Тема: Геотермальный тепловой насос

  1. #21
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    У меня соседи поставили систему. Ставила фирма. В огород на 1.5 метра глубины укладывается труба 40мм внутренним диаметром, длиной примерно 300 метров.
    Всё работает. Очень экономично. Цена 7500 евро.
    Дешевле, если есть вода на глубине до 8 метров, перекачивать воду из одного колодцы в другой или из колодца в канаву. достаточно 2 м3/час воды для отбора тепла.


  2. #22
    Не могу сообразить как более рационально сделать ТН водогрейку хозяйственной воды. Как понимаю, самый простой но и самый дорогой способ, это поставить дополнительный фреон-вода пластинчатый теплообменник конденсатор, такой же мощности как и отопительный фреон-вода теплообменник конденсатор, 10 кВатт. Греть хоз. воду фреоном за один проход. Но при таком решении есть существенный минус, при мытье рук или мытье посуды будут часто передергивать хоз. воду, вместе с этим будет дергаться компрессор вместе со всей установкой, так как не будет накопителя теплой хоз. воды, в пластинчатом конденсаторе 10 кВатт много не накопится, всего 5 литров.
    Делать самодельный теплообменник фреон-вода в виде бочка накапливающего 50 литров теплой хоз. воды с фреоновым медным змеевиком внутри, это потребуется жесть как много меди чтоб обеспечить мощность конденсатора при этом 10 кВатт (соответственно производительности фреон компрессора).
    В общем, я в раздумьях...

  3. #23
    Аватар для Евгений240
    Регистрация
    20.12.2009
    Адрес
    г. Ростов на Дону.
    Сообщений
    15,629
    Позывной
    RX6LAO
    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    В общем, я в раздумьях...
    Только раздумья не о том. Я уже как то намекал вам, на сколько вам хватит вашего кубометра (двух , трёх, пяти), воды из колодца, прежде чем вы его заморозите. Посчитайте сами для теплоотбора в 5 кВт.
    73. Евгений.

  4. #24
    Неглубокая скважина дает не менее 3 м3/час воды круглый год с минимальной температурой в конце зимы +9 гр. С. Перекачивать воду из одной скважины в другую, расположены на некотором удалении одна от другой.

  5. #25
    Если не ошибаюсь, судя по теплоемкости воды 4200 Дж/1кг/гр., для изъятия 7 кВатт/час тепла (согласно производительности компрессора) при разнице температур 7 гр. потребуется перекачивать из скважины в скважину 1.2 тонны воды в час.

  6. #26
    Три дня пытался найти продавца пластинчатого теплообменника конденсатора фреон-вода, у всех продавцов и у официальных представителей производителей теплообменников один общий режим работы в России - на заказ. Делайте заказ, поставка через два...три месяца. Цены в России действительно импортозамещающие. Более менее нормальные цены у китайцев, но так же ждать пару месяцев. Решил делать самостоятельно из материалов доступных сегодня.
    Трубчатый теплообменник конденсатор с водогрейкой хоз. воды.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	теплообменник фреон-вода.JPG 
Просмотров:	742 
Размер:	74.4 Кб 
ID:	206377

    Сутки рассчитывал, подбирая подручные материалы. Оптимальное отношение имеющихся в продаже гибких трубок. Металлопласт для горячей отопительной воды. Сделать змеевик 500 х 500 х 500 мм. в ящике ТН. Цена материалов около 9000 р.

    Надеюсь расчет верен?
    Последний раз редактировалось Слесарь; 12.07.2015 в 19:42.

  7. #27
    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    Если не ошибаюсь, судя по теплоемкости воды 4200 Дж/1кг/гр., для изъятия 7 кВатт/час тепла (согласно производительности компрессора) при разнице температур 7 гр. потребуется перекачивать из скважины в скважину 1.2 тонны воды в час.
    И всякая скважина в Ростовской области даёт такой постоянный дебит? При каком диаметре?

    Для справки. 1 кВт-час примерно равен 862 килокалориям - чуете, к чему я веду?

  8. #28
    Цитата Сообщение от синтез Посмотреть сообщение
    И всякая скважина в Ростовской области даёт такой постоянный дебит? При каком диаметре?
    У нас дает. Специально 5 часов переливал воду центробежным насосом 2.5 м3/час из скважины в яму, патрубок 3/4 дюйм, но поток был примерно 1.8 м3/час, судя по времени набора 3 м3 садового бака, так как насос располагался вверху на поверхности.

    А так вообще, правильные скважины дают еще больше воды. Если бурить на 25 метров, но там вода холоднее, не подходит.

    Для охлаждения 1 тонны воды на 7 гр. потребуется извлечь 7000 ккал.
    Если 1 кВт/ч = 865 ккал, то потребуется 8 кВатт/ч хладопроизводительно сти.
    Правильно понимаю?
    Последний раз редактировалось Слесарь; 12.07.2015 в 21:55.

  9. #29
    В общем правильно понимаете. Но для определения потребного расхода воды этого недостаточно. Нужно пользоваться понятиями дельта Т и коэффициентом теплопередачи.


  10. #30
    Цитата Сообщение от синтез Посмотреть сообщение
    дельта Т
    дельта Т 7 гр. С (+9 -> +3)

Страница 3 из 250 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •