  1. #1

    Геотермальный тепловой насос

    Здравствуйте!
    Надо покупать компрессор для ТН, пока выбор пал на один из спиральных Copeland или один из роторных Panasonic. Тепловая мощность приблизительно 4.5 кВатт. Хладагент R22.
    Первый мне известен давно и привлекает наличием дилера Copeland по области, хорошо документирован, есть программа расчета. Второй мог бы взять из-за дешевизны, но не обнаруживается документация даже на сайте производителя, нет таблиц расчета производительности, сомнительны характеристики, нет авторизированного продавца по области.
    Если кто знаком с мощными системами климат-контроля Панасоник, как ведет себя в эксплуатации компрессоры. Какая долговечность?


  2. #2
    Аватар для NKWD
    Регистрация
    25.01.2015
    Адрес
    Penza
    Сообщений
    17
    Позывной
    R4FSB
    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    Надо покупать компрессор для ТН, пока выбор пал на один из спиральных Copeland или один из роторных Panasonic. Тепловая мощность приблизительно 4.5 кВатт. Хладагент R22.
    Может ТУТ?

  3. #3
    Последний раз редактировалось Слесарь; 27.06.2015 в 21:15.

  4. #4
    Аватар для Geo
    Регистрация
    08.03.2003
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    2,359
    Позывной
    RN3ZZ
    Берите первый.
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!

  5. #5

    Регистрация
    29.07.2008
    Адрес
    Днепропетр.обл.
    Сообщений
    2,438
    Позывной
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    А теперь, пожалуйста, нормальным, понятным русским языком.
    Что такое ТН, ну и т.д. ...
    Надо полагать, ТН - это Тепловой Насос.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.

  6. Спасибо от UT4FA

  7. #6
    Цитата Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
    Берите первый.
    Почему именно первый?

  8. #7
    В качестве испарителя намереваюсь применить обычную бочку из нержавейки с двумя медными испарительными трубками хладагента D16 по 15 метров. В бочке будет обновляться вода +10 гр. С. из скважины со скоростью обновления 1.3 м3/час.
    Не хочется делать на пластинчатом теплообменнике, высока вероятность замерзания воды в пластинчатом теплообменнике испарителе и его порча. А трубки в бочке уже проверенный вид испарителя.

    В качестве конденсатора, для теплоносителя отопления и для хозяйственной воды хочу применить пластинчатые теплообменники, два по 8 кВатт.

  9. #8
    Аватар для Евгений240
    Регистрация
    20.12.2009
    Адрес
    г. Ростов на Дону.
    Сообщений
    15,633
    Позывной
    RX6LAO
    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    А трубки в бочке уже проверенный вид испарителя.
    15 метров трубы - никуда не годится. 5 паралельных секций по 1 метру - другое дело. И при таких объёмах фреона и такой производительности, надо уже подумать и об устройстве отделителя жидкости. И возникнет вопрос с дросселем. Регулирующий вентиль под такую производительность вряд ли существует, прийдётся подбирать что то из готового и желательно с фильтром. Кстати, надо прикинуть охлаждение кубометра воды за час, для 4,5 квт мощности.
    73. Евгений.

  10. #9
    Цитата Сообщение от Евгений240 Посмотреть сообщение
    15 метров трубы - никуда не годится. 5 паралельных секций по 1 метру - другое дело.
    Обморожение трубок заканчивается только на 13...15 метре длины трубок. Не будет успевать отобрать тепло на такой короткой длине 1 метр. Где вы видели трубчатые теплообменники в воде длиной всего 1 метр?

    Цитата Сообщение от Евгений240 Посмотреть сообщение
    Регулирующий вентиль под такую производительность вряд ли существует
    ТРВ (регулирующие вентили) есть под любые мощности компрессоров. Сейчас у нас работает установка по теплу 50 кВатт, регулирующий вентиль средней категории и 12 трубок D16 длиной по 15 метров в качестве испарителя.


  11. #10
    Цитата Сообщение от Евгений240 Посмотреть сообщение
    Кстати, надо прикинуть охлаждение кубометра воды за час, для 4,5 квт мощности.
    Применение пластинчатого теплообменника в качестве испарителя сомнительно, замерзание воды в теплообменнике вызовет его порчу, по этому выбираю трубчатый теплообменник.
    Ищу способ борьбы с обморожением трубок и соответственно способ борьбы со снижением теплоотдачи. При понижении давления вода закипает при меньших температурах, а замерзает при той же температуре. Способ подачи воды в теплообменник под низким давлением не уменьшит степень образования льда. Может воду надо намагничивать?
    Может ультразвук позволит стряхивать образующийся лед с трубок?

    если все нормально, компрессор покупаю спиральный Copeland ZR34K3E под R-22

Страница 1 из 250 12341151101 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •