  1. #21
    На примере винтовых свай из труб черного металла D108 в земле, срок службы не менее 80 лет при нагрузке 10 тонн. на каждую. Думается уголок будет служить около того, если не электролиз.


  2. #22

    Регистрация
    05.05.2004
    Адрес
    Белгород BO-02
    Сообщений
    1,979
    Позывной
    rw3zg
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Заранее в верхней части уголка нужно просверлить отверстие для болтового соединения с другими уголками и шиной заземления
    это -обычное нарушение всех положений и ГОСТов! так делать нельзя, только сварка всех элементов контура до самого щитка!!!, то есть "заземлитель" -контур и "заземляющий проводник" (обычно стальная шина)- это и есть "заземляющее устройство" ДОЛЖНЫ БЫТЬ соединены, ТОЛЬКО СВАРКОЙ.
    Последний раз редактировалось rw3zg; 24.04.2015 в 11:42.

  3. #23
    А от щитка и до аппарата можно без сварки?

  4. #24
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Регистрация
    19.05.2005
    Адрес
    Красноярский край, RDA KK59
    Сообщений
    621
    Позывной
    R0ACL
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    А от щитка и до аппарата можно без сварки?
    Нет! К аппарату тоже приварить!

  5. Спасибо от rw3zg, UT4UCM

  6. #25

    Регистрация
    05.05.2004
    Адрес
    Белгород BO-02
    Сообщений
    1,979
    Позывной
    rw3zg
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    А от щитка и до аппарата можно без сварки?
    да, там могут быть болтовые соединения до электроустановки, если ЭУ несколько, то не допускается последовательное подключение электроустановок одним проводником, к каждой ЭУ должен быть отдельный провод от "Щитка трёх земель" или просто щитка заземляющего устройства, если , конечно нет общей щины "заземления" , но это для промышленных ЭУ. Болтовые соединения тоже "регламентируютс я" по количеству и сопротивлению стыка, как и сечение проводников от щитка до ЭУ.

  7. #26

    Регистрация
    18.01.2005
    Сообщений
    4,397
    Записей в дневнике
    1
    ежели делаете для себя-можно как Вам удобно.
    когда я сдаю объекты заказчику, от заземления в грунте только полоса по внешней стене здания, между собой куски должны быть соединены только сваркой, обязательно покрашена, затем ввод в аппаратную, на полосу привариваются болты М10-12, под гайку клемник и от него уже гибким многожильным проводом в изоляции заземление рабочего места. потом проверка сопротивления заземления, акты прикладываются к исполнительной документации на объект.
    вот как то так.

  8. Спасибо от rw3zg

  9. #27
    6 метров трубы D108 на глубине 1 м. в нашей почве при 3 кВатв нагрузке заземление показало сопротивление около 10 Ом.
    В розетке фаза-ноль 220, нагрузка 3 кВт., ток 8 А, напряжение фаза-земля 142 В.

  10. #28
    rw3zg,

    Правильно Вы пишите, но не обижайтесь, задолбали снипами, гостами и тем как надо. Еще посоветуйте эл. лабораторию звать и надзору здавать.
    99% это читающих прекрасно знают и так. Но делают по своему. И нормально

    Есть анекдот, которые правда не очень любят электрики. Идут похороны электрика. Один говорит: да... совсем молодой ещё...кголько стукнуло? Другой отвечает:...да...380 .
    Последний раз редактировалось Buckfast; 24.04.2015 в 12:10.

  11. Спасибо от rk6arc, rw3zg

  12. #29

    Регистрация
    05.05.2004
    Адрес
    Белгород BO-02
    Сообщений
    1,979
    Позывной
    rw3zg
    да какие обиды! только, если спрашивают как нужно делать?, то не могу говорить : , "да делайте как хотите!", типа и "Так сойдёт" !

    Думаю этот наш менталитет ещё долго не выйдет из Нас! , а пока и дороги будут такие, как есть и многое , что другое , не говоря о гибели людей при разных нарушениях правил и "долбаных" "снипов" ...как говорится " Человеческий Фактор" ! ...однако...увы.

    ещё не так давно предлагал ввести в оценку сообщений кроме " Спасибо" ещё и типа -" не согласен " или " не одобряю", но понимания не нашёл, поэтому ставлю "Спасибки", если пост понравился! , что б не писать месагу, так вообще то можно было бы иметь намного меньше конфликтных ситуаций в темах... оффтоп однако.
    Последний раз редактировалось rw3zg; 24.04.2015 в 12:22.


  13. #30
    Еще раз, не хочу никого обидеть, конечно надо делать правильно или хотя бы стремиться к этому, но должен быть здравый смысл и например на "обязательно покрашена, затем ввод в аппаратную, на полосу привариваются ... гибким многожильным проводом в изоляции" вряд ли нужно обращать внимания.
    А с менталитетом у на всё в порядке. В космосе первые... и ещё много чего.

  14. Спасибо от rw3zg

Страница 3 из 16 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Заземление
    от Boris M в разделе Антенны
    Ответов: 385
    Последнее сообщение: 16.06.2017, 14:57
  2. Заземление без заземления
    от Stanislavvv в разделе Для начинающих
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 03.06.2017, 11:43
  3. Заземление мачты
    от Алекс Fe в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 17:54
  4. Электропитание и заземление
    от RK4FB в разделе Источники питания
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 19:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •