы на 10-20м...

    Еще раз, проблем проверить свою землю по "нулю" сети ...это необходимо и достаточно, а вот в поле или...
    Инструкцию скачал...буду курить на досуге!

    Одно время, в былые, делал в "Степях" точки КВ связи...
    Землю делал просто. Заготавливал из биметалла 6мм прутья 1.5м (много) и уголок 35-40мм. по 3м.
    Почвабыла -суглинок.
    "негры" выкапывали траншей (по Армянски - Акоп) буквой "Е" ...дальше мощной дрелью вгонял прутья - насколько войдут =10-20шт на 3м штангу...
    Уголки варились внахлест .
    Выход к зданию-аппаратной был тем же уголком с поворотом на 90гр вверх (1м).

    НИКОГДА не мерил реальное сопротивление, но "фаза" на эту землю зажигала лампочку в полный накал.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 06.05.2018 в 13:19.
    Хатуль мадан.

  5. #125
    Аватар для alexis
    Регистрация
    11.09.2006
    Адрес
    УрФО
    Сообщений
    3,894
    Позывной
    ex RV9CAG
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    ИКОГДА не мерил реальное сопротивление, но "фаза" на эту землю зажигала лампочку в полный накал.
    Это не показатель, смотря какая лампочка и какое падение напряжения в цепи...
    73! Alexis, ex RV9CAG

  6. #126
    "Мегаометром сопротивление заземления не померить"

    А между чем измеряют сопротивление заземления? Наверное между нулевым проводом сети и заземлением. Но при этом нужно иметь гарантию, что нулевой провод достаточно заземлен.

  7. #127
    ГРАНИТ
    Гость
    Надо использовать 3 электрода. Гугл в помощь http://encomand.ru/metody-izmerenija...-zazemlitelja/
    Ну или колхозный метод. Главное чтобы никто посторонний не оказался в зоне растекания тока от заземлителя. Суть такая, подключаем лампу накаливания 220В или обогреватель, либо ТЭН с известной мощностью, одним проводом к заземлению, а другим к фазе в сети. Измеряем напряжение на потребителе, оно же между фазой 220В и заземлением. Второе измерение (не отключая потребитель) делаем между фазным и нулевым проводом в сети. Зная мощность лампы, можно вычислить потребляемый ею ток. И на основе разности напряжений в сети и при работе через заземление, вычислить сопротивление заземления. Например напряжение в сети 220В, а на 1kW ТЭН-е при работе через заземлитель всего 200В. Получается разница 20В, ток потребляемый ТЭН-ом (по расчету) 4,54А , следовательно наши 20 вольт "съело" сопротивление заземления 20/4,54=4,4 Ом.
    Желательно бы ток текущий через потребитель не вычислять а измерить, тогда точность будет немножко выше. Потому что с изменением напряжения ток текущий через ТЭН или лампу накаливания меняется не пропорционально. И самое главное, это лишь приблизительный метод, потому что не учитывается падение напряжения на нулевом проводе в сети и другие факторы.

  8. #128
    Аватар для RA3RTW
    Регистрация
    07.02.2017
    Адрес
    LO02RR
    Сообщений
    203
    Позывной
    RA3RTW
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение

    А между чем измеряют сопротивление заземления? Наверное между нулевым проводом сети и заземлением.
    Нет. Нулевой провод при измерении не используется, т.к. он там не причем.
    Измеряется относительно двух электродов забитых в землю и заземлителя.

  9. #129

    Регистрация
    03.04.2008
    Адрес
    Аксай
    Сообщений
    854
    Позывной
    rn6lim
    Ф4103-М1


  10. #130
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Это не показатель
    Как сказали бы древние "Я сделал как умел, если можете сделать лучше -сделайте!"
    Хатуль мадан.

Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 310111213141516 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Заземление
    от Boris M в разделе Антенны
    Ответов: 385
    Последнее сообщение: 16.06.2017, 14:57
  2. Заземление без заземления
    от Stanislavvv в разделе Для начинающих
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 03.06.2017, 11:43
  3. Заземление мачты
    от Алекс Fe в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 17:54
  4. Электропитание и заземление
    от RK4FB в разделе Источники питания
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 19:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •