Уважаемые посетители! Форум CQHAM.RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем Форуме. Просим внести cqham.ru в список исключений для Вашего блокировщика рекламы.
Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 155

Тема: Заземление металлическим уголком

  1. #11
    Аватар для Евгений240
    Регистрация
    20.12.2009
    Адрес
    г. Ростов на Дону.
    Сообщений
    15,662
    Позывной
    RX6LAO
    Согласно ПУЭ (издание 7) пункт 1,7,103., сопротивление отдельного заземлителя (например на вводе в дом) должно быть не более 15 Ом при 380 В и 30 Ом при 220 В. Если грунты с плохой электропроводностью, то разрешается увеличить цифры, но не более чем вдвое. (если не изменяет склероз) А 4 Ома это из другой оперы, там где заземляется нейтраль трансф. и т. д.
    P.S. Там же даны минимальные размеры заземлителей.
    73. Евгений.


  2. #12
    Аватар для kkozak
    Регистрация
    01.06.2006
    Адрес
    Украина Ривне
    Сообщений
    155
    Позывной
    UR5KHQ
    смело забивайте ! расстояние между ними - длинна уголка ... через 30 лет откопаете ... после осмотра сможете еще раз забить

  3. Спасибо от lz2zl

  4. #13
    Основной "враг" стального уголка-кислород. В почве его поменьше чем в воздухе. Вот и рассчитывайте, что заземлитель проживёт долго. Во влажном грунте процесс идёт чуть быстрее. Еще в 60-е годы, когда баловался по 5-й категории, забил под окном родительского дома уголок для заземления. Жив до сих пор. Даже новые хозяева его используют для заземления ТВ антенны.

  5. #14
    не обязательно уголок и не обязательно его серебрить...
    Возьмите арматуру 10мм и ....ЗАБЕЙТЕ!
    Хатуль мадан.

  6. #15
    Алексей2009, и не обязательно его серебрить


    Точно! Лучше позолотить. Проживет 100 тыщ лет. Опять же паяется хорошо, да и красиво!

  7. Спасибо от rw3zg

  8. #16

    Регистрация
    05.05.2004
    Адрес
    Белгород BO-02
    Сообщений
    1,979
    Позывной
    rw3zg
    Цитата Сообщение от Евгений240 Посмотреть сообщение
    Согласно ПУЭ (издание 7) пункт 1,7,103., сопротивление отдельного заземлителя (например на вводе в дом) должно быть не более 15 Ом при 380 В и 30 Ом при 220 В.

    , кроме того, есть ещё и ГОСТ:

    Достаточен для базовых понятий о заземляющих устройствах- "заземлениях"
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rw3zg; 24.04.2015 в 10:57.

  9. #17

    Регистрация
    15.12.2013
    Адрес
    Александров
    Сообщений
    433
    Позывной
    UA3VEO
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Алексей2009, и не обязательно его серебрить


    Точно! Лучше позолотить. Проживет 100 тыщ лет. Опять же паяется хорошо, да и красиво!
    Ни хрена не проживет. В этот же день вытащут и соскоблют
    Часы идут, дни бегут, а годы летят… 73! Александр.

  10. #18
    Вопрос в тему.
    Чем обоснована конструкция "заземления" в виде "треугольника"? Три штыря обвязанных шиной.
    Ухудшаются ли эксплуатационные характеристики "заземления" если сделать например 4 штыря в линию через 1,5-2 метра обвязанных той же шиной? Электрики примут такой вариант?
    Спасибо
    Приглашаю посетить сайт РО СРР по Краснодарскому краю. Андрей, 73!

  11. #19

    Регистрация
    05.05.2004
    Адрес
    Белгород BO-02
    Сообщений
    1,979
    Позывной
    rw3zg
    Цитата Сообщение от UD6AAH Посмотреть сообщение
    Ухудшаются ли эксплуатационные характеристики "заземления" если сделать например 4 штыря в линию через 1,5-2 метра обвязанных той же шиной? Электрики примут такой вариант?
    Спасибо
    главный параметр это сопротивление заземляющего устройства!, если он в соответствии с требованиями к вашему применению, то не важно как сделано оно, хотя , по нормальному , ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОЕКТА,и второе , не забывайте , что весь контур должен быть "сварен" , а не скручен болтовыми соединениями, до самого "щитка", почитайте ГОСТ и др. руководящие документы, там ВСЁ есть...

    чисто практически, сделайте три заземляющих устройства :два "хороших" и одно "измерительное", и все они должны быть выведены на Щиток -"Щиток трёх земель" , там они коммутируются перемычками все вместе и далее уже куда нужно. !" Измерительное" - это вспомогательное , для контроля сопротивления первых двух -основных, и оно может иметь своё сопротивление "заземления" до 100 Ом , т е достаточно простое по конструкции, на основании замеров составляется паспорт "Заземляющего устройства". Вот так -никто не "придерётся" -100 % , хотя !?...
    Последний раз редактировалось rw3zg; 24.04.2015 в 11:19.


  12. #20
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    ЗАБЕЙТЕ!
    Длинный уголок при забивании может погнуться, край уголка сомнётся. Заранее в верхней части уголка нужно просверлить отверстие для болтового соединения с другими уголками и шиной заземления. Чтобы облегчить труд, желательно пробурить около метра ...ледобуром. Конечно, немного странно смотрится со стороны, как мужик летом крутит ледобур. Зато эффективно, проверено!

Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Заземление
    от Boris M в разделе Антенны
    Ответов: 385
    Последнее сообщение: 16.06.2017, 14:57
  2. Заземление без заземления
    от Stanislavvv в разделе Для начинающих
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 03.06.2017, 11:43
  3. Заземление мачты
    от Алекс Fe в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 17:54
  4. Электропитание и заземление
    от RK4FB в разделе Источники питания
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 19:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •