Не могу сообразить как более рационально сделать ТН водогрейку хозяйственной воды. Как понимаю, самый простой но и самый дорогой способ, это поставить дополнительный фреон-вода пластинчатый теплообменник конденсатор, такой же мощности как и отопительный фреон-вода теплообменник конденсатор, 10 кВатт. Греть хоз. воду фреоном за один проход. Но при таком решении есть существенный минус, при мытье рук или мытье посуды будут часто передергивать хоз. воду, вместе с этим будет дергаться компрессор вместе со всей установкой, так как не будет накопителя теплой хоз. воды, в пластинчатом конденсаторе 10 кВатт много не накопится, всего 5 литров.
Делать самодельный теплообменник фреон-вода в виде бочка накапливающего 50 литров теплой хоз. воды с фреоновым медным змеевиком внутри, это потребуется жесть как много меди чтоб обеспечить мощность конденсатора при этом 10 кВатт (соответственно производительности фреон компрессора).
В общем, я в раздумьях...
Неглубокая скважина дает не менее 3 м3/час воды круглый год с минимальной температурой в конце зимы +9 гр. С. Перекачивать воду из одной скважины в другую, расположены на некотором удалении одна от другой.
Если не ошибаюсь, судя по теплоемкости воды 4200 Дж/1кг/гр., для изъятия 7 кВатт/час тепла (согласно производительности компрессора) при разнице температур 7 гр. потребуется перекачивать из скважины в скважину 1.2 тонны воды в час.
Три дня пытался найти продавца пластинчатого теплообменника конденсатора фреон-вода, у всех продавцов и у официальных представителей производителей теплообменников один общий режим работы в России - на заказ. Делайте заказ, поставка через два...три месяца. Цены в России действительно импортозамещающие. Более менее нормальные цены у китайцев, но так же ждать пару месяцев. Решил делать самостоятельно из материалов доступных сегодня.
Трубчатый теплообменник конденсатор с водогрейкой хоз. воды.
Сутки рассчитывал, подбирая подручные материалы. Оптимальное отношение имеющихся в продаже гибких трубок. Металлопласт для горячей отопительной воды. Сделать змеевик 500 х 500 х 500 мм. в ящике ТН. Цена материалов около 9000 р.
Надеюсь расчет верен?
Последний раз редактировалось Слесарь; 12.07.2015 в 19:42.
У нас дает. Специально 5 часов переливал воду центробежным насосом 2.5 м3/час из скважины в яму, патрубок 3/4 дюйм, но поток был примерно 1.8 м3/час, судя по времени набора 3 м3 садового бака, так как насос располагался вверху на поверхности.
А так вообще, правильные скважины дают еще больше воды. Если бурить на 25 метров, но там вода холоднее, не подходит.
Для охлаждения 1 тонны воды на 7 гр. потребуется извлечь 7000 ккал.
Если 1 кВт/ч = 865 ккал, то потребуется 8 кВатт/ч хладопроизводительно сти.
Правильно понимаю?
Последний раз редактировалось Слесарь; 12.07.2015 в 21:55.
В общем правильно понимаете. Но для определения потребного расхода воды этого недостаточно. Нужно пользоваться понятиями дельта Т и коэффициентом теплопередачи.